žeryk
|
|
« kdy: 20.01.2013, 00:23 » |
|
Výměna dvojzásuvky za novou. Při odpojování nuláku(modrý vodič) trochu zajiskřilo mezi šroubkem a zmíněným nulákem. Trochu mě to znervoznilo, takže jsem vzal multimetr a proměřil celou zásuvku.
V zásuvce je celkem 6 vodičů, L N PE přívod a L N PE pokračování do další zásuvky.
rozpojil jsem zásuvku a proměřil samostatné vodiče: přívod L proti N 235V L proti PE 235V N proti PE 0V pokračování do další zásuvky: L proti N 0V L proti PE 0V N proti PE 0V
N přívod proti N pokračování do další zásuvky 235V Jistič ani proudový chránič nevypadly.
Je k tomu rozumné vysvětlení?
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 20.01.2013, 10:11 » |
|
Neděláte si z nás tak trochu srandu? ... L proti N 235V L proti PE 235V N proti PE 0V pokračování do další zásuvky: L proti N 0V L proti PE 0V N proti PE 0V N přívod proti N pokračování do další zásuvky 235V...
Pokud bylo měření alespoň trochu seriozní, pak by se jeho výsledek dal prezentovat i tak, že máte na zásuvkovém okruhu při jeho rozdělení 2 rozdílné potenciály na 2 částech PE vodiče! Vypnout hlavní jistič, nepoužívat dokud něhajý seriozní odborník nezjistí, co se děje! Pokud jste tu zásuvku měnil při vypnutém okruhu, zavání to ušklivým prů...em! Co bylo připojeno do zásuvek "za místem přerušení", nebyla tam TV, satelit,... nebo něco. po čem při k vám přišel nějaký potenciál "od sousedů", z jiné části domu...?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Petr Liskar
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 20.01.2013, 12:36 » |
|
Při odpojování nuláku(modrý vodič) trochu zajiskřilo mezi šroubkem a zmíněným nulákem. Trochu mě to N přívod proti N pokračování do další zásuvky 235V Jistič ani proudový chránič nevypadly. Je k tomu rozumné vysvětlení?
Je k tomu rozumné vysvětlení. Za měněnou zásuvko se nachází zásuvka(y), do kterých máte zapojen zapnutý spotřebič. Přes tento spotřebič se vám vrací fázové napětí na ten odpojený N vodič... Neděláte dobře, že měníte zásuvku pod napětím...
|
|
|
|
Pavel Majer
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 20.01.2013, 13:00 » |
|
Je k tomu rozumné vysvětlení. Za měněnou zásuvko se nachází zásuvka(y), do kterých máte zapojen zapnutý spotřebič. Přes tento spotřebič se vám vrací fázové napětí na ten odpojený N vodič...
Je to nerozumné vysvětlení. Kde by se podle vás v té následující zásuvce vzalo fázové napětí, které by se vracelo přes zapojený spotřebič. když vodiče v měněné zásuvce jsou rozpojeny? Nabízím jiné vysvětlení: ...jsem vzal multimetr a proměřil celou zásuvku....
|
|
|
|
|
Pavel Majer
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 20.01.2013, 13:32 » |
|
Právě proto, že jsem již něco zažil, věřím "vadasce" a ne nějakému multimetru nejspíš z tržnice.
|
|
|
|
Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 20.01.2013, 13:37 » |
|
rozpojil jsem zásuvku a proměřil samostatné vodiče: přívod L proti N 235V L proti PE 235V N proti PE 0V Vypnite chránič a zmerajte znova.
|
|
|
|
|
Pavel Majer
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 20.01.2013, 14:16 » |
|
Já přeci nepíši, že tomu tvrzení nerozumím, ale že je nerozumné. Pan Žeryk píše, že má zásuvku rozpojenou, takže do následující zásuvky nemůže jít žádné fázové napětí a tudíž se ani žádné napětí přes zapojený spotřebič nemůže vracet. S p. Liskarem souhlasím jen s tím, že není dobré měnit zásuvku pod napětím. A pořád si stojím za tou "vadaskou".
|
|
|
|
|
Pavel Majer
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 20.01.2013, 14:52 » |
|
Ano, přesně tak. Kdo používá multimetr na silnoproud, bývá zděšen.
|
|
|
|
|
Vašek10A
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 20.01.2013, 15:06 » |
|
Ano, přesně tak. Kdo používá multimetr na silnoproud, bývá zděšen.
Svatá pravda, multimetr je srandista. Nemá-li pán "vadasku", tak babskou radu z mých mladých let: žárovková zkoušečka. Doufám, že zadavatel otázky se dovtípí, PROČ. ??
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Majer
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 20.01.2013, 15:52 » |
|
Pan Schwarz hned v úvodu zpochybňuje měření viz: Neděláte si z nás tak trochu srandu?
A dále uvádí možnosti o kterých píše i pan kolega Dosbaba. Oba mě utvrzují v názoru, že zavlečné napětí je "měkké" a měřitelné pouze multimetrem, který je pro tyto účely zcela nevhodný - viz příspěvek p. Vaška z 10 A. Howgh.
|
|
|
|