VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: KarelJ0086 07.08.2018, 18:21



Název: Jak správně spojit větší průřez Al vodiče s nižším Cu?
Přispěvatel: KarelJ0086 07.08.2018, 18:21

Dvě budovy jsou propojeny kabelem AYKY 4x4. V jedné budově je potřeba kabel prodloužit o cca 20m k rozvaděči (spoj bude v krabici IP54) a v druhé připojit ke stávající CYKY 4x2,5 (spoj opět v krabici). K rozvaděči by bylo ideální prodloužení pomocí Cu kvůli stávajícím úzkým průchodkám, ale není podmínkou. Do krabice u rozvaděče je teoreticky možné nainstalovat DIN lištu.


Název: Re: Jak správně spojit větší průřez Al vodiče s nižším Cu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.08.2018, 07:18
"Teoreticky" nám tu již řádově 20 let platí požadavek na průřez PEN vodiče, který zdaleka nesplňuje jak kabel AYKY 4x4, tak kabel CYKY 4x2,5
Takže za mě říkám rozhodné NE vámi navrhovanému bastlení a nečekám, že by vám to někdo posvětil pomáhal vám hledat drobné detaily řešení