12,5 W - 0,7 A je nějaké divné.
To spíš vypadá 125W - 0,7A, to by i odpovídalo.
Proud čerpadla štítkový by měl být vlastně maximální a záleží mimo jiné i na hydrodynamické
m odporu potrubí topného systému. Ve většině případů, kdy je čerpadlo použito na starším topném systému, původně pracujícím se samotíží, bývá odpor potrubí díky velkým světlostem malý a čerpadlo bere méně, doporučuji změřit a podle toho jistit - v tomto případě by i jistič 0,6A mohl být dostatečný. Navíc topenáři doporučují u starých systémů s velkými světlostmi trubek použití nižší rychlosti čerpadla (pokud je možnost přepínání), tam je pak proud také nižší a topný systém funguje lépe, velká rychlost proudění není pro staré systémy vhodná.