Možná se jedná o přechod do TT (u venkovního rozvaděče mimo zónu hlavního pospojení celkem rozumné), pak by uvedený kabel stačil.
U sítí TT u "neprůmyslových" (to znamená nekontrolovaný
ch a nedokumentovan
ých) instalací mi vadí hlavně dvě věci:
1.
Nutnost chrániče, který má nějaké požadavky na pravidelné zkoušení a který je ve funkci "hlavního" přístroje ochrany při poruše.
2.
Nutnost místního uzemnění, o kterém nikdo neví jak vypadá, jak je daleko od jiného uzemnění atd. a na které je nutno se opět výsostně spolehnout jako na "hlavní" komponentu ochrany při poruše.
Tohle může převýšit rizika, která jsou u připojení k rozsáhlé a na mnoha místech uzemněné soustavě s PENem. O jističe a cizí uzemnění není třeba se starat, a když budu mít doplněnou ochranu v podobě chrániče a místního uzemnění, tak tím líp.