Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 31.10.2019, 07:34 » |
|
Takže v tomto kabelu by to možné bylo?
Teoreticky ano. Zásadní omezující faktor bude způsob čistění kanalizace (protah. krtek vám to vezme i s kabelem), dále půjde o neucpání si kanalizace trubkou, potom způsob vyústění, typ pláště kabelu (možná bych použil CYKFY.....), atd.
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #5 kdy: 31.10.2019, 08:28 » |
|
Žádná norma nemyslí na uložení kabelu v kanalizačním potrubí. Proč asi? Jistěěěěěěě!! Kanalizační potrubí je určeno výhradně ke svému účelu a ten je jasný. Odvod humusu do čistírny odpadních vod. V potrubí nemá co jiného dělat. Je to jako by se ptal borec, zda by vadilo, že by kabelovým kolektorem nechal protékat močku. V ČSN se jedná především o min. vzdálenosti souběhu, která je u silových kabelů 0,5m. Pak dovnitř kabel tedy určitě neeee. http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=podklady&id=30
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #6 kdy: 31.10.2019, 08:30 » |
|
|Přidám se ke kolegům. V jedné rovině se musí vyřešit "odolnost kabelu" a v druhém zda nenaruším správnou funkci toho odpadního potrubí. možné problémy k řešení. Jistě vás napadnou i další. - agresivní prostředí vůči kabelu (kromě toho přirozeného i použití mnoha různých čistících prostředků) - zaústění a vyústění z odpadu (možný zápach, nebo únik kapalin z odpadu) - dostatečný průměr potrubí a jeho možné ucpávání Vlastně ani moc nesouhlasím s JIrkou Za mě jako provizorium pro zachránění nějakého mimořádného stavu snad, ale jako dlouhodobější nebo trvalé řešení NE.
Za mne prostě ne
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Viktor Klemon
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 31.10.2019, 09:44 » |
|
Než som dopísal príspevok, kolega bol rýchlejší. Skúšali sme niečo podobné s PE vodovodným potrubím v dažďovej kanalizácii, zanášalo sa to lístím aj tak.
Ale existuje ešte jedna možnosť - ak je potrubie dosť veľké- prevložkovať menším potrubím a rozdiel rozmeru použiť pre kábel. Dosť často sú potrubia predimenzované zbytočne.
U optických káblov majú niektorí výrobcovia spracovanú kompletnú metodiku umiestňovania káblov do kanalizácie. Využívajú fakt, že nie celý profil sa využíva na odtok, horná cca 1/3 býva voľná na odvetranie, ak by aj bola zaplavená, tak pri daždoch čistou vodou. Poškodenie pri čistení je riešené "nízkou cenou kábla" Teda kábel je natiahnutý tesne pod stropom potrubia. Sú tam ale nutné predpoklady - dostatočne rovné potrubie, nie príliš vzdialené šachty, kvôli prevesu, možnosť ukotvenia a napnutia v šachtách. Možno by niečo z tohto šlo použiť aj na túto situáciu, silový kábel bude mať ale preves oveľa väčší, teda priemer, alebo rozmer potrubia bude musieť byť väčší. Pri nejakých DN200 - 300 by som na to radšej zabudol hneď.
A hlavne otázkou je, čo na to prevádzkovateľ tej kanalizácie.
Inak kábel v HDPE chráničke by čistenie tlakovou vodou v pohode vydržal.
O aký kábel vlastne ide, čo má napájať ?
|
|
|
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 31.10.2019, 12:39 » |
|
Co ale zkusit se na to dívat jiným pohledem jak to udělat? Když mě to napadlo tak mi naskakovali stejné důvody jako vám proč by to nešlo a nesmělo být.
Jak to ale udělat aby to být mohlo?
No to by mě také zajímalo jak to chcete prakticky realizovat. Aby močka neprosakovala, nezranil se inštalatér při opravě, nezůžil se průtok atd. Jisté je, že to bude fajn džob, protahovat kabel mezi hov×y.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #14 kdy: 31.10.2019, 12:42 » |
|
Docela by mě zajímalo, o jaké délce se bavíme, jaký je v trase terén a o jaké el. zařízení jde?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #17 kdy: 31.10.2019, 13:19 » |
|
No tak názory jsme vám už napsali. Myslím, že si z nich můžete udělat o celé věci celkem jasný obrázek.
Ale.......poku d s tím majitel kanaldy souhlasí a dá vám to písemně. Pokud pak na to najdete RT, který vám to zreviduje s kladným stanoviskem. Pak rázem nikde nebude problém a život poplyne spokojeně dál.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|