HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Petr Kavalec 31.07.2008, 08:28



Název: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
Přispěvatel: Petr Kavalec 31.07.2008, 08:28
Kam připojit svorku ozn.
"Funkční zem"?
Jedná se PLC regulátor v rozvaděči MaR. Předpokládám ,  že to má souvislot s EMC kompatibilitou .


Název: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
Přispěvatel: občasný 02.08.2008, 19:31
Vot is it- funkční zem? Boha, taký oblud neznam.


Název: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
Přispěvatel: Miroš Jan 02.08.2008, 20:05
TO : Petr Kavalec

To nemáte projektovou dokumentaci ?  :o


Název: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 02.08.2008, 21:54
Funkční zem je pravděpodobně vodič pracovního uzemnění podle ČSN EN 50310 ed2 (viz dotaz  "Na ktorej strane ma byt Uzemnenie počítačovej kabeláže ?" zde v Elektrice a obrázek v mém příspěvku - strana 14 této normy).
Ten PLC (Programmable logic controller - Programovateln ý logický automat) je vlastní tvořivost nebo tovární výrobek ? V případě, že je tovární, třeba Siemens, tak by mělo z dokumentace být zřejmé, kam dotyčnou svorku zapojit.
Pro další studium doporučuji "Encyklopedii elektromagneti cké kompatibility" - viz www.urel.feec. vutbr.cz/EncyklopedieEMC/index.php (http://www.urel.feec.vutbr.cz/EncyklopedieEMC/index.php)
a přiložený obrázek nebo publikaci IEC 61000-5-2:1997 Electromagneti c compatibility – Installation and mitigation guidelines – Earthing and cabling.


Název: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
Přispěvatel: raj 02.08.2008, 23:06
Citace
To nemáte projektovou dokumentaci ?
Takovéto rady miluju. To by se asi tazatel na této konferenci naptal.  (zliskat) Sdělte nám o jaký typ PLC se jedná, popř. naskenujte onu dotyčnou svorkovnici. Pravdepodobne se jedná o špatný překlad manuálu. Buď se jedná o 0V z 24 VDC, nebo PE ... Možností výkladu je víc.


Název: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
Přispěvatel: Jirka Š. 04.08.2008, 09:31
Funkční zem bude asi nepřesný překlad a zřejmě se jedná o běžné PE.
U M+R se vyskytuje často ještě intrumentální zem, kam jsou stažená stínění všech připojených kabelů (zpravidla připojených jen na straně PLC),  tato zem se pak s uzemněním objektu spojuje až co nejblíže bodu uzemnění.


Název: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
Přispěvatel: Petr Doležal 04.08.2008, 09:52
Pro úplnost něco málo z terminologie z roku 1999:
PE  ochranná svorka
E    uzemňovací svorka
TE  bezšumová svorka
MM ukostřovací svorka
CC  ekvipotenciáln í svorka 


Název: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
Přispěvatel: Miroš Jan 04.08.2008, 20:16
Pokud jdu zapojovat cokoliv v elektrice, je lepší mít vždy dokumentaci. Pokud není, tak si zjistím o zapojovaném zařízení maximum informací předem. Myslím že v dnešní době internetu, snad není problém najít popis.  (norm)

Jen tak mimochodem, tuším že dle nových zákonů, již neplatí název (M + R),  ale buďto pevná neboli stavební elektroinstala ce, nebo strojní zařízení.


Název: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
Přispěvatel: Kamil Novák 04.08.2008, 22:42
Pro úplnost něco málo z terminologie z roku 1999:
PE  ochranná svorka
E    uzemňovací svorka
TE  bezšumová svorka
MM ukostřovací svorka
CC  ekvipotenciáln í svorka 

Můžete mne prosím nasměrovat na zdroj této terminologie :
Např. ekvipotenciáln í spojení se v mé specializaci používá velice často a zkratku CC vidím poprvé.  :-\

BTW : funkční zem se označuje "FE"


Název: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
Přispěvatel: Petr Doležal 04.08.2008, 22:53
Ale jak jsem předeslal, rok1999 ze stránek in-el


Název: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 05.08.2008, 20:01
Ano, tohle jsem se snažil naznačit obrázkem v příspěvku z 02.08.2008, 21:54 ...
...U M+R se vyskytuje často ještě instrumentální zem, kam jsou stažená stínění všech připojených kabelů (zpravidla připojených jen na straně PLC),  tato zem se pak s uzemněním objektu spojuje až co nejblíže bodu uzemnění.


Název: Re: Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
Přispěvatel: Petr Kavalec 02.09.2008, 06:32
p.Běhunčík děkuji za ten obrázek to je to co jsem hledal . Jinak na vysvětlenou ,  termínem "funkční zem" jsem myslel svorku TE na DDC regulátoru - konkrétně SIEMENS řady PXC.