Název: Mohu myčku nádobí jistit jističem 16A pokud je výrobcem požadovaný jistič 10A? Přispěvatel: René Jaroš 02.01.2022, 19:31 Výrobce myčky po má napsáno požadovaný jistič 10A, v přípravě mám nachystaný jistič 16A a od něj CYKY 3x2,5 v liště k zásuvce. Může to tak být nebo to budu muset předělat?
Název: Re: Mohu myčku nádobí jistit jističem 16A pokud je výrobcem požadovaný jistič 10A? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 03.01.2022, 14:42 Jak je to formulované přesně?
Není tam něco jako minimálně 10 A, nebo doporučené jištění, nebo ... (Jinak, v instalaci se obvykle jistí přívodní kabel ne spotřebič) Název: Re: Mohu myčku nádobí jistit jističem 16A pokud je výrobcem požadovaný jistič 10A? Přispěvatel: René Jaroš 03.01.2022, 14:55 Jak je to formulované přesně? (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) , je tam napsáno přesně tohle: Není tam něco jako minimálně 10 A, nebo doporučené jištění, nebo ... (Jinak, v instalaci se obvykle jistí přívodní kabel ne spotřebič) Instalace Instalace: Volně stojící spotřebič Rozměry (mm): 850x600x625 Délka napouštěcí hadice (cm): 150 Délka vypouštěcí hadice (cm): 150 Požad. jištění (A): 10 Typ napouštěcí hadice: Aqua control Čistá hmotnost (kg): 43.3 Kolečka a nožičky: 4 nastavitelné nožky, Výšková nastavitelnost 0-1 cm Název: Re: Mohu myčku nádobí jistit jističem 16A pokud je výrobcem požadovaný jistič 10A? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 03.01.2022, 15:04 Jistič jistí vedení, ne spotřebiče.
Podle druhu instalace / uložení kabelů /zásuvkových obvodů 230V lze jistit max.16A. Název: Re: Mohu myčku nádobí jistit jističem 16A pokud je výrobcem požadovaný jistič 10A? Přispěvatel: Pavel Horský 03.01.2022, 18:01 Když to vše shrneme, vaše příprava spočívající v kabelu CYKY-J3x2,5mm2 a jištěním 16A je naprosto v pořádku. Problém by byl s poddimenzovaný m jištěním např. 6A. To byste musel nechat vyměnit za 10A, jinak by vám jistič vybavoval díky jeho přetížení.
Název: Re: Mohu myčku nádobí jistit jističem 16A pokud je výrobcem požadovaný jistič 10A? Přispěvatel: Peter Lovacký 04.01.2022, 09:31 Keď už, tak správne mal výrobca v návode napísať:
Požad. minimálne jištění (A): 10 Jak píše p. Horský, keď je Z okruh jak má byť podľa 2130, tak hádam nijaký elektrikár nepôjde kvôli návodu vymeniť správne istenie... Název: Re: Mohu myčku nádobí jistit jističem 16A pokud je výrobcem požadovaný jistič 10A? Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.01.2022, 20:28 Běžný spotřebič připojovaný do standardní zásuvky by měl být konstruovaný tak, aby neměl problém se standardním jištěním zásuvkového okruhu tak, jak se dělá v zemi, ve které je spotřebič prodáván.
Samozřejmě může výrobce předepsat nějaký požadavek, ale pokud by to bylo nad běžný rozsah elektroinstala cí a jejich jištění, už to není běžný spotřebič, který se dá nainstalovat a používat laikem jen podle dodaného návodu |