Šubrt Jakub
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 30.12.2010, 12:21 » |
|
O přeplněných svorkách PEN se tu již hodněkrát hovořilo. Zajímalo by mě zda v případě plných přípojnicových svorek mohu použít volnějších míst o poschodí níž (výš). Jedná se o cca.3,5m a nejsou zde protipožární přepážky. Někde bývají volné trubky. V normě ČSN 2000-5-54 jsem nic nenašel.
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #2 kdy: 30.12.2010, 13:42 » |
|
O přeplněných svorkách PEN se tu již hodněkrát hovořilo. Zajímalo by mě zda v případě plných přípojnicových svorek mohu použít volnějších míst o poschodí níž (výš). Jedná se o cca.3,5m a nejsou zde protipožární přepážky. Někde bývají volné trubky. V normě ČSN 2000-5-54 jsem nic nenašel.
Nemůžete! Co brání rozšířit svorku PEN tam kde ji potřebujete napojit? Tam kde berete fázové vodiče musíte napojit i PEN vodič!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Šubrt Jakub
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 30.12.2010, 14:45 » |
|
TO:Buben, Šohajda. Na každé přípojnici jsou 4 svorky x 3fáze - možnost 12-ti připojení. Na PEN taky 4, z toho jedna plná na PE vodič. Zůstanou mi 3 prázdné svorky. Poraďte jak z toho ven. A to nemluvím o utažených svorkách s utrženou hlavou. Máte schůdné řešení?
|
|
|
|
|
|
Jiří Buben
Offline
Revize a údržba elektrických zařízení a strojů
|
|
« Odpověď #6 kdy: 30.12.2010, 15:52 » |
|
TO : Šubrt Jakub Nejčistší a profesionální řešení je vyměnit stávající svorkovnici za větší. Přesně tak. To zda použijete propojovací můstky za 50 Kč, které se vyrábějí v několika velikostech (počet šroubů) a kus DIN lišty, nebo zvolíte jiné řešení je již na vás.
|
Revizní technik E2/A Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů. Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů. Stále se učím.....
|
|
|
Šubrt Jakub
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 30.12.2010, 16:02 » |
|
Poradíte někdo, jakým způsobem rozšířit PEN svorku? Nebo odkaz. Budu vděčný za každou variantu. Těch přípojných míst bude hodně, tak se s tím problémem budu potýkat velmi často.
|
|
|
|
|
Šubrt Jakub
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 30.12.2010, 16:29 » |
|
Asi by mi to nikdo nezaplatil. Pokud je řešením DIN lišta s propojovací svorkou- třeba 7, tak o.k. Jedná se asi o 50W odběr. Spojím se s internetem nebo kabelovkou.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #10 kdy: 30.12.2010, 16:30 » |
|
TO:Buben, Šohajda. Na každé přípojnici jsou 4 svorky x 3fáze - možnost 12-ti připojení. Na PEN taky 4, z toho jedna plná na PE vodič. Zůstanou mi 3 prázdné svorky. Poraďte jak z toho ven. A to nemluvím o utažených svorkách s utrženou hlavou. Máte schůdné řešení?
To je nějaký problém jeden vodič vytáhnout, dát větší svorku rozšířit svorkovnici /přídavnou PEN/ a je hotovo! To si myslím dokáže jak se říká "Pat a Mat"... /PS: bez urážky/
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Šubrt Jakub
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 30.12.2010, 17:05 » |
|
V každé svorce jsou po třech AL vodičích zhotoveny výrobcem, spáskované a na míru. Tak se mě nedivte, že se ptám jak nejlíp to řešit. Nejsem barbar. A nejsem urážlivý.
|
|
|
|
|
|
Šubrt Jakub
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 31.12.2010, 07:57 » |
|
TO: Petr Doležal. Dík za dobré řešení. Uvidím jak si poradili s cenou. Teď ještě jeden dotaz: Stává se mi, že narazím na odpojené elektroměry kde zůstaly původní AL vodiče. Od jističů jsou odpojené, zaizolované. K další montáži nevyhovují(podmínky ČEZ). Zůstal zapojený PEN, který zbytečně "drží svorku". Existuje nějaký testr/zkoušečka, která mi najde správný vodič? Jinak musím všechny PEN odpojit a propísknout. Vypnout všechny jističe- internet, kabelovku, byty , výtah i různé odběry.
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #15 kdy: 31.12.2010, 11:18 » |
|
Existuje nějaký testr/zkoušečka, která mi najde správný vodič? Jinak musím všechny PEN odpojit a propísknout. Vypnout všechny jističe- internet, kabelovku, byty , výtah i různé odběry. A vypnout všechny jističe bude problém.... Důležité věci tam nemáte!! My to v nemocnicích děláme tak, že se nejprve musí pacienti na dýchačích hluboce nadechnout a ... pak vypneme.... Veselý silvestr
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|