Název: Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ? Přispěvatel: Dandulak 01.05.2012, 23:29 5 let co bydlíme ve starším domku bylo vše v pořádku. Z neznámých důvodů nám doma začala odcházet elektronika. Zjistil jsem, že v jedné fázi klesne napětí na 150 voltů, v druhé fázi se zvýší na 305 voltů a v třetí fázi se zvýší na 345 voltů. Většinou se to děje nepravidelně jednou dvakrát denně tak na 10 minut. Potom vše zase v normálu. Poradíte mi co to může být ? Název: Re: Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.05.2012, 07:42 Přerušený vodič PEN. Okamžitě řešit za asistence elektrikáře, je to nebezpečný stav!
Název: Re: Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ? Přispěvatel: Khun Václav 02.05.2012, 07:51 Souhlas s kolegou Svejkovským. Pokud možno ještě vypněte hlavní jistič a počkejte do příjezdu elektrikáře, ten už pravděpodobně bude vědět co a jak ;)
Název: Re: Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ? Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.05.2012, 08:09 Do třetice stejná rada - vypnout hlavní jistič, zavolat elektrikáře, nepoužívat! Může kromě závady elektroniky hrozit i smrtelné nebezpečí!!
Název: Re: Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ? Přispěvatel: Petr Doležal 02.05.2012, 08:21 Odpovědi jsou vyčerpávající. Nicméně by hodně lidí zajímalo, kde byl vodič PEN přerušen, kde bylo to bolavé místo. Napíšete?
Název: Re: Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ? Přispěvatel: Marek Zeman 02.05.2012, 09:19 Možná se to bude zdát přehnané, ale kromě vypnutí hlavního jističe odpojte spotřebiče za zásuvek, hlavně pračku, ledničku, el. troubu, myčku, kotel... - u spotřebičů připojených trojžilovým přívodem hrozí zavlečení napětí na jejich vodivé části zvenku, pokud je PEN poškozený ještě před vaším domem (a podobný problém má i někdo jiný). Také pozor na malé děti, záslepky zásuvek nechrání ochranný kolík, na kterém se může objevit napětí.
|