Název: Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
Přispěvatel: Ján Bubanec 27.11.2013, 20:14
Rozvádzač 3x24 modulov,v každom rade rovnaký 3 fázový prúdový chránič a X ističov.Chráni če rovnako zapojené.Dva po stlačení testovacieho tlačidla vypnú.Jeden nie.Vypne sám asi po 3 minútach.Chrán iče nové na stole v dielni vyskúšané a funkčné.


Název: Re: Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 27.11.2013, 22:06
Může to být způsobené i nějakým problémem v připojené instalaci.
Typicky spojením N a PE vodiče.
Zkuste odpojit z chrániče odvodní N vodič (fázové vodiče se dají odpojit jističi) a znovu vyzkoušet chránič.
Při té příležitosti také vyzkoušejte i izolační stavy, zejména mezi N a PE.


Název: Re: Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
Přispěvatel: Martin H. 27.11.2013, 23:53
Dva po stlačení testovacieho tlačidla vypnú.Jeden nie.Vypne sám asi po 3 minútach.Chrán iče nové na stole v dielni vyskúšané a funkčné.
VŠETKY popísané symptómy sú typické pre spojenie N a PE za chráničom.

Len keby nájdenie toho spojenia bolo rovnako rýchle ako diagnóza  ;)


Název: Re: Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 28.11.2013, 07:15
UŽ jsem se s tímto problémem setkal také (nefunkční testovací tlačítko na FI),  ale FI splňovalo všechny parametry (provedl jsem kompletní měření),  volal jsem proto výrobci, popsal jsem mu kde je FI instalovano a jak dlouho, výsledkem bylo, že pravdepodobně působením vzdušné vlhkosti se poškodil rezistor, který dělá onen testovací reziduální proud. Bohužel je to závada na výrobku, která neumožňuje udělit kladný vysledek revize a opravit se nedá (zásahem do FI by si člověk koledoval o "průšvih").

Ve vašem případě (nového FI) by, se onen rezistor mohl třeba uklepat, ale pokud FI funguje bez zapojení do obvodu, tak pak to bude pravděpodobně problém N, PE, jak popisují kolegové.