Název: Jaká je tolerance napětí v síti nn? Přispěvatel: Ivar Majda 03.08.2005, 21:43 Jaké napětí v síti nn lze považovat za "v toleranci"?Je ještě přijatelné - měřeno na přívodu do rozvaděče měření - L-PEN cca 247V a L1-L2-L3 cca 427V nebo to už lze považovat za jak bych tak řekl problém?
Název: Re: Jaká je tolerance napětí v síti nn? Přispěvatel: Štefan Beláň 05.08.2005, 21:45 247 V a 427 V je cca +7%. Podle evropské normy je tolerance +/- 10%. U nás je podle ČSN 33 0121 přechodně tolerance +6 % a -10% a doporučeno +/- 10%. V poslední době byly nějaké změny ohledně normalizovanýc h napětí. Mám v normě poznámku o nové ČSN IEC 38 z 8/2001 kterou nemám. Tak jako tak, toleraci +/- 10% od napětí 230 V / 400 V lze považovat za povolenou hodnotu, tj. 207-253 V / 360-440V. Název: Re: Jaká je tolerance napětí v síti nn? Přispěvatel: Stanislav Školník 06.08.2005, 09:23 Jistě že to nelze považovat za problém, protože tolerance po vstupu do EU byla sjednocena na hranici 10% nahoru i dolu. To znamená že by bylo možné naměřit i 253 voltů nebo vtřífázovém vedení 440voltů. Název: Re: Jaká je tolerance napětí v síti nn? Přispěvatel: Ivar Majda 06.08.2005, 19:15 Děkuji za informaci.Šlo mi o to že lidé v jisté části jedné obce si stěžují na problémy které jsem připisoval přepětí:rychlé nabíjení mobil.telefonů,časté závady např.mikrovlne k,praskání žárovek atd.Proto se mi napětí naměřené na přívodu vybraného rd zdálo velké. Název: Re: Jaká je tolerance napětí v síti nn? Přispěvatel: Jiří Uherek 15.08.2005, 10:52 Pokud je to možné, prosím vás o upřesnění, který informační zdroj uvádí nové tolerance napětí. Název: Re: Jaká je tolerance napětí v síti nn? Přispěvatel: Petr Doležal 15.08.2005, 12:49 ČSN 33 0120/2001, text pod tabulkou I, Normalizovaná napětí. Název: Re: Jaká je tolerance napětí v síti nn? Přispěvatel: Ivar Majda 15.08.2005, 21:30 Jen doufám že s takovouto tolerancí počítají i výrobci spotřebičů. Název: Re: Jaká je tolerance napětí v síti nn? Přispěvatel: Petr Doležal 16.08.2005, 07:06 Je to problém. Název: Re: Jaká je tolerance napětí v síti nn? Přispěvatel: Radovan Fišer 16.08.2005, 16:00 Je krome techto trvalych odchylek od 230V stanoveno nejake maximalni kratkodobe kolisani? Nekdo v okoli asi topi kotlem a me klesa napeti pulzne o 7V. Na zarovce je to dost videt. Název: Re: Jaká je tolerance napětí v síti nn? Přispěvatel: halalik 20.03.2007, 22:12 Povolená krátkodobá odchylka napětí je na úrovni nn tuším 3%, na vn pak 2%.
Název: Re: Jaká je tolerance napětí v síti nn? Přispěvatel: halalik 20.03.2007, 22:16 <p>Je krome techto trvalych odchylek od 230V stanoveno nejake maximalni kratkodobe kolisani? Nekdo v okoli asi topi kotlem a me klesa napeti pulzne o 7V. Na zarovce je to dost videt.</p> To nemusí být vůbec kotel. A navíc toto rušení nemusí být ani na nn, ale zanášeno z hladiny vn, např. od nějakého blízkého průmyslového odběratele, který provozuje specifickou technologii (obloukové pece, bodové svářečky, atd.) |