Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: suprtomo 21.06.2023, 19:07



Název: Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
Přispěvatel: suprtomo 21.06.2023, 19:07
V kavárně mám zásuvku 400V pro myčku (5,6kw),   kabel 5x2,5, jistič 16A B, délka 10m v plastové liště.

Potřebuju zapojit ještě 2kw gril na 230V. Tahat další okruh v liště je složité a musela by se vyměnit za větší. Je možné koupit rozvodnici 16A (kombinaci 400V a 230V) a zapojit to obojí na ten kabel? Jaké je maximální zatížení na kabel? Někde jsem četl až 11kw dle vedení. Jak funguje taková rozvodnice? Rozloží se zátěž na všechny tři žíly, pokud poběží myčka a gril najednou? Nemůže se to přetížit?

Náš elektrikář je vždycky příliš opatrný a radši by tam vedl okruh zvlášť, ikdyž říkal, že 7,6 kw to utáhne. Potřeboval bych si to jen potvrdit a obecně zjistit princip zátěže rozvodnice a kabelů.


Název: Re: Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
Přispěvatel: Radek Luža 21.06.2023, 22:19
tři žíly jak píšete, mno tak v případě více okruhů teče proud kudy? žeby přes 3L a N vodič? ten kabel v liště splňuje požadavky oteplení v rámci typu uložení?

váš elektrikář tomu asi rozumí a odrazuje vás od nebezpečných stavů !!  (norm)

Raději bych toto předal odborníkovi, vzhledem k tomu že se jedná o kavárnu, což je veřejně přístupný prostor tak musí splňovat určitá pravidla dle zákonů, chcete copak aby vám v té kavárně zahynul člověk, který se omylem dotkne nějakého Vašeho zařízení jen pro to že jste řešil lištu a další přívody zkrze úspory?


Název: Re: Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
Přispěvatel: Milan Hudec 21.06.2023, 23:32
Hrubým odhadem při provozu obou spotřebičů.
L1 20A
L2 13A
L3 13A

16A jistič to po nějaký čas zvládne (řád desítek minut),  ale na bezproprémový provoz bez výpadků bych ruku do ohně nedal, pokud se pro toto řešení přesto rozhodnete, doporučuji nasadit echt kvalitní jistič (bude namáhán/přetěžován),  a to kdejaký dlouhodobě nedá.



Název: Re: Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
Přispěvatel: Jiří Kantner 22.06.2023, 08:20
Kabel CYKY 5x2.5 tohle snese aniž by se dostal  s teplotou mimo povolené hodnoty, i když tam žádná velká rezerva nebude. Ona ta průmyslová myčka bude naprostou většinu svého příkonu využívat na ohřátí vody a to bude trvat jen relativně krátkou dobu 10-15minut. Problém bych viděl spíš v tom 16A jističi.  A je prasárna jistit 20A jističem zásuvky které mají maximální povolený proud 16A. Optimální by bylo vést ke každému spotřebiči zvlášť kabel a každý spotřebič by měl svůj  jistič + chránič.


Název: Re: Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
Přispěvatel: Juraj Rojko 22.06.2023, 08:54
Začal bych ověřením, zda myčka zatěžuje všechny tři fáze symetricky. Je možné, že některá z fází je zatěžovaná méně, kratší dobu, či dokonce vůbec. Pak by byla využitelná pro gril. Udelat to správně, dle rady vašeho elektrikáře, je ale preferovaná varianta se zaručeným bezproblémovým provozem.


Název: Re: Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
Přispěvatel: Milan Hudec 22.06.2023, 09:02
Začal bych ověřením, zda myčka zatěžuje všechny tři fáze symetricky. Je možné, že některá z fází je zatěžovaná méně, kratší dobu, či dokonce vůbec. Pak by byla využitelná pro gril. Udelat to správně, dle rady vašeho elektrikáře, je ale preferovaná varianta se zaručeným bezproblémovým provozem.
Jj, může to tak být, nevzpomenu typ (myčka, trouba....),  ale tam byla spirála mezi L1 a 2.
L3 a N bylo pro napájení elektroniky ovládání.


Název: Re: Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
Přispěvatel: suprtomo 22.06.2023, 09:08
Děkuji za názory, které mě přesvědčily v tom natáhnout další okruh. Vedení v liště nám jinak dělal elektřikář a nebylo to kvůli úsporám, ukruhy se dodělávaly dodatečně. Děkuji všem, pomohlo!  (dance)