Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 31.12.2019, 12:59 » |
|
To je koncepčně poněkud špatně!
Pokud se na neživou část elektrického zařízení může dostat potenciál kolejí, není dovoleno používat automatické odpojení v síti TN! 1) nesmí dojít k zavlečení zpětných trakčních proudů do veřejné energetické sítě, zakazuje to mj. ČSN 34 1500, ed.2, odkazuje i na harmonizovanou ČSN EN 50 122 (takže předpokládám, že na Slovensku budou platit podobná pravidla) 2) nesmí dojít k zavlečení PEN potenciálu do kolejových obvodů (tam jde o jistou možnost přenosu signálu a chybné vyhodnocení volnosti koleje, tato problematika výrazně přesahuje zaměření tohoto webu)
Pokud neživou kovovou část oddělím od země nějakou bleskojistkou nebo podobným zařízením s napětím 150V, je to dost nebezpečné nevhodné řešení pro venkovní prostor, kde při dotykovém napětí přes 100V proti zemi nebude chránič nijak reagovat. Dokonce bych si dovolil předpokládat, že tam bude střídavé napětí proti zemi cca 115V, jeho "tvrdost" bude záviset na množství různých filtrů, délce a kapacitě vedení
Pro napájení zařízení, jejichž neživé části jsou přímo nebo nepřímo spojeny s kolejemi a tedy se zpětným trakčním vedením, se v jednodušších případech používá síť TT, ideální je, když jsou živé části napájených zařízení izolovány od "země" na napěťovou pevnost 4kV Tam je někdy problém např. s tím, že jsou použity nějaké ochrany proti přepětí
Lepším řešením je napájení pomocí sítě IT, přes oddělovací transformátor
|