Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Kledr 02.06.2009, 21:01



Název: Lze rekonstrukci rozvodu elektřiny provést takto?
Přispěvatel: Kledr 02.06.2009, 21:01
Potřeboval bych zkontrolovat, neudělal jsem-li při návrhu někde nějakou botu.
Do chaty je přivedena 1 fáze. Stará instalace byla z hliníku a už nevyhovovala. Vše natahuji v mědi CYKY 2,5mm2. Venku je rozvodnice s hlavním jističem (20A) + podružné 10A a 3x 16A. dovnitř z hlavni rozvodnice vede jeden 3 žilový hlinkovy kabl (d=cca2,2mm, 2xL + PEN) a jeden měděný 3 žilovy (d= 1,8mm, 2xL+ PEN),  tyto kabely nelze vyměnit - jsou v zaplombované části rozvodnice, podružné jističe jsem již vyměnil-je k nim přístup.
Udělal jsem si takový návrh -> obrázek. Potřeboval bych poradit, jestli to tak může být-nepřetěžuji-li některé vodiče/okruhy a hlavně neměl bych-li posílit zeleno/žlutý (na obrázku žlutý) a modrý vodič mezi rozvodnicí a kuchyní.
Díky

#uft#


Název: Re: Lze rekonstrukci rozvodu elektřiny provést takto?
Přispěvatel: Kamil Táborský 02.06.2009, 21:41
Máte v tom obrázku nějaký chaoz,je mi z toho... (zle)


Název: Re: Lze rekonstrukci rozvodu elektřiny provést takto?
Přispěvatel: Kledr 02.06.2009, 21:48
Chaoz? co neni jasne? osvětlím


Název: Re: Lze rekonstrukci rozvodu elektřiny provést takto?
Přispěvatel: ALCR 02.06.2009, 22:34
     Bez urážky ten náčrt je děs a zřejmě dvakrát moc nevíte co činíte.

     Kabely z elektroměrovéh o rozvaděče pod plombou samozřejmě vyměnit lze, každý solidní elektrikář si povolení k rozplombování umí zajistit.

     Ve vašem návrhu mi hlavně chybí chránič na zásuvky a všechny okruhy v koupelně, dále se zřejmě jedná o dřevostavbu takže by měl být kuli požáru chránič na všech okruzích. Na takto malí objekt bych aplikoval jeden centrální chránič.

     Trouba, mikrovlna a pod spotřebiče nad 2kW mají mít samostatně jištěný okruh.

     Dělat vše kabelem CYKY 3x2,5 je dost nepraktické a neekonomické, světla stačí CYKY 3x1,5 jistí se jističem 6-10A, aku. ohřívač vody stačí taky CYKY 3x1,5 jistí se 10A.

     Nechcete to nechat kvalifikovaném u elektrikáři?
http://www.abb-epj.cz/addresselm.asp?thema=5810


Název: Re: Lze rekonstrukci rozvodu elektřiny provést takto?
Přispěvatel: Kledr 02.06.2009, 22:49
     
Citace
Bez urážky ten náčrt je děs a zřejmě dvakrát moc nevíte co činíte.
snažil jsem se jak umim :o

   
Citace
 Kabely z elektroměrovéh o rozvaděče pod plombou samozřejmě vyměnit lze, každý solidní elektrikář si povolení k rozplombování umí zajistit.
je to na slovensku, je to cca metr kabelu takze by to nemel byt problem

   
Citace
 Ve vašem návrhu mi hlavně chybí chránič na zásuvky a všechny okruhy v koupelně, dále se zřejmě jedná o dřevostavbu takže by měl být kuli požáru chránič na všech okruzích. Na takto malí objekt bych aplikoval jeden centrální chránič.

jj jedna se o dřevostavbu, v koupelně je pouze světlo, o chrániči jsem již také uvažoval. Jaké hodnoty by jste tam dal?

   
     
Citace
Nechcete to nechat kvalifikovaném u elektrikáři?
http://www.abb-epj.cz/addresselm.asp?thema=5810
kontrola elektrikářem pak samozřejmě bude


Název: Re: Lze rekonstrukci rozvodu elektřiny provést takto?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 02.06.2009, 23:35
Neberte elektrikářům práci. Elekroinstalac e je z oboru elektriky, možná?! ta nejjednušší činnost, ale má svoje specifika, která neznají ty, kteří hravě řeší integrované obvody. Hlavně jde o bezpečnost. Není to 12V.
Ale jinak mi připadá jako hrozná blbost amáterům dávat rada a návody. Ať si to zkurvějí jak chtějí. Protožre, potom elektrikář, který jim namontuje zásuvku za 150Kč je zloděj. Zásuvka (tango s ráměčkem možná 90Kč) + cesta a práce ja berou jako velice zhýralou cenu ,  když zde napíšeme, že modrý vodič je napravo, černý nalevo a žlutý(správně zelená/žlutá) na kolíku. Potud dobře, ale co když už je to zkurvený někde předtím a zelená neníPE,  N není modrá a  L není v hnědém vodiči, nebo černém šedém.?


Název: Re: Lze rekonstrukci rozvodu elektřiny provést takto?
Přispěvatel: Kledr 02.06.2009, 23:50
heh to jste uplne odhad IO uplne hrave :D. Abych spletl barvy to bych musel být budto uplne blby nebo barvoslepý. Eletrika se delá uplne nová tak tam neni mozne aby to bylo ***rvene nekde predtim:). Jinak de mi hlavne o to, jestli nepřetížím nějak N(modrý :D) co vede do kuchině(resp. z kuchyně do rozvodné krabice). Jinak jsem ještě neuved že vše je dáváno do lišt, světla, vypínače, krabice vše na nehořlavý podklad.


Název: Re: Lze rekonstrukci rozvodu elektřiny provést takto?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 02.06.2009, 23:55
To Kledr: Nevěřím, že si neděláte srandu.  :D
Jestli neděláte, pak odpověď na vaši otázku zní: Nelze.

Bez urážky, nechte si to načrtnout někým, kdo je z oboru. Věřte, že pak vám poradíme velmi rádi. Takhle bychom se mohli stát spoluviníky.  :)


Název: Re: Lze rekonstrukci rozvodu elektřiny provést takto?
Přispěvatel: Kledr 03.06.2009, 01:18
Tak nakreslil jsem ještě jeden obrázek, snad bude lepší. Neměli by jste nějaky obrazek na ukazku jak by to mělo vypadat:) pak bych stvořil možná něco lepšího.


Název: Re: Lze rekonstrukci rozvodu elektřiny provést takto?
Přispěvatel: Hugo K. 03.06.2009, 08:00
Kurňa,chlape,místo trávení času s omalovánkama zaklikejte na diskusi a najděte si jak se kreslí značky.I když místo značky pro vypínač nakreslíte značku kontaktu,bude to přehlednější.
Jinak jako omalovánky v mateřské školce-OK.


Název: Re: Lze rekonstrukci rozvodu elektřiny provést takto?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.06.2009, 09:32
Tak nakreslil jsem ještě jeden obrázek, snad bude lepší. Neměli by jste nějaky obrazek na ukazku jak by to mělo vypadat:) pak bych stvořil možná něco lepšího.
Pár obrázků včetně ostatních náležitostí bych vám mohl prodat. Říká se tomu realizační projekt  8)

Nedivte se kolegům, za podrážděné reakce. Asi každý z nich už řešil nějaký problém po kutilovi, který si myslel, že natáhnout pár kablíků je brnkačka. Končí to většinou značným zásahem do hotové instalace (omítky, dlaždičky ...).

Není ani tak důležité,  jak to namalujete, ale co z toho vznikne. Ve vašem případě (smím-li odhadovat z vašich příspěvků) vznikne něco velmi nebezpečného, nejenom z hlediska úrazu elektrickým proudem, ale i z hlediska požární bezpečnosti.

Mimochodem, o proudovém chrániči pouze neuvažujte! Dejte ho tam. Hlavně na zásuvky a do koupelny i na světla, pokud budou 230V.



Název: Re: Lze rekonstrukci rozvodu elektřiny provést takto?
Přispěvatel: Hugo K. 03.06.2009, 11:15
Z toho co jsem vyluštil z prvního obrázku:
Máte 4žilový kabel a vedete v něm fáze  ze dvou okruhů,plus N,plus PE.
Takhle ne.
Jestli máte zásobu 4žilových kabelů jdou použít takto:
PE,N,fáze, a  rezervní vodič.


Název: Re: Lze rekonstrukci rozvodu elektřiny provést takto?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 03.06.2009, 12:09
Právě protože jsem zjistil z toho obrázku, že dotyčný chce zřejmě vést v jednom kabelu několik různých okruhů,  přičemž vždy jen jeden ochranný vodič, jeden střední, tak jsem se zděsil a proto důrazně tazateli doporučil, aby návrh svěřil odborně erudovanému člověku!

A na tom doporučení trvám stále!


Název: Re: Lze rekonstrukci rozvodu elektřiny provést takto?
Přispěvatel: František Bernard 03.06.2009, 12:14
TO Kledr: Vidím, že v Slovakii si nevědí rady s obyčejnou instalací, tak to musí zachraňovat čehúni. Zadejte si projekt elektroinstala ce, vždyť je to za pár euro. Budete alespoň delší dobu na světě a vašim nejbližším se nic nestane.


Název: Re: Lze rekonstrukci rozvodu elektřiny provést takto?
Přispěvatel: Kledr 03.06.2009, 12:23
Z toho co jsem vyluštil z prvního obrázku:
Máte 4žilový kabel a vedete v něm fáze  ze dvou okruhů,plus N,plus PE.
Takhle ne.
Jestli máte zásobu 4žilových kabelů jdou použít takto:
PE,N,fáze, a  rezervní vodič.
Konečně někdo kdo se konkrétně vyjádřil co je špatně. Místo jednoho kabelu pro dva okruhy pouziju 2 kabely, kazdy na jeden okruh.


Název: Re: Lze rekonstrukci rozvodu elektřiny provést takto?
Přispěvatel: mar2001 03.06.2009, 14:20
 :o To je dílo.Človíčku nechte si poradit a jděte za odborníkem ono to bude dražší,ale bezpečnější.Už sem pár takových lidiček řešil - děláš z toho vědu,to dá každá lama,ale furt ty tvoje normy je snad žereš atd.Potom bylo mě to nějak nejde nepodíval bys ses mi na elektriku nějak to blbne.A zachránit takovou instalaci je problém třikrát tak dražší,ev.vystavit revizní zprávu neřešitelé.


Název: Re: Lze rekonstrukci rozvodu elektřiny provést takto?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 03.06.2009, 14:23
To Kledr: Ještě se urážejte, to je fakt výborný!
Tady přece vůbec nejde o to, že vám nechceme poradit! Tady jde o to, že podle vašeho vyjadřování a vašeho nákresu jsme usoudili, že o elektroinstala ci nemáte ani šajnu! Přitom si myslíte, že se jedná o pár drátů.
 
Když jste schopen vést elektroinstala ci, tak jak jste ji načrtnul, hrozím se představy, jak to v konečném důsledku bude vypadat!

Proboha, já si taky netahám trubky s plynem sám! Copak to nechápete?
Říkáte, že si tam dáte proudový chránič, víte vůbec jaký, jak velký, k čemu je dobrý, co má ochránit, jak se zapojuje atd..??
A co ostatní? Rozvád+ěč, pospojování, uložení kabelů, správné dimenzování atd.

Píšete, že to necháte zkontrolovat elektrikářem, nevěřím vám.
Kdybyste to zbastlil, jak jste to namaloval, každý elektrikář by vám totiž řekl, že je to celé špatně! A vy byste ho ho poslal někam.

Vaše "kutilská" aktivita se mi vůbec nezamlouvá.


Název: Re: Lze rekonstrukci rozvodu elektřiny provést takto?
Přispěvatel: Kledr 03.06.2009, 15:27
TO: Georgis Fasulis
nee uraženej nejsem  :-X
jinak proudovy chranič nejspiš  2P, 25A, 30mA, (hlavni jistič 20A)pokud to chápu správně tak zapojeni viz obrázek. Funkce - pokud se dostane napětí na kostru(začné téct proud přes člověka:)) tak už nebude protékat stejny proud po L a N a chránič se rozpojí(odpojí vedení)

Citace
Když jste schopen vést elektroinstala ci, tak jak jste ji načrtnul, hrozím se představy, jak to v konečném důsledku bude vypadat!
to je hrubý náčrtek :) samozřejmě že tam budou vypínače

Citace
Píšete, že to necháte zkontrolovat elektrikářem, nevěřím vám.
Věřte kontrola bude
Citace
Kdybyste to zbastlil, jak jste to namaloval, každý elektrikář by vám totiž řekl, že je to celé špatně! A vy byste ho ho poslal někam.

To asi jo ::) Ale jak sem videl u sousedu eletriku zapojenou "profikem" tak sem si rikal ze to hur dopadnout nemuze. např fáze v zásuvce - kabel odizolovany 2,5cm(nezatočený)prostě rovně strčeny pod šroubek, skoro se dotykal koliku, pod druhym šroubkem strčeny dva kabely, jeden 1,8 druhy 2,5. řikamsi to profik udelat nemohl. Otevřu jinou zasuvku(pry jim nefunguje) faze vypadnuta z pod šroubku, zbytek drží tak tak.


Název: Re: Lze rekonstrukci rozvodu elektřiny provést takto?
Přispěvatel: Pavel Horský 03.06.2009, 15:59
Konečně někdo kdo se konkrétně vyjádřil co je špatně. Místo jednoho kabelu pro dva okruhy pouziju 2 kabely, kazdy na jeden okruh.

Asi jste to nepochopil. Špatně je hlavně to, že se do něčeho takového chce pustit člověk, který o elektrice moc neví. To je nejhorší průšvih. Jestli si to ale přes všechny ty upozornění od kolegů chcete provádět sám, spojte se napřed s tím elektrikářem co vám to údajně bude kontrolovat a nechte si od něj na místě poradit. S jeho dozorem to pak určitě zdárně dotáhnete do vítězného konce.
Mnozí laici si pletou diskusi na portálu elektriky s "bastlířskou" poradnou a pak se diví, že je tu chlapi od fochu kopnou do řiti.
 
Mě pak ve finále ještě strašně, ale opravdu strašně ser..,  když se tazatel jako vy, nesnaží svůj příspěvek napsat bez chyb. Interpunkční znaménka jednou jsou, podruhé je sežral pes..........h rozné! A přitom se vám chyby podtrhávají automaticky červeně.  (zle)


Název: Re: Lze rekonstrukci rozvodu elektřiny provést takto?
Přispěvatel: Petr222 03.06.2009, 19:01
Líbí se mi, jak tady montéři silnoproudaři nafoukaně řvou....pane projektante Fasulisi, když se slaboproudař podívá do rozvaděče, tak aspoň zhruba ví co je jistič, co chránič, co přepěťovka, jak to funguje......k dyž se ale namachrovaný silnoproudař má například udělat a sladit anténní rozvody, včetně kanálových propustí a zádrží, nastavit zesilovače, nebo když se  mrkne do rozebraný televize, tak ani nepozná, kde je reproduktor a to nemluvím, třeba o slaďování mezifrekvencí. ....... to kladivem a majzlem, nebo projektantským pravítkem neuděláte..... trochu méně nafoukanisti "kluci od fochu"!


Název: Re: Lze rekonstrukci rozvodu elektřiny provést takto?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 03.06.2009, 19:52
To Petr222:
Tazatel zde něco nakreslil. A na obrázku tahal v jednom kabelu různé okruhy, z čehož je patrné, že vůbec netuší, jak se rozvody instalují. Poradil jsem mu, aby se proto do toho sám nepouštěl a aby se poradil s odborníkem, než začne rekonstrukci realizovat. Vše v dobré vůli, ne pro nechuť poradit.

Prostě lidem, kteří netuší, jak bezpečně a podle platných norem elektriku zapojit, v takových případech neradíme (nejen já, ale i kolegové).

Představte si situaci, že se tady na fóru na něco zeptá malý zvídavý kluk. Jak poznáte jeho věk? Pak ho elektrika zabije, začne se zjišťovat proč se v tom hrabal. A zjistí se, že mu to poradili tady. Vysvětlíte pak jeho rodičům, že jste netušil.... ?  

Vážený pane, při vši úctě, ty anténní rozvody můžete zmršit jak chcete, ale nikomu neublíží. Když si někdo svépomocí udělá elektroinstala ci,  která jeho či někoho jiného může zabít, pak, když se domníváme, že se jedná o laika, snažíme se ho od takového jednání odradit. Nevidím na tom nic špatného, naopak.

A nevidím na tom ani nic nafoukaného. Jestli Vy ano, zajímalo by mě, z kterých mých výroků jste tento závěr učinil?

PS: Nikdy jsem se nad nikoho nevyvyšoval, natož abych byl namachrovaný. Naopak, čím starší, tím větší úctu k "obyčejné" elektrice chovám. Ty invektivy jste si proto mohl odpustit.


Název: Re: Lze rekonstrukci rozvodu elektřiny provést takto?
Přispěvatel: Milan Karvánek 03.06.2009, 20:21
Myslím, že je téma vyčerpané.