Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Martin Budaj 21.09.2006, 19:23



Název: Spojit alebo nespojit zemnice hromozvodu a elektroinstalacie?
Přispěvatel: Martin Budaj 21.09.2006, 19:23
V zakladoch nebol povodne ulozeny ziadny zemnic.
Pri uzemneni bodu rozdelenia PEN (vlastne celu HOS) sme nechali trcat ete par metrov zemnica u s tym, ze sa to spoji so zemnicom pre hromozvod.
Hromozvodarska firma vsak tvrdi ze sa to spajat nemusi, resp ani nesmie,lebo zem pre hromozvod musi byt oddelena od zeme elektrointalac ie.
Uz som tu raz podobnu diskusiu cital, ale neviem to najst.
Diky za rady.


Název: Re: Spojit alebo nespojit zemnice hromozvodu a elektroinstalacie?
Přispěvatel: Milan Karvánek 21.09.2006, 20:25
Samozřejmě uzemění musí být společné. Vámi hledaný odkaz je zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2762.0.html
 ?? TIP: v horní liště diskuse  je tlačítko "Vyhledávání" po zadání prostého výrazu "uzemění" se zobrazí všechny relevantní diskusní příspěvky  ;D


Název: Re: Spojit alebo nespojit zemnice hromozvodu a elektroinstalacie?
Přispěvatel: Petr Doležal 21.09.2006, 20:48
A pokud budete chtít vidět více příspěvků, hledejte "uzemnění"
 :D