Autor Téma: Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?  (Přečteno 7410 krát)
Jendaa
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 03.05.2023, 07:02 »

Jaký je dovoleno použít průřez nulového vodiče k elektroměru pokud je tento pouze pro účel jeho napájení? Tj. máme dodatečně namontovaný elektroměr pro sledování spotřeby, fáze vedou skrze měřící obvody elektroměru ale zapojení nuly zůstalo původní. Dle logiky mi dává smysl klidně 2,5 mm², když napájí jen elektroměr (max 2W). Je to takto vyhovující? Ale říkám si, že třeba existuje důvod proč to tak být nesmí. Jaký je váš názor? Zapojení mi připomíná zapojení elektroměru pro nepřímé měření, v takovém případě ČEZ uvádí průřez 2,5 mm².
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #1 kdy: 03.05.2023, 18:43 »

minimálně 6mm,
je to z důvodu mechanické pevnosti. Při občasné výměně elektroměru se 2,5mm ucvakne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Jendaa
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 03.05.2023, 19:37 »

minimálně 6mm,
je to z důvodu mechanické pevnosti. Při občasné výměně elektroměru se 2,5mm ucvakne.
poklona  za odpověď, takže normám vyhovuje a vliv na bezpečnost také žádná?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jendaa
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 03.05.2023, 20:05 »

poklona  za odpověď, takže normám vyhovuje a vliv na bezpečnost také žádná?
Jinak máte pravdu, že výrobce elektroměru sám udává nejméně uvedený průřez. Ale měřidlo máme pro orientační měření, takže pokud nebude fungovat není příliš závazná závada.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 03.05.2023, 21:17 »

Hlavní proudové svorky elměru jsou počítané na větší průřezy, proto je minimální povolený 6mm2. To nic nemění na tom, že se dnes s vyjímkou PRE vodič PEN přes elměr nepřevádí a používá se samostatná svorkovnice a připojení N jako jednovodičové odbočení. Nejde samozřejmě o pevnost vodič tu má i CY 2,5 dostatečnou, jde o pevnost spoje ve svorkovnici!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 04.05.2023, 06:09 »

Přesně je vše popsáno v připojovacích podmínkám příslušné distribuce!!
Ne, co si myslíme! tanecek
Jejich PP jsou na vyšší úrovni jako normy!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 04.05.2023, 10:17 »

...
Jejich PP jsou na vyšší úrovni jako normy!
Pokud je to podružné měření, není pro mě nějaká podmínka z PP závazná, ale měl bych se podívat do podkladů výrobce elektroměru co doporučuje (požaduje)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 04.05.2023, 12:39 »

U podružného měření jistě není problém, co tomu bude říkat technik distributora, tomu do toho nic není. Vodič by měl ovšem ve svorce dobře držet, byť se použije zapojení, kdy vodičem teče pár mA pro napěťovou cívku(y). Staré elektroměry z 20. a 30. let měly svorky na menší průřezy  (byly také na 3 až 5A),  tam držela i CY 1,5mm2. U těch dnešních, do kterých se dá použít průřez 25mm2 to může být problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 22 dotazů.