Název: Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV? Přispěvatel: Peter Munka 23.06.2021, 23:35 Dnes som navstivil zaujimave miesto v lese, vyhliadku, vedie k nej znackovany turisticky chodnik a je tam tiez maly pristresok. V tesnej blizkosti vedie vedenie vysokeho napatia, odhadujem to na 110kV (22kV medzi obcami vyzera inac, poznam to), podla mapy to vedie do rozvodne, kde je podla informacnej tabule transformator 110/22kV.
Moja otazka sa tyka minimalnej bezpecnej vzdialenosti od krajneho fazoveho vodica. Ak by som sa postavil na okraj terenu a zobral do natiahnutej ruky turisticku palicu, dostanem sa jej koncom odhadom na 1 meter k vodicu. Mozete si to predstavit aj ako balkon v urovni vrcholu stoziara, pata stoziara je v udoli. K situacii prispievaju zrejme aj teploty okolo 30 stupnov, ked su vodice viac prevesene. Poznate ine podobne miesto a povazujete situaciu za bezpecnu? Název: Re: Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV? Přispěvatel: Peter Munka 24.06.2021, 12:36 Pripajam foto :
Název: Re: Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 24.06.2021, 15:04 Metr je pořád ještě na hraně Dv, takže vzhledem k tomu, že se minimálně v době výstavby jednalo o odlehlé místo, je to vpořádku.
Situace by se samozřejmě změnila, kdyby tam někdo vybudoval nějakou terasu, vyhlídku a turisty tím dostal do nebezpečné blízkosti k Dl. Název: Re: Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV? Přispěvatel: Kvita Ladislav 24.06.2021, 15:19 PNE 33 0000-1 ed.6
Název: Re: Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV? Přispěvatel: Vlado Konrád 24.06.2021, 15:22 Keďže ide o blízkosť Dobšinej je to 110kV. To vedenie určite nie je v blízkosti . Odhad vzdialenosti vodičov od seba alebo od terénu je extrémne skresľujúci. Ideálne je zliezť po svahu pod konzolu a pozrieť sa hore. Budete prekvapený. Inak izolátor má cca 140mm a preskoková vzdialenosť je cca 1,1m . Nie pri 110kV ,ale pri maximálnom výdržnom napätí ( 6x väčšie pri impulznom napätí zápornej polarity)
Elektrická pevnosť vzduchu je pri ideálnom stave 30kV/cm vrcholová hodnota to je cca 20kV ef. Vplvom nehomogenity môže klesnúť na polovicu. 110kV Uz → 63.5kVef/10kV = 6,3cm. Napriek tomu by som dlhé bidlo k vodiču nepchal . Bežná turistická palička je bezpečná ,odhadujem vodorovnú vzdialenosť od terénu na 6m a viac. Pri projektovaní sa prihliada na vzdialenosť od zeme v osi izolátora a v teréna aj v kolmici na terén k izolátoru a samozrejme aj vodičov v oboch prípadoch Název: Re: Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV? Přispěvatel: Peter Munka 24.06.2021, 16:13 Metr je pořád ještě na hraně Dv, takže vzhledem k tomu, že se minimálně v době výstavby jednalo o odlehlé místo, je to vpořádku. Situace by se samozřejmě změnila, kdyby tam někdo vybudoval nějakou terasu, vyhlídku a turisty tím dostal do nebezpečné blízkosti k Dl. Znacka vedie priamo na miesto, kde som fotil, oznacene je to ako vyhliadka, je tam aj lavicka na sedenie. Název: Re: Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV? Přispěvatel: Peter Munka 24.06.2021, 16:15 Keďže ide o blízkosť Dobšinej je to 110kV. To vedenie určite nie je v blízkosti . Odhad vzdialenosti vodičov od seba alebo od terénu je extrémne skresľujúci. Ideálne je zliezť po svahu pod konzolu a pozrieť sa hore. Nabuduce skusim zobrat laserovy merac, snad bude odraz od lana dostatocny. Název: Re: Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV? Přispěvatel: Miroslav Revús 24.06.2021, 17:20 Tak na to som zvedavý. Ale fakt.
Název: Re: Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.06.2021, 19:44 Můžete poslat GPS souřadnice?
Název: Re: Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV? Přispěvatel: Peter Munka 24.06.2021, 22:38 https://maps.google.com/maps?z=15&mrt=loc&t=p&q=48.840218%2C20.254343
Název: Re: Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV? Přispěvatel: Vlado Konrád 25.06.2021, 09:03 Tak na to som zvedavý. Ale fakt. Aj ja. Nemá to šancu na úspech :-) Jedine použiť ultrazvukový merač výšky vodičov a otočiť ho proti vedeniu Název: Re: Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV? Přispěvatel: Vlado Konrád 25.06.2021, 12:15 https://
zbgis.skgeodes y.sk/mkzbgis/?bm=orto&z=18&c=20.253874,48.840761# https:// zbgis.skgeodes y.sk/mkzbgis/?bm=orto&z=17&c=20.255368,48.840010# Od vrchola po údolie ( stred linky) je vodorovná vzdialenosť 57m a prevýšenie 43m , od osi linky po vyhliadku je vzdialenosť 37m . Hlava stožiara VVN musí byť v úrovni hlavy a vodič riadne ďaleko Název: Re: Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV? Přispěvatel: M S 25.06.2021, 12:36 Nabuduce skusim zobrat laserovy merac, snad bude odraz od lana dostatocny. Je to možné, ale potrebujete splniť nasledovné: Šero alebo prítmie, nulový vietor, dobrá a ťažká podložka na laserový merač. Trafiť sa laserom na vodič z voľnej ruky je nereálne, pri opretí o podložku a precíznej manipulácii to na X pokusov ide. |