Název: Musím uzemnit bod rozdělení TN-C na TN-S, když PEN je uzemněn na sloupu ? Přispěvatel: Jirka58 09.02.2009, 11:51 Je nutno dělat celé nové (není žádné) uzemnění RD při přechodu ze soustavy TN-C na TN-S? Přívod do RD je ze sloupu veřejné sítě vzdáleného 20 m od domku. Sloup je uzemněn. Díky za odpověď. Jirka
112, Název: Re: Musím uzemnit bod rozdělení TN-C na TN-S, když PEN je uzemněn na sloupu ? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 09.02.2009, 14:14 Předpokládám že RD bude vybaven uzemňovací soustavou, která bude sloužit jako jedno ze základních opatření při poruše.
A tudíž se nebudete spoléhat pouze na přizemnění vodiče PEN v distribuční soustavě, které není ve Vašem majetku a u kterého bude poněkud komplikované zjistit jeho stav, a které bude po případné rekonstrukci DS kdoví kde, že ne? Název: Re: Musím uzemnit bod rozdělení TN-C na TN-S, když PEN je uzemněn na sloupu ? Přispěvatel: Jirka58 09.02.2009, 14:39 To je právě ta kardinální otázka....jest li musím dělat celou zemnící soustavu RD, nebo stačí bod rozdělení uzemnit na rozvod topení?
Název: Re: Musím uzemnit bod rozdělení TN-C na TN-S, když PEN je uzemněn na sloupu ? Přispěvatel: Pavel Plhal 09.02.2009, 14:48 Bývá dobrým zvykem uzemnit se co možná nejblíže, tedy v prvním vašem rozvaděči. Tím nic nepokazíte.
NAvíc se zemní odbočka z rozvodu na jeho konci. Příklad: NAše zahrada, Rozvaděč E-ON, hned vedle (0,5m) elektroměrná skříň s hlavním jističem - přizemněno, vedení 4x10mm2 - 50m, na konci přizemněno. A o to spíše, že to jde ze sloupu. Název: Re: Musím uzemnit bod rozdělení TN-C na TN-S, když PEN je uzemněn na sloupu ? Přispěvatel: Martin Bauer 09.02.2009, 16:20 To Jirka58:
To je právě ta kardinální otázka....jest li musím dělat celou zemnící soustavu RD, nebo stačí bod rozdělení uzemnit na rozvod topení? To co popisujete není uzemnění bodu rozdělení, ale pospojení topení. Uzemněním bodu rozdělení se rozumí tento bod připojit k zemniči, nejlépe přes svorkovnici HOP. Zemnič může být i náhodný, pokud vyhovuje zemní odpor.Doporučoval bych provést ochranu před bleskem a bod rozdělení spojit s touto soustavou. Samozřejmě v zemi. Název: Re: Musím uzemnit bod rozdělení TN-C na TN-S, když PEN je uzemněn na sloupu ? Přispěvatel: Jirka58 09.02.2009, 17:36 Tak to je to co mi asi vrtalo hlavou....zda to "pospojení topení" může nahradit náhodný zemnič.
Název: Re: Musím uzemnit bod rozdělení TN-C na TN-S, když PEN je uzemněn na sloupu ? Přispěvatel: Pavel Plhal 09.02.2009, 22:47 Tak to je to co mi asi vrtalo hlavou....zda to "pospojení topení" může nahradit náhodný zemnič. A k čemu jste došel?Název: Re: Musím uzemnit bod rozdělení TN-C na TN-S, když PEN je uzemněn na sloupu? Přispěvatel: ALCR 10.02.2009, 01:26 Tak to je to co mi asi vrtalo hlavou....zda to "pospojení topení" může nahradit náhodný zemnič. Topení nemůže nahradit zemnič a jak by mohlo, když je jen v objektu a není uloženo v zemi.Viz. obrázky níže pro představu jak to má být správně, jen základový zemnič, který ve vašem objektu není nahradíte tyčovým, nebo páskovým zemničem s max. odporem 15Ω (dle půdních podmínek cca 3 tyče cca 2m od sebe) čim menší odpor docílíte tím lépe, u jednoho výrobce přepěťových ochran bylo požadováno dokonce 5Ω a méně. ZEMNICÍ PRVKY http://www.elektrobecov.cz/download/katalogy/kat_2006/8_zem_prvky_a_EPS.pdf (http://www.in-el.cz/images/cl26_1.jpg) Legenda k obrázku níže M Neživá Část vodivá část zařízení, které se lze dotknout a která není normálně živá, ale muže se stát živou v případě poruchy základní izolace [IEV 195-06-10] C Cizí vodivá část vodivá část, která není součástí elektrické instalace a která může přivést elektrický potenciál, obvykle elektrický potenciál lokální země [IEV 195-06-111 C1 Vodovodní potrubí, kovové, přívod zvenku C2 Odpadní vodovodní potrubí, kovové, odpad ven C3 Plynové potrubí s izolační vložkou, kovové, přívod zvenku C4 Klimatizace C5 Systém vytápění C6 Vodovodní potrubí, kovové, např. v koupelně C7 Cizí vodivé části v dosahu ruky od neživých částí B Hlavní ochranná (uzemňovací) svorka (přípojnice) HOP – svorka (přípojnice) hlavního domovního pospojování / EPS – ekvipotenciáln í svorkovnice svorka nebo přípojnice, která je částí uzemňovací soustavy instalace; umožňující elektrické spojení několika vodičů za účelem uzemnéní [IEV 195-02-33] T Zemnic vodivá část, která může být uložena v půdě nebo určitém vodivém prostředí, např. v betonu nebo v koksu, které je v elektrickém styku se zemí [IEV 195-02-01] TI Základový zemnic T2 Zemnic pro LPS", pokud je třeba LPS Soustava ochrany před bleskem PE Přípojnice pro ochranné vodiče 1 Ochranný vodič vodič určený pro zajištění bezpečnosti, např. ochranu před úrazem elektrickým proudem [IEV 195-02-09] 2 Vodič ochranného pospojování ochranný vodič zabezpečující ochranné pospojování [IEV 195-02-10] 3 Vodič doplňujícího pospojování 4 Svod hromosvodu (LPS) 5 Uzemňovací přívod Název: Re: Musím uzemnit bod rozdělení TN-C na TN-S, když PEN je uzemněn na sloupu ? Přispěvatel: Pavel Plhal 10.02.2009, 09:22 Tomu říkám jasná odpověď. Děkuji i já.
|