Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Andrej Prisecan 12.09.2008, 08:00



Název: Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ?
Přispěvatel: Andrej Prisecan 12.09.2008, 08:00
Chcel by som zistiť správne riešenie napojenia rodinného domu ( novostavbapodl a platných noriem.

Plánovaný stav:
odbočenie od vzdušného vedenia,
istenie na stĺpe el. vedenia,
prechod pod komunikaciu cca 15m,
hlavný istič a elektromer na oplotení,
cca 40m v zemi k RD na svorku L1+L2+L3+N a PE(HUS) na fasade,
pokračovanie cca 1m do rozvadzača na chodbe.

Prechod z TN-C na TN-S sa má riešiť hneď za elektromerom a viesť kábel CYKY 5C*10, ktorého Z-Ž vodič PE sa pripojí na HUS, alebo viesť kábel CYKY 4B*10 od elektromeru a rozdeliť PEN na HUS.


Název: Re: Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ?
Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 12.09.2008, 08:19
Vy jste si odpověděl už sám, obě vaše varianty jsou dobře. Minimální průžez na propojení elektroměrovéh o a podružného rozvaděče je CYKY 4B*10  nebo CYKY 5C*6. Při volbě kabelu záleží na jeho možném maximálním zatížení. Projektanti ještě ke kabelu CYKY 4B*10 často přidávají žlutozelené lano o stejném průřezu, když se jedná o delší vzdálenost vedení jako u vás. Já radši rozděluji TN-C na TN-S už v elektroměrovém rozvaděči.


Název: Re: Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ?
Přispěvatel: Andrej Prisecan 12.09.2008, 10:08
A nie je v mieste rozdelenia PEN na PE a N potrebné aj uzemnenie? Aký má význam spojit vodič PE a N na svorke v elektromerovej skrini a o dalších 40m potom na HUS? Vznikne tak iba zosilnenie prierezu PEN na 20mm2. Alebo sa uz na svorke HUS vodiče PE a N nespájajú a predĺži sa tak dráha uzemnenie vodiča N o 40m?


Název: Re: Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ?
Přispěvatel: Václav 3 12.09.2008, 10:27
Po rozdělení PEN na PE a N nesmí již dojít k jejich opětovnému spojení, na HUS připojíte pouze PE


Název: Re: Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ?
Přispěvatel: Štefan Beláň 12.09.2008, 14:19
TO: Prisecan

Udělejte to přesně podle projektu. Většina projektantu už dnes ví co dělají.  :)
Rozdělení vodiče PEN na PE a N je velice důležité i z hlediska odolností vnitřní instalace proti rušení, vlivem neustále tekoucích vyrovnávacích proudů z vodiče PEN do země. Zapomeňte na přívod TN-C!

Poopravil bych kolegu Pikharta ve výroku  "...obě vaše varianty jsou dobře" na  Obě vaše varianty vyhoví platným ČSN, ale varianta TN-C je špatně nikoliv dobře. 8)

Podobná diskuze: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9470.0.html


Název: Re: Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ?
Přispěvatel: Josef Kuhn 13.09.2008, 17:39
Nevím je li to nejsprávnější se držet projektu  nedávno jsem dělal přípojku k  domku dle projektu  přívod  kabelem 4x10 CYKY přizemění jsem projektantovi téměř vnutil  a původně chtěl zachovat kabel AYKY 4x10 mm průřez zahrabaný asi 40 cm pod zem bez pískového lože a ochranné folie .
Takže se tak neupínejme jenom k projektům protože by to mohlo mnohdy i špatně dopadnout  . Každý by měl tak trochu svůj rozum . I projetant se mnohdy snaží aby zákazník neplatil mnoho peněz  ale bohužel za jakou cenu ? Původní kabel  byl nahrazen novým ale za tento prohřešek oproti projektu se nestydím . Nedělejme z projektantů a jejich projektů něco co je nadřazeno  všemu ,  mnozí z nich jsou kancelářské myši které těžko vše naprojektují správně .


Název: Re: Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 13.09.2008, 20:57
Nevím je li to nejsprávnější se držet projektu  nedávno jsem dělal přípojku k  domku dle projektu  přívod  kabelem 4x10 CYKY přizemění jsem projektantovi téměř vnutil  a původně chtěl zachovat kabel AYKY 4x10 mm průřez zahrabaný asi 40 cm pod zem bez pískového lože a ochranné folie .
Takže se tak neupínejme jenom k projektům protože by to mohlo mnohdy i špatně dopadnout  . Každý by měl tak trochu svůj rozum . I projetant se mnohdy snaží aby zákazník neplatil mnoho peněz  ale bohužel za jakou cenu ? Původní kabel  byl nahrazen novým ale za tento prohřešek oproti projektu se nestydím . Nedělejme z projektantů a jejich projektů něco co je nadřazeno  všemu ,  mnozí z nich jsou kancelářské myši které těžko vše naprojektují správně .

Znáte seriál Jistě pane ministře? Převeďmě si komentář Sira Humphreyho Applebyho k vládní politice na nás:

Jakoli je projekt špatný, je mnou vždy skvěle prováděný.
 o:-)


Název: Re: Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ?
Přispěvatel: Josef Kuhn 13.09.2008, 21:49
Tak až takhle to samozřejmě není ,  každý asi dělá chyby měl jsem jenom snahu aby majitel při prvním rytí na zahrádce nepřišel o rýč nebo podobný nástroj .


Název: Re: Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 14.09.2008, 09:29
Tak až takhle to samozřejmě není ,  každý asi dělá chyby měl jsem jenom snahu aby majitel při prvním rytí na zahrádce nepřišel o rýč nebo podobný nástroj .

...jen jsem žertoval  ;)