Pročítal jsem diskuze k chráničům a nikde jsem nenašel vyčerpávající odpověď. Navíc někdo uvádí, že se musí chránit všechny zásuvky používané laiky, ale norma 4-41 ed. 2 píše o zásuvkách do 20A. Teď zde napíši jak si osobně myslím, že to je a vy mě opravte. 33 2000-4-41: 2000 chránič řešila jen jako doplňkovou ochranu, ale nikde ho navyžadovala. Chránič 30mA je doporučován pro všechny obvody koupelny v 7-701? a vlhké a venkovní prostory (zásuvky, včetně venkovního osvětlení, pohonu el. vrat atd.)? Teď nevím jaká norma. 4-41 ed.2 doporučuje chránič 30mA na všechny zásuvky obsluhované laiky do 20A (s vyjímkou UPS, lednice). Tzn. že když bude někde v budově zásuvka 5P/32A chránič stryktně být nemusí? Mohl by mi někdo vysvětlit, kde všude musí, (ne)musí být proudový chránič. Nejlepší by bylo v normě napsat, že chránič musí být na všechny zásuvkové obvody bez rozdílů ampéráže a prostředí, bylo by to vyřešené. Do kterého roku nemusel být chránič v koupelnách a venkovních prostorech?(revize starších objektů bez rekonstrukce).
zás 230V do 20A FI 30mA zás 230/400 do 32A FI 30mA zás 230/400 nad 32A FI 500mA provizorní rozvody na výstavách FI 300mA zásuvky pro připojení kempingů samostaně každý karavan FI 30mA v zemědělství všeobecně FI 300mA, zásuvky nad 32A FI 100mA, zásuvky do 32A Fi 30mA
je to tak správně?
#106#
|
|
|
|
Peter Kentoš
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 01.07.2010, 23:59 » |
|
Je naozaj dobré pre vás a aj pre ostatných aby ste si predsa len tieto základné normy dobre preštudovali. Vyhnete sa tým zbytočným polemikám.
Výpis z STN 33 2000:4-41:2007
V striedavých systémoch sa musí zabezpečiť doplnková ochrana prúdovým chráničom (RCD) podľa 415.1 pre – zásuvky s menovitým prúdom nepresahujúcim 20 A, ktoré sú určené na používanie laikmi a na všeobecné použitie. POZNÁMKA. – Výnimkou môžu byť: – zásuvky, ktoré sú pod dozorom znalých osôb alebo poučených osôb, napr. v určitých obchodných alebo priemyselných priestoroch, alebo – osobitné zásuvky, ktoré sú určené len na pripojenie jedného špeciálneho zariadenia. – vo vonkajších priestoroch používané mobilné zariadenia s menovitým prúdom nepresahujúcim 32 A.
STN 33 2000 - 7 - 701 701.415.1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD) V miestnostiach s vaňou alebo sprchou musí jeden prúdový chránič alebo niekoľko prúdových chráničov (RCD) s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA chrániť všetky obvody. Použitie takýchto prúdových chráničov RCD sa nevyžaduje pri obvodoch: – s ochranným opatrením „elektrické oddelenie”, ak každý obvod napája iba jeden spotrebič; – s ochranným opatrením „malé napätie SELV a PELV”.
STN 33 2000-7-703 703.412.5 Doplnková ochrana prúdovými chráničmi (RCD) Doplnková ochrana sa musí zabezpečiť pri všetkých obvodoch sauny, s výnimkou obvodu saunového ohrievača, použitím jedného alebo viacerých prúdových chráničov s menovitým rozdielovým prúdom neprevyšujúcim 30 mA.
STN 33 2000-7-705 705.412.5 Obvody so zásuvkami sa musia chrániť prúdovým chráničom s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom n I Δ nepresahujúcim 30 mA.
STN 33 2000-7-708 708.530.5.4 Pre každé stanovisko karavanu sa musí zriadiť aspoň jedna zásuvka. 708.530.5.5 Každá zásuvka sa musí vybaviť samostatnou nadprúdovou ochranou. 708.530.5.6 Každá zásuvka sa musí chrániť samostatne prúdovým chráničom s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30 mA. Prúdový chránič musí vždy odpájať neutrál.
STN 33 2000-7-704 704.410.3.10 Obvody napájajúce zásuvky s menovitým prúdom do 32 A vrátane a iné obvody napájajúce ručné elektrické zariadenia s menovitým prúdom do 32 A vrátane sa musia chrániť: – prúdovými chráničmi s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA (415.1), alebo – ochranným opatrením: malé napätie zabezpečované pomocou SELV a PELV (414) alebo – ochranným opatrením: elektrické oddelenie (413), každá zásuvka a ručné elektrické zariadenie sa napája samostatným oddeľovacím transformátoro m alebo zo samostatných vinutí oddeľovacieho transformátora .
704.411.3.2.1 Pri obvodoch napájajúcich zásuvky s menovitým prúdom vyšším ako 32A sa musia ako odpájacie prístroje použiť prúdové chrániče s menovitým rozdielovým prúdom neprevyšujúcim 500 mA.
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #2 kdy: 06.07.2010, 22:29 » |
|
Myslím, že v předchozím příspěvku je to popsáno celkem jasně a v ČR to platí úplně stejně.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
Tomáš Cendelín
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
projektant elektro, §6,7,8,9,10
|
|
« Odpověď #3 kdy: 07.07.2010, 07:02 » |
|
JJ a omlouvám se za předchozí porušení pravidel.
Tyhle normy jsem samozřejmě četl, 4-41 ed.2 zatím jen 5x. Takže, když bude někde v RD přes zásuvku 32A/5P zapojený spotřebič a bude předpoklad, že se ta zásuvka nebude používat pro nějaké venkovní spotřebiče, nemusí být přes FI?
|
|
|
|
Tomáš Cendelín
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
projektant elektro, §6,7,8,9,10
|
|
« Odpověď #4 kdy: 07.07.2010, 14:40 » |
|
tak ČSN 33 2130 ed. 2 z září 2009. S účinností od 2011-09-01 se nahrazuje ČSN 33 2130 z 1983-05-26. Článek 5.3.11 říká chránič jak na zásuvky do 20A včetně trojfázových tak zásuvky nad 20A a do 32A FI 30mA a zásuvky 32A a více FI 100mA
|
|
|
|
|
Tomáš Cendelín
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
projektant elektro, §6,7,8,9,10
|
|
« Odpověď #6 kdy: 07.07.2010, 15:34 » |
|
ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.6.17 Je li konstrukce rodinného domku či bytu zcela, či částečně z hořlavého materiálu, pak přívod musí mít ....chránič 300mA. ed. 3 ?
|
|
|
|
|