Název: Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON? Přispěvatel: Žvak Petr 13.05.2015, 19:23 V připojovacích podmínkách ČEZu povolují odbočky do 3m bez jištění.
Kolik povoluje EON? Nebo je to dané ČSN 33 2130ed.2? Název: Re: Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON? Přispěvatel: František Šohajda 14.05.2015, 13:30 Ptejte se E ONu.
E ON vám stanoví co a jak, na konkrétní stavbu navrhne. Nemusí to být u dvou stejných, stejné řešení. :( Název: Re: Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON? Přispěvatel: Žvak Petr 18.05.2015, 07:00 Ptám se proto, že nežiji v regionu kde E ON působí.
ČEZ má třeba podmínku, že odbočka z elektroměru musí být v neblombovateln ých místech vedena v trubce, kabelovým kanále nebo ve stavební dutině. Můžete mi někdo v lokalitě s působností E ONu napsat zda je to stejné? Děkuji Název: Re: Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON? Přispěvatel: Štefan Beláň 18.05.2015, 07:40 Ptám se proto, že nežiji v regionu kde E ON působí. TO LinkMůžete mi někdo v lokalitě s působností E ONu napsat zda je to stejné? Jištění odboček a vše ostatní týkající se el. instalcí určuji normy a ne dodavatele elektřiny. V připojovacích podmínkách jsou pouze opakované články norem. Takže 3m jsou uvedené v ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 - viz příloha. Název: Re: Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON? Přispěvatel: Žvak Petr 18.05.2015, 08:54 To: Štefan Beláň
Způsob uložení kabelu od HDV k elektroměru také určuje norma? Název: Re: Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON? Přispěvatel: Verenavský 18.05.2015, 09:05 Jeden technik, který montuje elektroměry mi řekl, že měli poradu, kde jim bylo sděleno,
že pokud připojí elektroměr, kde budou jen 3cm nezakrytého přívodního kabelu tak mají vyhazov. V připojovacích podmínkách ČEZU je jasně popsaný způsob uložení. Ale jak píše pan Beláň bude to vyplývat taky z normy. Ale z které, nevím. Název: Re: Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 18.05.2015, 09:25 Například ČSN 33 3320 ed. 2, čl. 4.2.4 - musí být provedena dostupná technická opatření k zamezení neoprávněného odběru elektřiny.
Uložení v zemi řeší ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 v článku 522.8.10. Předpokládám, že správné uložení v zemi se považuje za zakrytí kabelu před neoprávněným odběrem. Chráničku bych dal ale i tak. Poslední slovo má distributor. Jeho jste se ptal? Název: Re: Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON? Přispěvatel: Žvak Petr 18.05.2015, 10:01 TO: Švejkovský
Distributora jsem se ptal. Odpověděl, že to musí být podle normy. Kabel vede ze svorek HDV v elektroměrovým rozvaděči do nástěnného RE částí rozvaděče, která se neplombuje a je bez chráničky. Název: Re: Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 18.05.2015, 13:20 Pokud tato část není uzamykatelná předepsaným zámkem (energoklíč), pak se musí chránit.
Zřejmě jste se ptal "slečny na telefonu". Ta nic neví, je potřeba se spojit s techniky. Nevím jak u e.onu, u ČEZu to není problém. Název: Re: Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON? Přispěvatel: Žvak Petr 18.05.2015, 14:45 Byl to "technik na telefonu" z poruchovky.
A řekl jen, že podle norem. Je to vrchní část rozvaděče. 3) svorkovnice do bytů, DT atd 2)elektroměry 1) svorkovnice HDV a jističe Klasika v paneláku. Název: Re: Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON? Přispěvatel: Štefan Beláň 18.05.2015, 20:18 To: Štefan Beláň Způsob uložení kabelu od HDV k elektroměru také určuje norma? Nejvíce informací o HDV, odbočkách, jištění atd. najdete v ČSN 33 2130 ed. 2. (norm) |