Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
Napr. podľa 5.1.3 v 62305-3 áno,...no pre celkový návrh LPS je to len čiastkové áno...
Kde se nachází hranice masy železa, kdy mohu být o sloup v klidu opřený při průchodu blesku?
Na mase v podstate nezáleží,..
Každá masa železa sa podľa Ohmovho zákona s vami rada podelí o toľko bleskového prúdu do vášho tela, koľko jej ponúknete rozdielom potenciálov medzi bodmi kde sa opierate a kde stojíte,..a to samozrejme všetko navyše ešte aj v závislosti na miestnych VV, odpore okolitých materiálov a vlastného tela..
No a keďže všetky ochranné opatrenia platia pre normálnu prevádzku, potom aj projektant musí brať do úvahy, že navrhuje zvod v betónovom stĺpe, o ktorý sa ľudia normálne potrebujú opierať,.....
Norma na to myslí napr. aj minimálnym počtom zvodov...
Celkom by ma zaujímalo jak majú ošetrený taký Spire v Dubline,.... tam sa opiera kde-kto..
Ovšem otázkou je, co všechno soubor 62305 považuje za stavbu.
No,..v norme vidím len slová „
stavby, ku stavbám pripojené vedenia a potrubia“, ...
Takže asi všetko čo je dielom človeka, a kde legislatíva žiada znižovať riziko účinkov blesku na prijateľnú úroveň...
A budú to možno aj "divné" stavby jak mosty, lávky, rybníky, bazény...