Název: Jak urcit pricinu a lokalizovat poruchu izolace CYKY? Přispěvatel: Martin Hinner 04.12.2022, 12:06 V zemi je cca 30 let (zrejme) nevyhovujicim zpusobem ulozen CYKY 4x10 v delce cca 110m. Izolacni odpor jednoho z fazovych vodicu proti uzemnenemu zelenozlutemu je 300kOhm, druhy fazovy ma 3MOhm, posledni 10MOhm. Zadny vodic neni preruseny. Pred cca 5ti lety byl kabel v poradku (presne hodnoty neznam). V trase kabelu probihaly vykopove prace. Vymenit cely kabel je nyni zejmena z pravniho hlediska velmi komplikovane.
Je mozne nejakym merenim urcit typ poruchy a poruchu lokalizovat, alespon s presnosti na par metru, a jestli mate tip na nekoho na zapadni strane Prahy, kdo takove veci umi a dela. Název: Re: Jak urcit pricinu a lokalizovat poruchu izolace CYKY? Přispěvatel: František Ševčík 04.12.2022, 18:29 Zde je o tom článek: http://www..../elektro/casopis/tema/hledani-poruch-a-trasovani-vedeni--11305. Našel jsem dvě firky z Prahy: https://www.hobbytronic.cz/ a https://fokusindustry.cz/i?/Elektroinstala%C4%8Dn%C3%AD+materi%C3%A1ly/trasov%C3%A1n%C3%AD+kabel%C5%AF
Název: Re: Jak urcit pricinu a lokalizovat poruchu izolace CYKY? Přispěvatel: František Ševčík 04.12.2022, 18:33 První odkaz: www.... - dále je to již dobře. Nevím proč to tak se zkomolilo.
Název: Re: Jak urcit pricinu a lokalizovat poruchu izolace CYKY? Přispěvatel: Martin Hinner 04.12.2022, 19:32 (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpoved (jestli ta domena byla o d b o r n e c a s o p i s y), nicmene to je spis o trasovani, slo mi o nalezeni mista poruchy izolace, ktera je v radu tech 300kOhm a nevime, jestli je na jednom miste, apod.
Predpokladam, ze pomoci nejakeho VF signalu by se misto 'leaku' dalo najit. Název: Re: Jak urcit pricinu a lokalizovat poruchu izolace CYKY? Přispěvatel: Jan Franěk 04.12.2022, 19:37 Poruchy na kabelech hledají specialisté s drahou výbavou. Ze zkušenosti vím, že najdou místo poruchy s přesností na centimetry. Doporučuji nějakého rovnou pozvat.
Název: Re: Jak urcit pricinu a lokalizovat poruchu izolace CYKY? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 04.12.2022, 19:53 A jen doplním, že je potřeba být připraven po nalezení poruchy ji rovnou opravit. To hledání totiž může být destrukční (ne vždy, ale....).
Název: Re: Jak urcit pricinu a lokalizovat poruchu izolace CYKY? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 04.12.2022, 20:15 (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpoved (jestli ta domena byla o d b o r n e c a s o p i s y), nicmene to je spis o trasovani, slo mi o nalezeni mista poruchy izolace, ktera je v radu tech 300kOhm a nevime, jestli je na jednom miste, apod. I trasovačkou se to dá najít, zvlášť pokud je proražený ven. RD má v přísušenství A rám t tomu určený. V případě kovového zkratu, se dá hledat i na útlum signálu, ale tam je přesnost menší, tak 1-2 metry a to už je moc. A rám při troše praxe do půl metru.Predpokladam, ze pomoci nejakeho VF signalu by se misto 'leaku' dalo najit. Měřící vůz s "radarem" mají většinou jen distribuce, vzhledem k ceně. Propalovačka či rázovačka už se sehnat dá i u soukromníka, ale to bývá často destruktivní, pokud se moc točí a málo poslouchá. Je-li přesně známá trasa, průraz je ven, je přibližně známo místo výkopových prací a je dostatečně mokrá půda, dá se sestavit jednoduchá sestava s 5kV megmetem, voltmetrem a sondami. Funguje to, ale je to nepříliš exaktní postup. Název: Re: Jak urcit pricinu a lokalizovat poruchu izolace CYKY? Přispěvatel: František Ševčík 04.12.2022, 21:20 Martin Hinner, ano, je to ta doména.
|