dochází na řadových svorkách do velikosti do 4mm k průrazu na DIN lištu. A to v rozmezí napětí 1600 až 1900V s hrotem přiloženým na svorce.
Pokud na stejném vodiči přiložím hrot například na svorce stykače, zkouška proběhne bez problémů až do 2500V.
Z čeho usuzujete, že dochází k průrazu na DIN? Nedochází spíš k přeskoku z hrotu na sousední svorku, která není izolovaná proti liště? Také si matně vzpomínám na základy elektrotechnik
y, kde jsme si malovali deformaci elektrostatick
ého pole kolem hrotu, byly tam horší podmínky (větší intenzita), než u homogeního pole. Hrot máte přitisknutý k hlavě šroubu, nebo ho vkládáte místo vodiče?
Co zkusit připojit do svorky kousek tuhého vodiče a vyhnout ho tak, aby kolem bylo kolem jeho odizolovaného konce několik cm volno a hrot přikládat na něj? Za pokus by to stálo a lépe by to simulovalo provozní stav po zapojení.