Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: ŠtěpánObr. 02.11.2023, 16:41



Název: Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
Přispěvatel: ŠtěpánObr. 02.11.2023, 16:41
V rodinném domě máme ještě staré rozvody TN-C.
S přítelkyni se stěhujeme k sobě a rádi bychom přestavěli jednu místnost v druhém patře, která bude provizorně sloužit jako kuchyň  na dobu cca 5 let. Poté budeme dělat kompletně novou elektriku v celém horním (a možná i dolním patře).

Nabízí se mi vzít elektřinu ze staré větve na tepelnou spirálu expanzní nádoby vedenou přes půdu do rozbočovací skříňky (viz foto). Je zde veden kabel (4x2,5?) z hlavní rozvodné skříně, která je vzdálena max 15 m a je jištěn 3f jističem 21A . Koncovky kabelů bych opatřil dutinkou.
Následně bych tyto jednotlivé fáze zapojil do podružného rozvaděče osazené 1f jističi z kterých bych pomocí kabelu CYKY 3x2,5 ve vzdálenosti cca 10m zapojil zásuvky následovně:
-16A tř. B - zásuvky nad linkou (varná konvice, sem tam horkovzdušná friteza a nějaké mixéry apod.)
-16A tř. B - zásuvka lednice, mikrovlná trouba
-16A tř. B - zásuvka časem na myčku / případně časem na troubu

Kabel na 380V je do místnosti přiveden z hlavní rozvodné skříňky zvlášť a samotný 3f jistič je v místnosti ve zdi (380V/25A) - zde bude indukční deska.

Světla jsou zde natáhnuty taktéž z hlavní rozvodné skříňky.

Rád bych se tedy zeptal, jestli je kabel dostatečný který vede z hlavní rozvodné skříně a zda je to takto ideální.

Hlavní jistič celého domu je 24,7A


Název: Re: Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
Přispěvatel: ŠtěpánObr. 04.11.2023, 12:10
Přívodní kabel z HR do PR jsem zvolil nakonec CYKY 5x6 s délkou 20m.

Potřeboval bych však radu, zda je jistič a vodiče co jsou už v místnosti vhodné na zapojeni indukční desky. Většinou jsem se setkal s tím, že indukční deska potřebuje zvlášť N a zvlášť PE. Propojení těchto dvou konektorů v indukční desce např WAG sbírkou asi nebude to pravé ořechové, co? Jak to nejlépe vyřešit?


Název: Re: Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
Přispěvatel: Peter Munka 04.11.2023, 12:21
Nechapem, v com je problem ? Ak mate novy 5 x 6 kabel, tak tam mate oddelene PE a N a staci ich presne takto napojit na indukciu. V celom vasom popise nikde nespominate prudove chranice.


Název: Re: Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
Přispěvatel: Petr Chalupa_ 04.11.2023, 16:32
Kabel 5x6 považuji pro tento podružný rozvaděč za rozumný. Na to zapojení si raději někoho pozvěte. Bude to jistější. Že to jako neelektrikář nemůžete dělat asi víte. Kombinace TN-C, pětižilový kabel a indukční deska, bývá častokrát vražedná. Tedy pro tu desku. I elektrikář, který to přijede zapojit si musí být na 100% jistý, kde je PE, PEN, nebo N. Případně změřit. Jinak desku lehce zničí mezifázovým napětím. Nechte si rovnou osadit i chránič a překontrolovat uzemění bodu rozdělení v hlavním rozvaděči.


Název: Re: Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
Přispěvatel: 555 05.11.2023, 01:18
Souhlasím s
Na to zapojení si raději někoho pozvěte. Bude to jistější.
jen ještě dodám, ona bakelitová krabice je podložena pravděpodobně azbestovou podložkou, bylo by dobré ji při těchto pracech vyměnit za něco co je méně zdravotně závadné. Ušetří vám to do budoucna případné starosti  O0


Název: Re: Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
Přispěvatel: Jan Bocek 05.11.2023, 11:36
Souhlasím sjen ještě dodám, ona bakelitová krabice je podložena pravděpodobně azbestovou podložkou, bylo by dobré ji při těchto pracech vyměnit za něco co je méně zdravotně závadné. Ušetří vám to do budoucna případné starosti  O0

Chápu to tak, že nový kabel 5x6 je veden z HR do PR a tím bude zrušená ta bakelitová rozvodná krabička. Dále v HR je úprava na rozdělení PE a N vodiče.
V PR bude vývod 3+N+PE pro elektrický sporák, nebo varnou desku
Návrh PR svěřte odborníkovi tak, aby tam byly jak jističe, tak chrániče a také oddělené svorkovnice pro N a PE. Obvykle se musí PR vyrobit znovu.

Obvykle při místním šetření je nutná rekonstrukce elektrických rozvodů z PR do dalších místnosti kompletně. Dávat zde detailní rady nelze bez místní znalosti. Tuto rekonstrukci je nutno také zrevidovat. Je dobrým zvykem pozvat revizního technika s předstihem, dříve než to pokazíte. Podceňování způsobí jak materiální škody na příklad zničením varné desky, anebo úrazem a nemusí to být úraz bez fatálních následku. Elektrika je vyhrazeným zařízením stejně jako plyn. Potřeboval bych však radu.....nedos tanete je, jen v obecné rovině. [/i]


Název: Re: Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 05.11.2023, 11:47


Potřeboval bych však radu, zda je jistič a vodiče co jsou už v místnosti vhodné na zapojeni indukční desky. Většinou jsem se setkal s tím, že indukční deska potřebuje zvlášť N a zvlášť PE. Propojení těchto dvou konektorů v indukční desce např WAG sbírkou asi nebude to pravé ořechové, co? Jak to nejlépe vyřešit?
Tak on to předně není jistič, ale sporáková kombinace.
Pro dvoufázovou desku by se to "nějak" dalo využít, ale až podle toho, co je na druhém konci kabelu. To se ale ukáže až na místě.


Název: Re: Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
Přispěvatel: Jan Franěk 05.11.2023, 12:44
Zajímalo by mě, co je to spirála tlakové nádoby.  o:-)

Předpokládám že asi bojler  (dance),  ale nejsem si jist, tento výraz vidím poprvé.

Bezpečná elektrika začínám návrhem a projektovou dokumentací, provedením odborníkem a končí revizí před uvedením do provozu. Platí to tak desítky let a nic se na tom nezmění ani nadále.

Přeskočení kteréhokoliv z bodů je špatně a krokem k průseru. Ve finále pak nese odpovědnost provozovatel elektrického zařízení, bez ohledu na všechny možné okolnosti, tedy ve vašem případě vy osobně.

Všeobecně - Cesta nového přívodu CYKY 5x6mm je správná, ale jen prvním krokem. Přidal bych k tomu ještě CY vodič, minimálně o průřezu 10mm a kabel pro povel HDO. Tyto kabely by měl vést do podružného rozvaděče, kde budou umístěné jednotlivé jistící prvky, včetně proudových chráničů. Každý spotřebič s příkonem 2kW a více, by měl mít zřízen samostatný napájecí okruh s jištěním. Třeba pračka, sušička, trouba, ........
ANi návrh rozvodnice není tak úplně triviální a vyžaduje jisté zkušenosti. Naplnění rozvaděče na 100% kapacity, je jasnou známkou neodborné přípravy a montážní chybou, která se dříve nebo později nepříjemně vrátí. Takto můžeme pokračovat prakticky do nekonečna.