František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #2 kdy: 24.12.2011, 17:40 » |
|
Jištění musí být ...vše se musí jistit... V elektroměrové skříňi jen to co je povoleno distributorem ... Stykač na jištění cívky stykače pro nižší sazbu je nutné dát do podružného rozvaděče.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 24.12.2011, 20:24 » |
|
Jištění musí být ...vše se musí jistit... V elektroměrové skříňi jen to co je povoleno distributorem ... Stykač na jištění cívky stykače pro nižší sazbu je nutné dát do podružného rozvaděče. Hluboce nesouhlasím, pokud budeme pro jednoduchost uvažovat obvod "někde" chráněný před zkratem, pak cívka stykače (obecně, dotaz nebyl specifikován) patří mezi zařízení, které proti přetížení jistiti netřeba. V praxi se této úlevy moc nevyužívá, ale možná je.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #4 kdy: 24.12.2011, 20:31 » |
|
které proti přetížení jistiti netřeba. To je napsáno v jaké normě??
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 24.12.2011, 20:51 » |
|
To je napsáno v jaké normě?
Mám dojem, že v Čsn 33 2000-4-473?
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 24.12.2011, 21:29 » |
|
Jak chcete jistit cívku s odběrem 10mA proti přetížení? Jistič se dává z důvodu selektivity při zkratu na ovládacím obvodu a pro odpojení při práci na daném obvodu.
Hovořím o vodičích instalace cívku napájejících-ty netřeba proti proti přetížení jistit právě s ohledem na charakter připojeného spotřebiče. S tou selektivitou při zkratu to taky není při uvažování kombinací malých jističů žádná sláva
|
|
|
|
František Janeček
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 25.12.2011, 09:34 » |
|
Hluboce nesouhlasím, pokud budeme pro jednoduchost uvažovat obvod "někde" chráněný před zkratem, pak cívka stykače (obecně, dotaz nebyl specifikován) patří mezi zařízení, které proti přetížení jistiti netřeba. V praxi se této úlevy moc nevyužívá, ale možná je.
Pane kolego.Nejsem příznivcem dlouhých debat o ničem.Proto musím konstatovat, že v tomto případě jste úplně mimo mísu.Nejde totiž o jištění cívky stykače ale o jištění ovládacího obvodu spínání spotřebičů blokovaných blokovaných při VT.Je pravdou, že jistit vodiče tohoto obvodu proti přetížení není potřeba.Chtít cívku stykače proti přetížení jistit by také mohl asi jen úplný "odborník".Dalším prvkem, který zapotřebí ochránit proti poškození velkým nadproudem při zkratu je kontakt přijimače HDO.Ten také nejistíme proti přetížení ale proti zkratu.Ovšem jistit tento obvod proti zkratu jističem 25A nebo větším před elektroměrem je hovadina, kterou jsem ještě nikdy neviděl.To je totiž jediné nejbližší jištění, které podle vás připadá v úvahu.Ovládací obvody se jistí jističem většinou do 6A.Nebudu se zaštiťovat žádnou normou ale zdravým rozumem a zkušeností.
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #10 kdy: 25.12.2011, 10:11 » |
|
Pokud se bavíme o jištění HDO, pak toto jasně uvádějí připojovací podmínky energetiky. Pokud se snažíme debatovat o nutnosti jištění cívky stykače v podružném rozvaděči, pak se řídíme zdravým rozumem a jistič zařadíme z důvodu možnosti zkratu na cívce a z důvodu vypnutí napájecího obvodu při výměně vadného stykače (relé). Dál bych to asi nerozebíral, není tu o čem debatovat.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
František Janeček
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 25.12.2011, 10:23 » |
|
Jestli proti zkratu jistím 6A či 25 či 63 je při použití jističů vyrobených dle stejné výrobkové normy jedno, mimo mísu jste Vy Samozřejmě, máte pravdu.Jistič 63A s charakteristik ou B má zkratovou spoušť nastavenu na 284A a jistič 6A s toutéž charakteristik ou na 27A.Časy jsou stejné.Také vám přeji hezké svátky.
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #13 kdy: 25.12.2011, 11:46 » |
|
Dál bych to asi nerozebíral, není tu o čem debatovat. Jasně, souhlasím!! Ten kdo jistí cívku stykače až v hlavním rozvaděči jističem 25A, toho je potřeba nakopat do zadní části jeho těla... A dál s ním nediskutovat!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 25.12.2011, 12:03 » |
|
Jasně, souhlasím!! Ten kdo jistí cívku stykače až v hlavním rozvaděči jističem 25A, toho je potřeba nakopat do zadní části jeho těla... A dál s ním nediskutovat! Souhlasím, debatu jsem vyvolal spíše teoretickou s případnou kapkou humoru, a Vy hned tak zhurta
|
|
|
|
|
|
|