TO: Novotný
Napište aspoň jak je bojler jištěný.
Pokud se jedná o 3fázový bojler (píšete původní přívod AYKY 4x4 mm2), jištěný 3fázovým jističem, a nějaký trouba jej napojit na jednu fázi před jističem, tak se sčítá proud do středního vodiče N a také do fázového vodiče (CYKY 3x2,5 mm2) za vypínačem.
PS: Možná by stačilo nafotit svorkovnici bojleru a zapojení vypínače na zdi. ??