Frantisek333
|
|
« kdy: 11.02.2008, 22:35 » |
|
Koukam do projektu a ke kabelu co jde z pilíře, kde budou hodiny jde i pásek FeZn. Kam ho zapojí? Už mám přeci v základech. Jeden konec se připojí někam k hodinám? A druhý konec? A jestli jde někam k hodinám, jak se tam dostanou když už je pilíř postaven a kouká jen chránička , nějaká 80-tka asi ...
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #1 kdy: 11.02.2008, 22:59 » |
|
U domu by se měl pásek připojit k tomu stávajícímu uzemnění v základech. Do elektroměrovéh o rozvaděče se dá jít jiným vodičem, který se nasvorkuje na tu pásku, pokud tam nejde nacpat přímo ta páska. Buď kulatinu FeZn pr. 8 nebo přímo Cu vodič. Spíše ten Cu vodič - v elektroměrovém rozvaděči stejně obvykle nebývá přímo svorka pro FeZn uzemnění.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #2 kdy: 12.02.2008, 06:49 » |
|
Jestli máte jako součást pilíře i pojistkovou skříň, tak přijde pásovina FeZn připojit přímo na připojovací šínu PEN. Z té je pak již běžným způsobem propojena svorkovnice PEN u elektroměru.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
František333
|
|
« Odpověď #4 kdy: 12.02.2008, 15:39 » |
|
To Novák: Koukám , akorát je tu nakresleno že jde kabel 4Bx10 a pásek Fe/Zn ...
To Hasala: To se svorkuje v zemi nebo kde ? mohu použít oka s matkama stahovacíma nebo musim mít lisovaná oka? Nemůžu tento pásek úplně nahradit vodičem ? Třeba 25mm CYY ? Jedna strana na EPP a druhá někde na svorku u hodin ?
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #5 kdy: 12.02.2008, 15:52 » |
|
Napojení FeZn se provádí v instalační krabici např. KO 125E pomocí svorkovnice EVP. Samozřejmě můžeme napojení provést i např. pomocí šroubu M8 a šroubovacího oka. Těch možností je více. Jen pozor na přímý styk FeZn s CU. To je nepřípustné kvůli nežádoucí chemické reakci! Cu do země určitě ne. Nepřípustné! K těmto účelům přizemnění se používá uvedená pásovina z důvodu splnění podmínek pro uzemnění svoji plochou v zemině. Dá se použít i drát FeZn 8-10, ale k němu doporučuji zarazit do země min. jednu zemnící tyč.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
František333
|
|
« Odpověď #6 kdy: 12.02.2008, 18:59 » |
|
Takže do výkopu se k silovému kabelu přiloží pásovina ... tou se dojede k pilíři - dovnitř se s pásovinou nedostanem , je tam pouze vyveden husí krk . Tak to si mám dát na pilíř nějakou krabici ze které budem pokračovat vodičem ? A to samé na druhé straně ? Tam už je taktéž husí krk , který kouká ze základů ...
|
|
|
|
ferdo
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 12.02.2008, 20:02 » |
|
Takže do výkopu se k silovému kabelu přiloží pásovina ... tou se dojede k pilíři - dovnitř se s pásovinou nedostanem , je tam pouze vyveden husí krk . Tak to si mám dát na pilíř nějakou krabici ze které budem pokračovat vodičem ? A to samé na druhé straně ? Tam už je taktéž husí krk , který kouká ze základů ...
Najprv by som dal odmerať zemný odpor aj keď len informatívne robota na 10 minút či dosahuje 2 ohm a podľa toho volil počet pridaných tyčí a k tomu výkopu k silovému káblu priložiť pásovinu myslím že pásovina sa v tomto prípade pokladá za zvod kde ešte platí ČSN 34 1390 čl 115 pri súbehu má byť vzdialenosť aspoň 2m.Tu výnimka podľa čl 185 neplatí.
|
|
|
|
František 333
|
|
« Odpověď #8 kdy: 12.02.2008, 20:23 » |
|
Opravdu se musí pásek dát 2m od silového vedení ? Jak potom bude vypadat zahrada ? Bude jeden výkop pro silový kabel , druhý výkop pro pásek a třetí výkop pro plyn ? No jejej ...
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #9 kdy: 12.02.2008, 20:39 » |
|
TO: František 333 Zahradu nechte jak je. V zemi se ukládá vodič uzemnění pod kabelovým vedením ve vzdálenosti cca 0,5m (pokud je to možné). Když je to povoleno u kabelového vedení veřejného osvětlení (čl. 185), tak nechápu, proč by to nemohlo být i jinde. Běžně ze pásek takto ukládá. Nikdy jsem neviděl, že by se pro pásek dělal jiný výkop . V příloze je část textu z ČSN 34 1390 čl. 115. V tabulce 4 je souběh pro nadzemní vedení hromosvodu s kabelovým vedením 0,5m.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Frantisek333
|
|
« Odpověď #10 kdy: 12.02.2008, 20:50 » |
|
No výkop mám 80 hluboký , tak dám pásku do rohu a zasypu vrstvou písku a na to položim kabel v chráničce (kopoflex) , to se dosype pískem a hlínou (mezitim folie) ... to by šlo , teď vyvedu pásku u pilíře a druhou stranu u základů stavby ... tak a teď co ? Mám navrtat krabice se svorkovnicí na pilíř a na dům se svorkovnicí odkud půjde vodič CYA 25mm do EPP a druhý konec do pilíře/na svorku PEN ? Jen si nedokážu vybavit jestli takové krabice jsem už někde viděl na domu či na pilíři ...
|
|
|
|
Radek Kroutil
Offline
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
|
« Odpověď #11 kdy: 12.02.2008, 21:00 » |
|
Na tu pásovinu přišroubujte hromosvodní SK svorku a ten CYA do šroubovací svorky (lisovačky asi nemáte) a tuto dejte pod jeden šroub na tý SK. Toto udělejte nad zemí v tom pilíři
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
Fratisek333
|
|
« Odpověď #12 kdy: 12.02.2008, 21:02 » |
|
Dejme tomu že se di pilíře nějak prosekám , ale do základů u domu ?
|
|
|
|
Radek Kroutil
Offline
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
|
« Odpověď #13 kdy: 12.02.2008, 21:09 » |
|
Vy nemáte ze základové desky v rozích vytaženy hromosvodní dráty?
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
Frantisek333
|
|
« Odpověď #14 kdy: 12.02.2008, 21:16 » |
|
To mám , ale ten pásek se musí ukončit na obou stranách ne ? Nebo se zapojí jen do pilíře a druhý konec bude jen zakončen v hlíně ?
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #15 kdy: 12.02.2008, 21:18 » |
|
No výkop mám 80 hluboký , tak dám pásku do rohu a zasypu vrstvou písku a na to položim kabel v chráničce (kopoflex) Pásku zasypejte spíše hlínou, než pískem. Mám navrtat krabice se svorkovnicí na pilíř a na dům se svorkovnicí odkud půjde vodič CYA 25mm do EPP a druhý konec do pilíře/na svorku PEN ? Jen si nedokážu vybavit jestli takové krabice jsem už někde viděl na domu či na pilíři ... Svorka pro přechod z pásky FeZn na vodič CY (CYA) by se dala umístit dovnitř toho pilíře, pod elektroměrový rozvaděč. To mám , ale ten pásek se musí ukončit na obou stranách ne ? Nebo se zapojí jen do pilíře a druhý konec bude jen zakončen v hlíně ? Na jedné straně bude pásek připojen ke stávajícímu uzemnění (základový zemnič), druhý konec bude připojen do elektroměrovéh o rozvaděče.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Radek Kroutil
Offline
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
|
« Odpověď #16 kdy: 12.02.2008, 21:28 » |
|
Znova: Jeden konec do elektroměrovéh o pilíře a druhý na ty vývody na hromosvod co máte v těch rozích. A jen tak mimochodem... Jak máte spojený základnový zemnič s hlavním pospojováním?
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
Frntisek 333
|
|
« Odpověď #17 kdy: 12.02.2008, 21:33 » |
|
Pospojení ještě není , mám zatím jen základovou desku a teď stavim pilíř , už ho mám a teď dám vedení mezi pilířem a domem ... a tam je i ten pásek ... v základech už je zemnič a je vyveden ve dvou rozích ... pokud ten druhý konec mám dát na základový zemnič , jak se tam dostanu , husim krkem ? To neprotáhnu ani náhodou ...
|
|
|
|