HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Lubomir Skotnica 12.05.2007, 22:13



Název: Které vnější vlivy použít u elektroinstalace zdravotního střediska?
Přispěvatel: Lubomir Skotnica 12.05.2007, 22:13
Kolegové,
máte někdo zkušenost s projektem elektroinstala ce ve zdravotním středisku? Případně jaké vnější vlivy využít? ČSN 33 2140 mám objednanou, ale přesto bych předem rád věděl co mne čeká...  Nejedná se o operační sály apod.,  pouze o ordinace praktických lékařů.


Název: Re: Elektrická instalace zdravotního střediska
Přispěvatel: František Šohajda 13.05.2007, 08:39
Nejsem projektant,ale pracuji cca 23 let ve zdravotnicví.. .ordinace ,tam to není až tak problematické. ..dobré osvětlení /500 lx/,  zásuvky barevně označené a asi jen FI pro přístroje které se používají na těle pacienta /EKG a pod./...pospojování /všechno vodivé/....potom ještě třeba zubní ordinace...FI na zubní soupravu /označení G/ obyčejné někdy vyskakuje....a ntistatickou podlahu...posp ojování...ješt ě bych tam přidal nouzové osvětlení únikových ploch....uzemň ovací body.../pro připojení starších EKG...nové to už nepotřebují..a pod../....jen dodávám že operační sály, JIPy apod. jsou daleko složitější!!!!a málo který projektant to umí!!!.....to jen z praxe... :D


Název: Re: Elektrická instalace zdravotního střediska
Přispěvatel: Tibor Hanko 13.05.2007, 18:43
V prvom rade je treba určiť protokolom typ miestnosti pre lekárske účely. V STN 33 2140 sú potom k jednotlivým typom vypísané tzv. P-čka - teda aké ochrany v danom priestore musíte použiť a aké sú doporučené. Podľa ich počtu (tých povinných) potom určíte zaradenie do skupiny B, alebo A podľa vyhl. 718/2002 Z.z. (u vás vyhl. 50). Ak treba 3 a viac P je to Ačkové zariadenie a treba projekt schváliť na TI a po zrealizovaní urobiť aj úradnú skúšku.

Ordinácia všeobecného lekára - obvoďáka je ešte zariadenie skupiny B, ale napr. zubár, operačné sály... už A.

V krátkosti hádam len toľko. Ostatné je rozpísané  v samotnej 33 2140.


Název: Re: Elektrická instalace zdravotního střediska
Přispěvatel: Kamil Novák 13.05.2007, 22:29
Určení typu místností dle ČSN 33 2140 čl.14.1. je základ.
Co se bude v které ordinaci dělat vám musí říci každý z doktorů, ale pozor, je třeba je vyzpovídat důkladně.
Jestliže praktický lékař tvrdí, že půjde o klasický "obvod",  ale vlastní např.EKG (což je dnes skoro standard),  tak se ze Všeobecné vyšetřovny pravděpodobně dostal již do Specializované vyš.
A když stomatolog "občas provede nějakou malou resekci",  tak už nemá  Specializovano u vyš.,  ale Zákrokový sál.


To, co vám odpověděl kolega Šohajda je pravda, a jen pro upřesnění :

zásuvky barevně označené a asi jen FI pro přístroje které se používají na těle pacienta
V ambulantních ordinacích není běžně zapotřebí instalovat a rozlišovat obvody na DO, VDO, MDO, takže s barevnými zásuvkami bych si hlavu nelámal.  ;)
Ačkoli v ordinacích praktického lékaře není závazný požadavek na chrániče, kde jinde by se měly používat, když ne ve zdravotnictví? Navíc si obvoďák za měsíc po kolaudaci udělá kurs např.elektroak upunktury a už máte ze všeobecné vyšetřovny vyšetřovnu specializovano u.
Takže chrániče lze doporučit všude.  (beach)

....antistatic kou podlahu...posp ojování
Antistatika také není u "obvoďáků" povinná a u stomatologů jen budou-li mít v ordinaci RTG, ale lze ji jen doporučit. Takže je třeba myslet na napojovací body pro vývody od antist.podlahy . Minimálně ve dvou, nejlépe protilehlých rozích, ale když budou 4 body, tím lépe. Je dobré už ve fázi projektu vědět, jestli bude antistatika klasická, keramická nebo litá.

....uzemňovací body.../pro připojení starších EKG...nové to už nepotřebují..
Jestli přístroj potřebuje spojení ekvipotenciálo vým vodičem nebo ne nerozhoduje jeho stáří, ale konstrukce, tedy výrobce. (!)
Takže PA svorky u zásuvek ROZHODNĚ ! A nejlépe u všech, jelikož přestavby nábytku jsou častý jev a tam, kde doktor (investor) tvrdil. že bude kartotéka je po čase vyšetřovací lůžko a ..... (wall)

operační sály, JIPy apod. jsou daleko složitější!!!!a málo který projektant to umí!!!.....
To o těch projektantech je 120% pravda ! Bohužel  :(