Název: Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku? Přispěvatel: Martin_Vašíček 15.01.2019, 10:18 Jaký způsobem nejlépe přichytit 7x 1-YY 1x240 (ekvivalent 2x CYKY 3x240+120) na stávající stoupací žebrík pomocí příchytek SONAP?
2 svazky L1,L2,L3 pod jednu sonapku a PEN pod samostatnou sonapku? Název: Re: Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku? Přispěvatel: Vít Rotrekl 15.01.2019, 23:16 Osobně bych dal dva svazky - L1+L2+L3+PEN a L1+L+L3. Nedávno jsme to dělali, a do velké SONAPky se ty 4 240ky vlezou, ale chce to sílu ;), trochu cviku a hodně stahovacích pásků na pomocné vyvazování, než se se ty vyváže na krásno. Pozor kabely si nezasukovat, protože pak se z toho oje...bete.
Název: Re: Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 16.01.2019, 06:13 Je v pořádku poloviční PEN, když to není v jednom kabelu?
Název: Re: Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku? Přispěvatel: Milan Hudec 16.01.2019, 07:11 Osobně bych dal dva svazky - L1+L2+L3+PEN a L1+L+L3. Nedávno jsme to dělali, a do velké SONAPky se ty 4 240ky vlezou, ale chce to sílu ;), trochu cviku a hodně stahovacích pásků na pomocné vyvazování, než se se ty vyváže na krásno. Pozor kabely si nezasukovat, protože pak se z toho oje...bete. A se závitem nakrátko jste se poprali jak?Název: Re: Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku? Přispěvatel: Martin_Vašíček 16.01.2019, 08:04 Je v pořádku poloviční PEN, když to není v jednom kabelu? Toť otázka. Takto to řeší projekt....buď tahat 2 kabely CYKY, nebo 7x jednotlivé vodiče. Vzhledem k tomu, že je trasa dost komplikovaná, bylo rozhodnuto o verzi s 1-YY.Osobně bych dal dva svazky - L1+L2+L3+PEN a L1+L+L3. Nedávno jsme to dělali, a do velké SONAPky se ty 4 240ky vlezou, ale chce to sílu ;), trochu cviku a hodně stahovacích pásků na pomocné vyvazování, než se se ty vyváže na krásno. Pozor kabely si nezasukovat, protože pak se z toho oje...bete. Takhle jsem to zamýšlel, akorát mě trochu vadí, že nemám 2 stejné svazky :-/Název: Re: Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku? Přispěvatel: Martin_Vašíček 16.01.2019, 08:10 A se závitem nakrátko jste se poprali jak? To se řeší jen když byste sonapkoval samostatné žíly, ne? Co se týče svazku, je to ok, nebo se mýlím? Název: Re: Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku? Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.01.2019, 09:47 To se řeší jen když byste sonapkoval samostatné žíly, ne? Co se týče svazku, je to ok, nebo se mýlím? Když v jednom svazku budete mít PEN vodič, kterým poteče i pracovní proud druhého svazku a ve druhém svazku budete mít jen fázové vodiče bez středního, není to dobré řešení. Název: Re: Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku? Přispěvatel: Vlado Konrád 16.01.2019, 11:09 Je v pořádku poloviční PEN, když to není v jednom kabelu? Tiež si myslím, že nie je. Dvôvody dva. 1. Sonapka môže vytvoriť závit nakrátko na vodičoch kde PEN nie je a dokonca aj tam kde je ak sa spätné prúdy z druhého zväzku budú uzatvárať PEN vodičom zväzku prvého. 2.Polovičná dimenzia PEN v časoch vyšších harmonických nemusí byť to pravé orechové. Nie je dôvod neviesť PEN obidvoma zväzkami. Druhou možnosťou, ak už takéto riešenie, použiť príchytky KOZ triangle a je pokoj. Název: Re: Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku? Přispěvatel: Ivan Polínek 16.01.2019, 20:51 Uspořádání proveďte dle ČSN 332000-5-52 prílohy H a pro uchycení použijte nemagnetické sonapky, plastové příchytky nebo dřevěné špalky. Nevhodné uspořádání kabelů způsobí větší problém než PEN jen v jednom trojsvazku. Pokud kabely chcete uložit do "trojsvazku" PEN vložte do jednoho ze svazků.
Vliv jalové složky impedance je u jednožilových kabelů velký a právě závisí na uspořádání kabelů. Jen dotaz, jsou to kabely od trafa 630kVA? Název: Re: Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku? Přispěvatel: Martin_Vašíček 17.01.2019, 18:26 Přílohu H jsem samozřejmě pročítal. Rozhodl jsem pro ALU sonapky.
Jinak není to přívod od trafa, ale vývod z hlavního rozvaděče do podružného. Název: Re: Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku? Přispěvatel: Vlado Konrád 18.01.2019, 12:55 Tak to ste presne tam, kde ste boli aj pri Fe Sonapkách. Závit nakrátko. Použite KOZ triangle alebo ako písal p. Polínek -plastové příchytky nebo dřevěné špalky.
Název: Re: Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku? Přispěvatel: Martin_Vašíček 18.01.2019, 13:15 Tak to ste presne tam, kde ste boli aj pri Fe Sonapkách. Závit nakrátko. Použite KOZ triangle alebo ako písal p. Polínek -plastové příchytky nebo dřevěné špalky. závit nakrátko u nemagnetických sonapek? To by mě docela překvapilo.... Název: Re: Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 18.01.2019, 14:23 Závit nakrátko nemá souvislost s "magnetovostí", ale s vodivostí materiálu. Nikdy jste neviděl trafo s Al vinutími?
Název: Re: Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku? Přispěvatel: David Hruda 18.01.2019, 14:46 Závit nakrátko nemá souvislost s "magnetovostí", ale s vodivostí materiálu. Nikdy jste neviděl trafo s Al vinutími? Vzal jsi mi to z klávesnice. :)Název: Re: Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku? Přispěvatel: Martin_Vašíček 19.01.2019, 13:02 Závit nakrátko nemá souvislost s "magnetovostí", ale s vodivostí materiálu. Nikdy jste neviděl trafo s Al vinutími? Přiznám se, že neviděl. Nicméně proč by pak OBO BETTERMANN uváděl na svém webu to, co uvádí? https://obo.cz/article/display/cs-cz/tmenova-pichytka-jednoducha-plastova-pitlana-oprka-11.html (https://obo.cz/article/display/cs-cz/tmenova-pichytka-jednoducha-plastova-pitlana-oprka-11.html) Citace Třmenové příchytky 2056/F ALU v provedení pro 1 kabel podle VDE 0298-1 jsou vhodné pro samostatnou instalaci jednožilových kabelů třífázového rozvodu, protože nevytváří uzavřený feromagnetický obvod. Název: Re: Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.01.2019, 13:13 Ono tu železnou příchytku daleko víc zahřívají magnetizační ztráty než nějaký naindukovaný proud.
Pojem "závit na krátko" je dost zavádějící. Název: Re: Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku? Přispěvatel: František Janeček 19.01.2019, 14:45 Přiznám se, že neviděl. Uzavřený feromagnetický obvod je přece jen trochu něco jiného, než závit nakrátko.Nicméně proč by pak OBO BETTERMANN uváděl na svém webu to, co uvádí? https://obo.cz/article/display/cs-cz/tmenova-pichytka-jednoducha-plastova-pitlana-oprka-11.html (https://obo.cz/article/display/cs-cz/tmenova-pichytka-jednoducha-plastova-pitlana-oprka-11.html) Název: Re: Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku? Přispěvatel: Vlado Konrád 21.01.2019, 04:40 Přiznám se, že neviděl. Nicméně proč by pak OBO BETTERMANN uváděl na svém webu to, co uvádí? https://obo.cz/article/display/cs-cz/tmenova-pichytka-jednoducha-plastova-pitlana-oprka-11.html (https://obo.cz/article/display/cs-cz/tmenova-pichytka-jednoducha-plastova-pitlana-oprka-11.html) Príchytka je primárne určená pre 4-5 žilové kábledo priemeru 40mm a je určená pre jednožilové káble. Nie je určená pre zväzok jednožilových káblov. 3xCYCY alebo NYY 1x240 + 1xCYKY 120. tam naozaj nedostanete ani len náhodou . Neexistuje na to rozmer sonapky a ani mechanická pevnosť Název: Re: Jak správně upevnit 1-YY na stoupacím žebříku? Přispěvatel: Martin_Vašíček 21.01.2019, 08:11 Príchytka je primárne určená pre 4-5 žilové kábledo priemeru 40mm a je určená pre jednožilové káble. Nie je určená pre zväzok jednožilových káblov. 3xCYCY alebo NYY 1x240 + 1xCYKY 120. tam naozaj nedostanete ani len náhodou . Neexistuje na to rozmer sonapky a ani mechanická pevnosť Rozměr sonapky na to existuje, akorát není v provedení F (na profily U apod.), ale pouze na C profily. A samozřejmě jsem při využití AL sonapek předpokládal vyvazání jednožiláků vedle sebe. |