Mám malý problém se servisním technikem společnosti Ariston, je to tak 2měsíce co jsem si v jednom nejmenovaném obchodě zakoupil Bojler této značky tak po 1 měsící prasknul. Zavolali jsme proto ihned servisního technika ... ten mi tvrdil ze bojler prasknul jenom kvůli tomu, že jej nemáme prizemnený "6 mědí", nicméně mi reklamaci uznal. V obchode nam vymenili kus za kus, namontovali jsme nový bojler a co ... ani ne mesíc a už prokapává skrze otvory po montážních šroubech platového krytu elektroniky ... zavolali jsme servisního technika ... reklamace nám nebyla uznána skrze chybějící prizemnení. Bojler je do el. sítě připojen kabelem CYKY J 3x2,5, který má zemnící vodič připojen, rozvod vody od bojleru je realizován trubkami PPR ... servisní technik se neustále odvolává k nejakým normám ... mohl by mi prosím nekdo objasni zdali má pravdu, či si jen vymýšlí nesmysl aby nemusel uznat záruku?
Velice se omlouvám za pravopis ale jsem rozezlen ...
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 09.02.2012, 20:27 » |
|
Cosi by se dalo najít v ČSN 33 2000-4-41, (ed.2), něco by se našlo v ČSN 33 2000-7-701 (ed.2), něco by se našlo v ČSN 33 2000-5-54 (ed.2), ... Ale vesměs se to týká ochrany před NDN. Pokud je třeba něco (přizemnění nebo jiná úprava) udělat kvůli správné "funkci z hlediska technologie", měl by to jasně požadovat výrobce a mělo by to být jasné z návodu k montáži. Může vám to v tom "návodu" ukázat? Jsem RT, pokud je bojler mimo koupelnu, v nějakém technickém zázemí, rozvod vody v plastu, přívod 3x2,5mm2, na nějaké "další zemi" netrvám, pokud je tam zemnicí svorka, beru to jako OK, když je spojena s PE vodičem z napájecího kabelu.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #2 kdy: 09.02.2012, 21:46 » |
|
Mám malý problém se servisním technikem společnosti Ariston, ...ten mi tvrdil ze bojler prasknul jenom kvůli tomu, že jej nemáme prizemnený "6 mědí", nicméně mi reklamaci uznal. ...ani ne mesíc a už prokapává skrze otvory po montážních šroubech platového krytu elektroniky ... zavolali jsme servisního technika ... reklamace nám nebyla uznána skrze chybějící prizemnení. ...si jen vymýšlí nesmysl aby nemusel uznat záruku?
Velice se omlouvám za pravopis ale jsem rozezlen ...
TO: Žák Ano vymýšlí si! Vodič ochranného pospojování (uzemnění) nemůže mít absolutně žádný vliv na technickou závadu výrobku. Chybějící pospojování (uzemnění) by mohlo být použito jako důvod úrazu při vyšetřování úrazu elektrickým proudem. Ve vašem případě se určitě jedná o vadu výrobku a máte nárok na uznání reklamace.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #5 kdy: 10.02.2012, 07:49 » |
|
Je pravda, že takovou blbost jsem ještě neslyšel. Řiďte se odpovědí kolegy Beláně. Je to logické a správné. Nebál bych se pohrozit soudním sporem.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #7 kdy: 10.02.2012, 08:17 » |
|
To je tím, že servisní technik asi nerozumí pravidlům elektriky..... Jak dodávají kolegové..... Boler máte "pospojen" už přívodním kabelem (kdyby to mělo vliv na jeho funkci ) , TO "přizemnění" je jen zvýšená ochrana podle V.V. To asi on neví ? Tak mate!
Prasknutí je závada technická-špatný svár nebo vyšší tlak !!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 10.02.2012, 18:21 » |
|
Aby nebylo téma rychle vyčerpáno, přihazuji myšlenku pro přemýšlivé.
Přizemnění Cu lanem bude mít jistě nějaký vliv na elektrokorozi.
A za jistých specifických podmínek může přivést nějaký ten bludný proud... Nebydlíte u nádraží na nějaké hlavní trati v "severní polovině" naší země, kde je DC trakce?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 10.02.2012, 19:24 » |
|
Bojler obsahuje obětovanou elektrodu - anodu, tak brzy zase se nerozpustí.... .. Někde je hořčíková, jinde magnéziová.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 10.02.2012, 19:29 » |
|
Bojler obsahuje obětovanou elektrodu - anodu, tak brzy zase se nerozpustí.... .. Někde je hořčíková, jinde magnéziová. No to bude možná ono, jestlipak je ona elektroda "blíže" přívodu PE či připojení zemního vodiče?
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 10.02.2012, 19:37 » |
|
Kdyby měla prasknout jen polovina dodatečně nepospojovanýc h bojlerů, co jsem kdy kde potkal, to by byla záplava. Nejde jen o připojení zvenku, bude jistě záležet také na vniřním propojení (jak moc se liší místo připojení PE a zemního vodiče vůči elektrodě).
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 10.02.2012, 20:28 » |
|
Zemnící šroub je dál od elektrody, která je na přírubě a blíže svorkovnici. Ale je to zase slabší drát a víc spojek, ať šroubových, nebo pomocí konektoru. Anoda je hned vedle topného tělesa, které je pospojeno drátem se svorkovnicí. Takže při troše fantazie by měla být svorka PE a zemní svorka nejlépe navzájem propojeny zvláštním vodičem a to jak při absenci zemnícího zvláštního vodiče, tak při jeho zapojení. Takto by se mělo docílit větší oddolnosti proti elektrokorozi. Nebo jsem to již překombinoval?
|
|
|
|
|