Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jiří Blažej 13.02.2024, 14:08



Název: Lze měřící transformátory proudu umístit i před Deon?
Přispěvatel: Jiří Blažej 13.02.2024, 14:08
Majitel výrobního areálu chce umístit do elektroměrovéh o rozvaděče, odkud jsou napájeny jednotlivé haly tohoto areálu, tzv. Smart Meter pro řízení výkonu nabíjecích stanic elektromobilů. Snímání proudu pro tento SmartMeter je pomocí měřicích transformátorů . Přívod do rozvaděče je přímo z transformátoru na sloupu proveden kabelem se sektorovými vodiči se složenými jádry, odvod je opak ohýbanými měděnými šínami 10x40. Na těchto šínách jsou již měřicí transformátory pro nepřímé měření spotřeby čtyřkvadrantov ým elektroměrem a již zde není místo pro další cívky. Je možné umístit tyto další transformátory i před Deon, kde už místo je?


Název: Re: Lze měřící transformátory proudu umístit i před Deon?
Přispěvatel: Jan Bocek 13.02.2024, 20:28
Majitel výrobního areálu chce umístit do elektroměrovéh o rozvaděče, .....

- kdo je majitel elektroměrovéh o rozvaděče?
- dovolují PP toto řešení?
- co na projektant?
- co na to distributor
- co na to odpovědná osoba za elektrické zařízení?
- z jakého titulu se na to ptáte? ( Jako dodavatel?)
- majitel může chtít ledaco, ale záleží jestli je to možné a správné

Vždy záleží na místním šetření a na poradě s technikem dodavatele EE.
Instalovat "něco" před elektroměr a před hlavní vypínač vyžaduje vždy posouzení.
Samozřejmě, že technicky je to možné, je zde ALE......


Název: Re: Lze měřící transformátory proudu umístit i před Deon?
Přispěvatel: Jiří Blažej 13.02.2024, 21:07
Obrátil se na mě kolega, který toto má vyřešit. V areálu bude umístěno několik nabíjecích stanic pro elektromobily a  vznikl tak požadavek na regulaci jejich výkonu v závislosti na odběru jednotlivých částí areálu. Majitel je jeden z těch, kteří si pravidla dokáží ohnout pomocí peněz.


Název: Re: Lze měřící transformátory proudu umístit i před Deon?
Přispěvatel: Václav Třetí 14.02.2024, 00:54
Pokud se jedná o deon na přívodu před fakturačním elměrem (MTP) v neměřené části, tak nelze. To už je zařízení odběratele a musí bý namontováno až v měřené části. Každý MTP má vlastní příkon!


Název: Re: Lze měřící transformátory proudu umístit i před Deon?
Přispěvatel: Jiří Blažej 14.02.2024, 06:46
Výborně,  vyřešeno.


Název: Re: Lze měřící transformátory proudu umístit i před Deon?
Přispěvatel: František Šohajda 14.02.2024, 07:13
Vyrábějí se i deiony s měřením ,   které je ve stejné třídě chybovosti ,jako jsou klasické elektroměry, tudíž dá se podle nich fakturovat!Trafa josu součástí deionu.Nic se nemusí dodělávat jen vyměnit.


Název: Re: Lze měřící transformátory proudu umístit i před Deon?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 14.02.2024, 08:55
Majitel je jeden z těch, kteří si pravidla dokáží ohnout pomocí peněz.

Pokud ty prachy nepoužívá jen na úplatky je získání dotací, nebude mít problém zaplatit za multimetr s rog. cívkou, která se vejde prakticky kamkoli do měřené části. Mega jich má v nabídce dostatek.


Název: Re: Lze měřící transformátory proudu umístit i před Deon?
Přispěvatel: Martin Kurka 14.02.2024, 16:29
Na dráty ze sekundáru MTP podružného čtyřkvadrantu (je-li podružný a ne fakturační) navlečte svoje proudová trafa třeba 50/xA (co máte na sekundáru vy) a máte hotovo. Budete měřit sekundární proud 0-5A co jde do 4 kvadrantu. Když ve svých trafech uděláte  4 průvlaky vodičem do čtyřkvadrantu dostanete 4x větší citlivost vašeho trafa
Výsledný převod je součin převodů obou MTP za sebou lomeno počet průvlaků.

Například MTP 4Q 200/5A  (i=40)
MTP váš 50/5A                 (i=10)
4 průvlaky


Celkový převod je   (1/4)* 40* 10  = 100
Nakonci řetězce bude přesnost převodu něco jako geometrický průměr přesností převodů obou traf v kaskádě, přesnost úhlu už tak skvělá nebude, ale pro vaše účely bude dostatečná.

Tohle jde udělat jen když první MTP nejsou fakturační, jinak by se to energetice ani trochu nemuselo líbit. I když ovlivnění měření je spíše teotetické a je na mezi rozlišitelnost i 4Q elektroměru, je to de iure nepovolený zásah do měřené části.


Název: Re: Lze měřící transformátory proudu umístit i před Deon?
Přispěvatel: Jiří Blažej 14.02.2024, 19:05
Pane Kurko, děkuji za vysvětlení, elektroměr v rozvaděči to je však fakturační pro celý areál. Nyní tak zbývá vysvětlit problematiku majiteli.


Název: Re: Lze měřící transformátory proudu umístit i před Deon?
Přispěvatel: Pavel Čermák 14.02.2024, 19:31
Jak už konstatoval kolega Třetí před fakturační MTP nelze nic umístit. V poslední době jsme instalovali
několikrát další MTP (např pro řízení FVE) a vždy je požadavek distributora na umístění až za deion a fakturační MTP. Při těchto úpravách se s nimi obvykle sveze i požadvek na instalaci nových fakturačních
MTP (je vyžadována hodnota dle sjednaného odběru, ne dle velikosti hl.deionu jako dříve) vč. výměny propojovacích kabelů k el.měru/svorkovnici s novým barevným značením a instalaci plombovatelnýc h krytů na přívod k deionu a MTP.
Bývá to vše dost opruz.