V zásadě by měl být přívodní vodič 4B kabelu připojen na přizeměnou zelenožlutou PEN sběrnici. Ta je pak připojena dále na samostatnou PE a dalším vodičem na modrou N. O tom, zda např. z důvodu nedostatku místa v rozvaděči považovat přívodní sběrnu PEN současně také jako PE zde již několik diskusí proběhlo, pro hovoří menší počet spojů a tím větší spolehlivost spoje, proti naopak menší přehlednost v rozvaděči, to vše v případě, že všechny výstupní obvody z rozvaděče jsou v soustavě TN-S. Pokud ne, musí být instalována jak PEN tak PE. Mezi rozvaděči pak bude propojení již 5ti vodiči, tedy PE na PE a N na N. Pro obvody za chráničem je zapotřebí vytvořit další samostatné N(FI1) a N(FI2) sběrnice, každou spojit s výstupní svorkou příslušného chrániče. Vstupní svorky chrániče se pochopitelně tak jako obvody, které jím neprocházejí připojí modrým vodičem na sběrnu N. Změna průřezu nevadí, pokud je hlavní jistič do 40A nebo je zajištěno, že ani v jednom rozvaděči nebude v součtu tento proud překročen. S barvou vodiče mezi sběrnicemi PEN a N úplně jasno nemám, budu také rád, když to někdo další doplní.