Název: Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ? Přispěvatel: Andrej Prisecan 12.09.2008, 08:00 Chcel by som zistiť správne riešenie napojenia rodinného domu ( novostavbapodl a platných noriem.
Plánovaný stav: odbočenie od vzdušného vedenia, istenie na stĺpe el. vedenia, prechod pod komunikaciu cca 15m, hlavný istič a elektromer na oplotení, cca 40m v zemi k RD na svorku L1+L2+L3+N a PE(HUS) na fasade, pokračovanie cca 1m do rozvadzača na chodbe. Prechod z TN-C na TN-S sa má riešiť hneď za elektromerom a viesť kábel CYKY 5C*10, ktorého Z-Ž vodič PE sa pripojí na HUS, alebo viesť kábel CYKY 4B*10 od elektromeru a rozdeliť PEN na HUS. Název: Re: Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ? Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 12.09.2008, 08:19 Vy jste si odpověděl už sám, obě vaše varianty jsou dobře. Minimální průžez na propojení elektroměrovéh o a podružného rozvaděče je CYKY 4B*10 nebo CYKY 5C*6. Při volbě kabelu záleží na jeho možném maximálním zatížení. Projektanti ještě ke kabelu CYKY 4B*10 často přidávají žlutozelené lano o stejném průřezu, když se jedná o delší vzdálenost vedení jako u vás. Já radši rozděluji TN-C na TN-S už v elektroměrovém rozvaděči.
Název: Re: Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ? Přispěvatel: Andrej Prisecan 12.09.2008, 10:08 A nie je v mieste rozdelenia PEN na PE a N potrebné aj uzemnenie? Aký má význam spojit vodič PE a N na svorke v elektromerovej skrini a o dalších 40m potom na HUS? Vznikne tak iba zosilnenie prierezu PEN na 20mm2. Alebo sa uz na svorke HUS vodiče PE a N nespájajú a predĺži sa tak dráha uzemnenie vodiča N o 40m?
Název: Re: Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ? Přispěvatel: Václav 3 12.09.2008, 10:27 Po rozdělení PEN na PE a N nesmí již dojít k jejich opětovnému spojení, na HUS připojíte pouze PE
Název: Re: Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ? Přispěvatel: Štefan Beláň 12.09.2008, 14:19 TO: Prisecan
Udělejte to přesně podle projektu. Většina projektantu už dnes ví co dělají. :) Rozdělení vodiče PEN na PE a N je velice důležité i z hlediska odolností vnitřní instalace proti rušení, vlivem neustále tekoucích vyrovnávacích proudů z vodiče PEN do země. Zapomeňte na přívod TN-C! Poopravil bych kolegu Pikharta ve výroku "...obě vaše varianty jsou dobře" na Obě vaše varianty vyhoví platným ČSN, ale varianta TN-C je špatně nikoliv dobře. 8) Podobná diskuze: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9470.0.html Název: Re: Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ? Přispěvatel: Josef Kuhn 13.09.2008, 17:39 Nevím je li to nejsprávnější se držet projektu nedávno jsem dělal přípojku k domku dle projektu přívod kabelem 4x10 CYKY přizemění jsem projektantovi téměř vnutil a původně chtěl zachovat kabel AYKY 4x10 mm průřez zahrabaný asi 40 cm pod zem bez pískového lože a ochranné folie .
Takže se tak neupínejme jenom k projektům protože by to mohlo mnohdy i špatně dopadnout . Každý by měl tak trochu svůj rozum . I projetant se mnohdy snaží aby zákazník neplatil mnoho peněz ale bohužel za jakou cenu ? Původní kabel byl nahrazen novým ale za tento prohřešek oproti projektu se nestydím . Nedělejme z projektantů a jejich projektů něco co je nadřazeno všemu , mnozí z nich jsou kancelářské myši které těžko vše naprojektují správně . Název: Re: Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ? Přispěvatel: Lubomír Jindra 13.09.2008, 20:57 Nevím je li to nejsprávnější se držet projektu nedávno jsem dělal přípojku k domku dle projektu přívod kabelem 4x10 CYKY přizemění jsem projektantovi téměř vnutil a původně chtěl zachovat kabel AYKY 4x10 mm průřez zahrabaný asi 40 cm pod zem bez pískového lože a ochranné folie . Takže se tak neupínejme jenom k projektům protože by to mohlo mnohdy i špatně dopadnout . Každý by měl tak trochu svůj rozum . I projetant se mnohdy snaží aby zákazník neplatil mnoho peněz ale bohužel za jakou cenu ? Původní kabel byl nahrazen novým ale za tento prohřešek oproti projektu se nestydím . Nedělejme z projektantů a jejich projektů něco co je nadřazeno všemu , mnozí z nich jsou kancelářské myši které těžko vše naprojektují správně . Znáte seriál Jistě pane ministře? Převeďmě si komentář Sira Humphreyho Applebyho k vládní politice na nás: Jakoli je projekt špatný, je mnou vždy skvěle prováděný. o:-) Název: Re: Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ? Přispěvatel: Josef Kuhn 13.09.2008, 21:49 Tak až takhle to samozřejmě není , každý asi dělá chyby měl jsem jenom snahu aby majitel při prvním rytí na zahrádce nepřišel o rýč nebo podobný nástroj .
Název: Re: Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ? Přispěvatel: Lubomír Jindra 14.09.2008, 09:29 Tak až takhle to samozřejmě není , každý asi dělá chyby měl jsem jenom snahu aby majitel při prvním rytí na zahrádce nepřišel o rýč nebo podobný nástroj . ...jen jsem žertoval ;) |