Montážní předpis pro SMDU (Sada Montážní Dicomtrade Ukončovací)
    Znáte montážní předpis pro SMDU (Sada Montážní Dicomtrade Ukončovací)? Návody výrobců jsou na rozdíl od technických norem závazné a je důležité je dodržet přesně. Jak může takový návod vypadat? ... pláště kabelů očistěte alespoň do vzdálenosti 1000mm až 1200mm dle typu použité spojky. Kabely zakraťte dle návodu dané kabelové spojky 22kV. U kombinovaného silového kabelu (KSK) vyseparujte mikrotrubičku do vzdálenosti. PVC plášť rozřízněte nad mikrotrubičkou např. pomocí ...
   
(https://elektrika.cz/data/bleskovky/montazni-predpis-pro-smdu-sada-montazni-dicomtrade-ukoncovaci/image) (https://elektrika.cz/data/bleskovky/montazni-predpis-pro-smdu-sada-montazni-dicomtrade-ukoncovaci/@@eview)

    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/bleskovky/montazni-predpis-pro-smdu-sada-montazni-dicomtrade-ukoncovaci/@@eview)
   



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
   


Název: Re: Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
Přispěvatel: Jan Franěk 21.04.2023, 08:13
Jen asi jedno. vn toho moc neodpustí, na rozdíl od nn. Nicméně kvalita provedení ve všech případech, včetně důsledného dodržení návodu výrobce, má zásadní vliv na trvanlivost spojky.


Název: Re: Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
Přispěvatel: Vlado Konrád 21.04.2023, 19:20
Celé je to o spojkovaní mikrotrubičky pre optiku. No a načo? Pripoložená HDPE 40 to rieši elegantne. Naviac ťažko si viem predstaviť zaťahovanie kombinovaného kábla do chráničky a pretlaku v dĺžke 500 + m bez poškodenia. Ani len pančuchu na to nenatiahnem bez poškodenia mikrotrubičky pre optiku a ak ťahám 3 žily súčasne priekak je istý. Nie možný ale istý.


Název: Re: Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
Přispěvatel: František Šohajda 22.04.2023, 08:29
Je to asi 12 let co jsem viděl proraženou koncovku u trafa vn 22kV.Dělali ji zkušení pracovníci distribuce /jejich extrerní firma/ a jednou v noci do začalo jako na silvestra pouštět krásné svítivé paparsky. Bylo to v noci pěkné šou!
Koncovka byla špatně provedena /Raychem/ a v suchém prostřední to začalo přeskakovat na uzemění-stínění.
Jak píše kolega, kvalita práce musí u takového napětí být na prvním místě!! :(
(Kabel byl nový ,  plastový)


Název: Re: Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 22.04.2023, 10:48
Článek o ukončení trubičky pro optiku, nadepsaný jako téma o spojkování axekvcey.
Ta trubička je akorát na obtíž. Problémy při tahání, při zaústění do TS se ve smršťovací průchodce snadno přehřeje a v tlakové zase zmačkne a navíc brání obepnutí žíly.
Někde to asi využití mít bude, ale jak píše kol. Konrád, přílož je elegantnější a levnější řešení, které usnadní práci.
No a co se bouchlých spojek a koncovek týče, ano, je to o řemeslné dovednosti a dodržení postupu. Od toho je povinný školení od výrobců. Ale zase bych všechny vadný spojky nesváděl na montáž.
I spojka nebo koncovka dělaná střepem z flašky a odmaštěná vodou z rybníka s jarem, bude fungovat a vím o sadě, která tak funguje už dlouho.
Ale stejně tak precizně udělaná spojka či koncovka může bouchnout na bariéře, když pojede dipečer dlouho do země a nebo tam tu bariéru montér zapomene namotat.
Těch důvodů selhání je víc a ne každý je způsoben chybou montáže a obecně vzato není těch poruch až tak moc.


Název: Re: Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
Přispěvatel: Vlado Konrád 22.04.2023, 13:34
Potvrdzujem. 20 Rokov v prevádzdke a polovodivá vrstva oškabaná kúskom skla z okna. Plášťová skúška, napäťová skúška a diagnostika OK. Potiahnúť ale toto, za čo neviem zodpovedať ,a následne riešiť ,  je dosť horúca káva