robert kraus
|
|
« kdy: 25.01.2023, 11:47 » |
|
Mám spínací hodiny Elektobock 16A, jištěné 6A jističem. Spínají stykač 3f 20A, který slouží k nabíjení aku. kamen Elko 5kW. Doposud jsem jel na 2 fáze a vše bylo o.k. Teď jsem již zapojil na 3f a začal problém. Beru to tak, že hodiny spínají relé stykače o minimálním proudu. Ale již mi odešly třetí hodiny . Mám tam ještě vřadit Hlídací proudové relé?
|
|
|
|
Václav Třetí
Online
|
|
« Odpověď #1 kdy: 25.01.2023, 12:32 » |
|
Příšerný dotaz s minimem relevantních informací. Skoro mě napadá se zeptat, zda za sebou zavřely dveře, když odcházely.
1) Elektrobock vyrábí více typů spínacích hodin. Všechny mají příkon v řádu jednotek Wattů, takže je žádný jistič neochrání, ten jistí pouze vedení k nim a spotřebičům na ně připojeným.
2) Chtělo by to specifikovat, jak hodiny odešly - přestaly jít jako takové, nebo přestaly spínat
3) Pokud hodinami ovládáte stykač, tak je úplně jedno, jak velký spotřebič jím spínáte, to už je pouze záležitost správného typu stykače a jeho zapojení. Není tedy vůbec důležité, zda spínáte jednu, dvě nebo tři fáze a jak velký příkon spotřebič má.
Jako jednu z nejčastějších příčin poškození jednofázových spotřebičů lze uvažovat přerušení vodiče N (PEN) na přívodu, kdy podle zatížení jednotlivých fází může vzniknout na některé fázi přepětí až do 400V, které spořebič na 230V nevydrží.
Popište poruchu hodin a o jaký typ se jedná.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Online
|
|
« Odpověď #3 kdy: 26.01.2023, 04:17 » |
|
Aby bylo možno odpovědět, je třeba se přihlásit
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
František Janeček
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 26.01.2023, 12:55 » |
|
Mám spínací hodiny Elektobock 16A, jištěné 6A jističem. Spínají stykač 3f 20A, který slouží k nabíjení aku. kamen Elko 5kW. Doposud jsem jel na 2 fáze a vše bylo o.k. Teď jsem již zapojil na 3f a začal problém. Beru to tak, že hodiny spínají relé stykače o minimálním proudu. Ale již mi odešly třetí hodiny . Mám tam ještě vřadit Hlídací proudové relé? Což takhle poslat alespoň schéma jak to máte zapojené.
|
|
|
|
Robert Kraus
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 26.01.2023, 15:32 » |
|
Jedná se o Elektrobock CS4-16 na DIN. První úplně přestal fungovat, zmizelo vše na displeji. Druhý přestal jít ovládat. Než k tomu došlo,např.se změnil čas, zmizely nastavené programy. Několikrát. Třetí začal poruchy taky tak, nyní po restartu zatím funguje. Zapojen podle uvedeného schématu. Měřil jsem napětí na napájecí fázi, 228V.
|
|
|
|
|
|
|
|
Robert Kraus
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 31.01.2023, 09:46 » |
|
Pánové, děkuji za odpovědi. Ale hodiny zatím drží. V případě poruchy budu řešit dle doporučení. Hood
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Online
|
|
« Odpověď #12 kdy: 05.02.2023, 05:18 » |
|
Stále se jedná, co se týče vnitřního zapojení, o stejné zařízení. Stejné zařízení dané značky na DIN lištu je poruchové, tak to samé jako mobilní do běžné zásuvky, fungují dodnes
Jednoduché vysvětlení. Na vině je způsob napájení. Ve většině těchto zařízení (spínací hodiny, elektroměry, dálkově ovládané zásuvky, stmívače) je použit seriový kondenzátor, který snižuje síťové napětí na úroveň potřebnou k napájení elektroniky. Tyto kondenzátory jsou udělané tak, že v případě průrazu nedojde ke zkratu, pouze se část polepu "odpaří". Tím se soustavně snižuje kapacita kondenzátoru a také proud procházející obvodem. Vlivem snižující se kapacity kondenzátoru zařízení začne "blbnout". Zdánlivě bez důvodu se vymažou nastavené hodnoty nebo dojde k resetu, až ke konečnému stavu, kdy zařízení přestane fungovat úplně. Před nedávnem jsem rozebíral jednofázový jednomodulový elektroměr s LCD displayem, který nejprve přestal měřit odběr, následně zmizel i poslední stav z displaye. Napájení přes kondenzátor 470nF (275V~) a odpor 100 Ohmů v serii. Odpor v pořádku, kondenzátor měl kapacitu 50nF! Po výměně kondenzátoru elměr nejen ukazuje, ale také měří. Dále záleží na tom, zda je provedena ochrana před špičkami v síti (varistor na vstupu) a jak je upraven další obvod za napájecím kondenzátorem, zda jsou použity stabilizační prvky a jaké. To jsou místa, kde výrobce může ušetřit náklady (výběr kvality součástek, vynechání některých prvků) podle požadavku odběratele na koncovou cenu. Je to stejné, jako, když si koupíte žervé za akční cenu a polovina obsahu je jen voda (syrovátka). Stejný výrobek před týdnem byl v pořádku, ale byl o 3 Kč dražší. A v tom je zakopaný pes.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Václav Třetí
Online
|
|
« Odpověď #14 kdy: 05.02.2023, 18:27 » |
|
... že zmiňovaný kondenzátor X2 je v obou zařízení vždy stejný.
Je doopravdy stejný? Specielně na kondenzátorech všeho druhu (nejen tyto svitky typu X2, ale také elektrolytické a potažmo všechny ostatní typy lze zakoupit v různých cenách od různých výrobců ve velice rozdílných kategoriích kvality) se ve výrobě dá hodně ušetřit - zejména pokud jich kupujete velká množství. Proč stojí stejný typ se stejnou hodnotou od jednoho výrobce/dodavatele korunu a od jiného pět? To, že na něm je napsáno 470nF/275V~ neznamená, že je to úplně pravda. 470nF změříte (ono tam bude stejně jiná hodnota, dnes obvykle v minusové toleranci), ale jak dlouho ji bude držet a jaká bude reakce na dlouhodobější připojení k síti, to už nezjistíte tak snadno.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|