Název: Je běžná bytová koupelna normální prostor ? Přispěvatel: Šnajdr Josef 16.10.2012, 21:07 Je běžná bytová koupelna normální prostor, nebo se považuje za prostor nebezpečný-vlký prostor, koupelna je větraná (má i ventilátor) a vlhkost je pouze občasná. V koupelně je vana, umyvadlo, záchod o rozměrech 3x3x2,5m (šxdxv). Zóny v koupelně budou samozřejmě respektovány. Jde o to jestli musí být zpracován protokol vnějších vlivů a třeba i zásuvky, světla s vyšším krytím.
Název: Re: Je běžná bytová koupelna normální prostor ? Přispěvatel: Robert Jedek 17.10.2012, 10:36 Běžná koupelna do prostor normálních nepatří, ale její vnější vlivy jsou jednoznačně určeny normou, proto v ní již vnější vlivy určovat nemusíte.
Pokud jsou ostatní prostory objektu ve smyslu ČSN 33 2000-5-51.ed 3 normální, stačí zmínka v projektové dokumentaci, že protokol o určení vnějších vlivů nebyl vypracován, protože jde ve smyslu normy ČSN ... o prostory normální, a nebo jednoznačně určené normou ČSN ..., nikoliv ho však "zazdít"! Pokud nejde o nový objekt, ale o např. změnu užívání (bez rekonstrukce), musíte vnější vlivy posuzovat dle normy platné v době, kdy byl tento objekt vystavěn (výchozí revize). Název: Re: Je běžná bytová koupelna normální prostor ? Přispěvatel: František Bernard 17.10.2012, 11:08 Pokud nyní provádím nové určení (změna užívání) působení vnějších vůlivů, tak podle současně platných ČSN.
Název: Re: Je běžná bytová koupelna normální prostor ? Přispěvatel: Milan Hudec 17.10.2012, 12:47 To Jedek můžete poslední odstavec nějak rozvinout? takhle to vypadá, že pokud budu chtít obývák změnit na sklad hořlavin budu muset jeho instalaci poupravit pouze ve smyslu předpisú budování domu a to se mě nějak nezdá
Název: Re: Je běžná bytová koupelna normální prostor ? Přispěvatel: Oldřich Morávek 17.10.2012, 13:44 Tady bych viděl návaznost na stavební zákon.
Pokud změna užívání je takového rozsahu, že vyžaduje rekolaudaci, musím postupovat podle aktuálně platných předpisů. (například vámi zmiňovaná změna z obýváku na sklad výbušnin) Pokud měním rozsah užívání jen v "rozumných" mezích, kdy není třeba rekolaudace, pak postupuju podle předpisů platných v době uvádění do provozu. (Například změna ze skladu oděvů na sklad OOPP) Název: Re: Je běžná bytová koupelna normální prostor ? Přispěvatel: Milan Hudec 17.10.2012, 13:50 Tak jinak, pokud si y obýváku udělam koupelnu, chcete řici, že pro zásuvky nebudu potřebovat chránič?
Název: Re: Je běžná bytová koupelna normální prostor ? Přispěvatel: Oldřich Morávek 17.10.2012, 15:21 Nemám to do podrobna načtené. ale myslím si, že pro přestavbu z obýváku na koupelnu budete potřebovat rekolaudaci.
Se změnou užívání (tedy jak jsem uváděl změnu skladovacích prostor) se mění jen místní provozně bezpečnostní předpisy. U soukromých osob se tím nemění nic. Ty většinou ani neřeší přechod z TN-C alespoň na TN-C-S při budování nové koupelny ve starém obýváku. :'( Podle hesla, kde není žalobce, není soudce. A dědeček to takhle používal roky a nikdy se mu nic nestalo. (zle) Název: Re: Je běžná bytová koupelna normální prostor ? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.10.2012, 15:42 Je otázka, jestli je přestavba "obývák -> koupelna" změnou užívání. Zatím jsem zaregistroval zájem SÚ pouze na úrovni "byt -> krám".
Název: Re: Je běžná bytová koupelna normální prostor ? Přispěvatel: Radim Strycharski 17.10.2012, 20:38 Dokumentace skutečného provedení má nějaké datum a je z ní patrné, o jaký prostor se jedná. Při přestavbě obýváku na koupelnu se opraví dokumentace i s datumem a ten by měl být určující pro "věk" koupelnové ČSN.
Název: Re: Je běžná bytová koupelna normální prostor ? Přispěvatel: Robert Jedek 18.10.2012, 06:08 To Jedek můžete poslední odstavec nějak rozvinout? takhle to vypadá, že pokud budu chtít obývák změnit na sklad hořlavin budu muset jeho instalaci poupravit pouze ve smyslu předpisú budování domu a to se mě nějak nezdá Měl jsem spíše na mysli vytváření ztraceného dokumentu, ale myslím si, že pokud jde o změnu užívání, která zasahuje do elektroinstala ce ve smyslu čl. 2.3 ČSN 33 1500, kdy nejde o rekonstrukci, která vyžaduje projekt a výchozí revizi.Citace například vámi zmiňovaná změna z obýváku na sklad výbušnin Tady bych zmínil NV 406/2004 Sb.Citace Tak jinak, pokud si y obýváku udělam koupelnu, chcete řici, že pro zásuvky nebudu potřebovat chránič? Nemyslím si, že by někdo změnu takového rozsahu prováděl bez rekonstrukce.Název: Re: Je běžná bytová koupelna normální prostor ? Přispěvatel: Radim Strycharski 18.10.2012, 07:13 Nemyslím si, že by někdo změnu takového rozsahu prováděl bez rekonstrukce. Častý případ z praxe je, že do stávající místnosti podle ČSN 341010, 330300 apod. zaměstnavatel instaluje pro své zaměstnance nový sprchový kout. Pokud pak někdo chce v takové místnosti nechat udělat revizi, nastává problém. |