Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: albert elias 30.08.2010, 21:03



Název: Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
Přispěvatel: albert elias 30.08.2010, 21:03
Chceme instalovat do koupelny zcela nově el.bojler 80l (2kW). Lze ho napájet ze zásuvkového obvodu s jističem 16A a normální sazby /nežádáme o nízký tarif apod./ když nebudou zapnuté v té době žádné jiné spotřebiče?
Nebo je povinný extra jistič a platí se za něj rozv.závodům?  


Název: Re: Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
Přispěvatel: Miroslav Korečko 30.08.2010, 21:30
Dá sa a bez problémov.  Akurát by som na ten obvod dal ešte prúdový chránič.   


Název: Re: Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
Přispěvatel: Pavel Stránský 111 30.08.2010, 21:49
Bojler je třeba napájet z extra okruhu 16A - samostatný jistič.Pokud bude připojen přes zásuvku je nutné použít proudový chránič. Nejlepší varianta při připojení přes zásuvku je použití chráničojistič e, což je sdružené zařízení a plní funci jak nadproudové ochrany tak i chrániče navíc odpíná i vodič N což je u bojleru velmi praktické. Nejednoduší je bojler připojit napřímo stačí vám už zmíněný extra okruh jištěný 16A. A buď přes krabici ideálně přes sporákovou kombinaci - vypínač.


Název: Re: Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
Přispěvatel: Miroslav Korečko 30.08.2010, 22:18
Po tak dlhej a vyčerpávajúcej odpovedi ako laik by som si ten boiler nekúpil.  ;D ;D

PS: Najlepšia varianta je natrafiť v záhradke na termálny prameň.


Název: Re: Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
Přispěvatel: Lukáš Malík 30.08.2010, 23:39
PS: Najlepšia varianta je natrafiť v záhradke na termálny prameň.

Docela nepravděpodobn é  ;)

Jinak boiler na samostatný okruh, kabel CYKY-J 3x2,5 a jištění 16A  ;)


Název: Re: Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A
Přispěvatel: Oliver Mička 31.08.2010, 16:12
Ak bude na bojler použitá zásuvka a vidlica tak treba prúdový chránič.
Ak budete mat k boljleru privedený priamo kábel CYKY-J 3x2,5 tak len istič B16/1.


Název: Re: Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 31.08.2010, 16:56
Podívejte se co píše o způsobu připojení výrobce.
Pro 2 kW doporučuje pevné připojení a samostatný přívod. Připojení přes přípojkovou krabici nebo vypínač na 16A.
Nikoli přes zásuvku.  (zle)


Název: Re: Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
Přispěvatel: satara.jiri 04.10.2010, 08:32
Jen pro zajímavost, koukal jsem do rozvodnice na jistič od bojleru a mám na bojler o příkonu 1500W jistič 10A. Je to takhle v pořádku? Četl jsem zde, že by měl být 16A(i když se tu mluví o příkonu 2000W).


Název: Re: Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
Přispěvatel: Peter Kentoš 04.10.2010, 09:31
Len pre zaujímavosť (nie žeby som sa s týmto stotožňoval). Toto je zo skrípt Technickej univerzity, Katedry Elektroenerget iky.

Citácia :
Zásobníkový obvod sa zriaďuje podľa potreby pre ktorýkoľvek stupeň
elektrizácie bytu, v stupni C samozrejme. Akumulačný zásobník TÚV sa
pripojuje na samostatný obvod, ktorý ja ovládaný sadzbovým spínačom alebo
prijímačom HDO v určenej dobe (22.00 – 06.00 hod.). Zásobník sa pripojuje
k obvodu pevne pomocou poddajného prívodu vyvedeného zo spínača so
signálkou. Istenie a prierez vedenia je ako u svetelného vývodu.

Ja súhlasím : samostatný vývod prierezu 2,5 mm2. s istením B/16 A a s chráničom 30 mA. Vývod ukončený spínačom so signálkou (i keď väčšina el. zásobníkových ohrievačov je napájaných pohyblivým prívodom ukončených vidlicou - súčasť dodávky).  :)


Název: Re: Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
Přispěvatel: satara.jiri 04.10.2010, 09:45
Chránič tam nemám, mám soustavu v TN-C, a bojler je napojen dvoužílově. Šlo mi o hodnotu toho jističe.


Název: Re: Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
Přispěvatel: Václav 3 04.10.2010, 10:37
Chránič tam nemám, mám soustavu v TN-C, a bojler je napojen dvoužílově. Šlo mi o hodnotu toho jističe.

Vy chcete nejspíš někoho ze svých blízkých zabít! Ještě nám sem napište, že máte rozvody hliníkem a bude to jasné.


Název: Re: Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
Přispěvatel: satara.jiri 04.10.2010, 10:55
Mám to v mědi. Nemůžu za to, jak je to tam udělané, už jsem to takhle s tím koupil. Bojler je ve sklepě.Od bojleru je kabel do zdi a nevím ani kudy to vede do rozvodnice a v rozvodnici jsem koukal jsou jen dva vodiče fáze a PEN a 10A jistič.


Název: Re: Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
Přispěvatel: satara.jiri 04.10.2010, 21:42
Je nějaké logické vysvětlení, proč mám bojler o příkonu 1500W připojen dvouvodičově na 10A jističi, neměl by být 16A??
(podotýkám že když jsem koupil dům, už to tak bylo)


Název: Re: Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 04.10.2010, 21:47
(podotýkám že když jsem koupil dům, už to tak bylo)
Znáte knihu Roberta Fulghuma: Už hořela, když jsem si do ní lehal?

Je nějaké logické vysvětlení, proč mám bojler o příkonu 1500W připojen dvouvodičově na 10A jističi...
Ano, existuje. Přívodní vedení k boileru bude pravděpodobně dimenzováno na 10 A.


Název: Re: Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
Přispěvatel: Jan Alin 04.10.2010, 21:48
Je nějaké logické vysvětlení, proč mám bojler o příkonu 1500W připojen dvouvodičově na 10A jističi, neměl by být 16A?

Nestačilo by jako logické vysvětlení to že tohle jištění na to prostě stačí? A dvouvodičově je to připojeno možná z toho důvodu že kdysi se rozvody prostě dělaly dvouvodičově a vaše elektroinstala ce je z této doby.


Název: Re: Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
Přispěvatel: satara.jiri 04.10.2010, 22:06
Děkuji, jen mě to znepokojilo, po diskusích, které jsem četl. Snad to připojoval někdo, kdo věděl co dělá.


Název: Re: Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 04.10.2010, 22:59
Některé výroky zde uvedené by bylo vhodné uvést na pravou míru.
Boiler 2 kW bude odebírat proud přibližně 9A, boiler 1,5 kW bude odebírat přibliženě 6,6A. V obou případech by tedy stačilo i jištění 10A. 
Připojení přes zásuvku 230V je celkem standardní věc, proti tomu nelze nic namítat.
Dvoužilové připojení (TN-C) není až tak zásadní problém, obzvláště, pokud jsou na okruhu měděné vodiče.
Připojení přes proudový chránič je vhodné, nikoliv však (v tomto případě) nutné.


Název: Re: Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
Přispěvatel: Václav 3 05.10.2010, 07:31

Boiler 2 kW bude odebírat proud přibližně 9A, boiler 1,5 kW bude odebírat přibliženě 6,6A. V obou případech by tedy stačilo i jištění 10A. 


Moje dlouhodobá zkušenost je, že jistič zatížený trvale na téměř jmenovitou hodnotu dlouho nevydrží, bimetal změní své vlastnosti a jistič začne spadávat bezdůvodně.

V tomto vlákně se spojily dva různé dotazy, takže vznikl poněkud chaos. Dotaz původního tazatele (albert elias) mi připadl tak, že chce do klasického zásuvkového obvodu zapojit nově namontovaný boiler, proto jsem reagoval poměrně ostře, protože to dobře není z mnoha důvodů.


Připojení přes zásuvku 230V je celkem standardní věc, proti tomu nelze nic namítat.
Připojení přes proudový chránič je vhodné, nikoliv však (v tomto případě) nutné.

 Pokud se jedná o samostatný obvod pro boiler tak kombinace zásuvka - vidlice umožňuje odpojení a nahrazuje např. sporákový spínač, takže funkčně nelze nic namítat, ovšem některé RZ svého času požadovaly u boileru pevné připojení.

 Použití proudového chrániče ve dvojvodičové síti není možné, leda by byl použit až u boileru třeba v provedení jako zásuvka. Ve dvojvodičové síti je také velice důležité ochranné pospojování o kterém zde nenapsal nikdo.


Název: Re: Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 05.10.2010, 12:29
Ochranné pospojování vyplývá z prostředí ve kterém je boiler umístěn, nikoliv z použití boileru jako takového. Také má do toho co mluvit výrobce boileru (návod k použití, provozní podmínky).
V koupelně by bylo zřejmě ochranné pospojení nutné, tazatel psal ovšem o umístění ve sklepě - nelze jednoznačně určit, jestli je v tomto případě pospojení nutné.
Určitě je vhodné použít ochranné pospojovaní u boileru ve všech případech, nicméně v určitých situacích to není NUTNÉ.

Tak jako v mnoha jiných případech i zde platí, že přivolaný odborník by měl na místě posoudit a určit, co je v dané situaci nutné udělat.


Název: Re: Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
Přispěvatel: Václav 3 06.10.2010, 05:45
Původní dotaz:
Chceme instalovat do koupelny zcela nově el.bojler 80l (2kW). Lze ho napájet ze zásuvkového obvodu s jističem 16A a normální sazby ...


V koupelně by bylo zřejmě ochranné pospojení nutné, tazatel psal ovšem o umístění ve slepě ...

Určitě je vhodné použít ochranné pospojovaní u boileru ve všech případech

Část dotazu druhého tazatele, která se objevila v průběhu diskuse ve vláknu:
Mám to v mědi. Nemohu za to, jak je to tam udělané, už jsem to takhle s tím koupil. Bojler je ve sklepě...

Co dodat.
 Prvnímu tazateli ať to udělá pořádně - tj. nový, samostatný přívod tak, jak odpovídá současným požadavkům - i když momentně nechce žádat o akumulační sazbu. Časem možná přijde na její výhody. (Cena 1kWh zhruba třetinová).
Druhému tazateli snad jen to, že pokud dům někdy nedávno koupil, že by bylo vhodné nechat si udělat revizi, aby věděl, kde se skrývá jaké nebezpečí a co je třeba udělat