V domě s nebytovými prostorami a byty je vytápění pomocí tepelného čerpadla. V bytech jsou dále bojlery. Jejich spínání řídí jedny spínačky pro všechny byty (nevím jestli i pro nebytové postory + tep. čerpadlo).
A v tomhle bude ten zakopaný pes, předpokládám, že byty a nebyt. prostory mají svoje elměry. Potom je úplný nesmysl, že ovládání boilerů je společné. Pokud jsou elměry dvojsazbové, musely by mít vlastní HDO, pokud ho nemají, čím a jak je ovládána cívka tarifu? Pokud ho mají, musely by mít stejný kód, jinak spíná každý jinak. Navíc, pokud jsou elměry jednofázové, jsou určitě rozhozeny do jednotlivých fází, potom jsou stykače napojeny u každého elměru na jinou fázi a společné spínání HDO nulou je k ničemu, stykače zapojené mezi všechny fáze a jakýsi společný vodič vedený k HDO si vytvoří vlastní, umělý střed a drží sepnuté prakticky stále. Tam by muselo být použité pomocné relé s více kontakty (tolik, kolik je stykačů) a ke stykačům by musel jít vlastní vodič. To chce skutečně zavolat odborníka a provést patřičné úpravy v obvodech měření všech zúčastněných. Dnes je standardní postup, že každý dvousazbový elměr má svoje HDO. Všechna jiná řešení je cesta do potíží.