Název: Je možné, že oběhové čerpadlo resetuje nastavení digitálních spínacích hodin? Přispěvatel: Lukáš Meloun 29.04.2015, 16:03 Potřebuji nastavit spínání oběhového čerpadla na teplou vodu kratší než 15 min. (jinak bych tam dal klasické mechanické spínačky - 15 min. je moc dlouhý interval). Pokud tam dám spínací hodiny digitální a nastavím je, tak se po nějaké době stane, že se nastavení vynuluje - někdy půl den, někdy 2 dny ... Hodinama to určitě není, zkoušel jsem 2 různé typy a u obou stejné a u jiných spotřebičů to funguje bez problémů. Osobně si myslím, že to oběhové čerpadlo při sepnutí se chová chvíli jako "generátor" a ten impulz nastavení hodin smaže. Máte někdo nějaký nápad, jak toto vyřešit? Nejde ani tolik o to čerpadlo (to má spotřebu tuším 15w), ale když běží déle, tak samozřejmě zbytečně chladne voda v bojleru a ten se zase spíná ... Název: Re: Je možné, že oběhové čerpadlo resetuje nastavení digitálních spínacích hodin? Přispěvatel: mafiak 30.04.2015, 16:02 Ak je to staršie neelektronické čerpadlo a hodiny sú bauobchodu tak je to veľmi pravdepodobné.
Název: Re: Je možné, že oběhové čerpadlo resetuje nastavení digitálních spínacích hodin? Přispěvatel: janhercik 30.04.2015, 18:44 Podobně se mi chovaly digitální hodiny (levné z Lidlu i dražší z velkoobchodu elektro), kterými jsem spínal oběhové čerpadlo vytápění. U mne to bylo teplem, v prostoru bylo 20 až 40°C. Při vyšší teplotě se resetování objevovalo častěji. Snad existují hodiny pro vyšší teploty prostředí, já to vyřešil mechanickými a je klid, ale musím jim nastavit správný čas po každém výpadku napájení a při změně času.
Název: Re: Je možné, že oběhové čerpadlo resetuje nastavení digitálních spínacích hodin? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 01.05.2015, 10:13 Zkuste co nejblíže ke svorce motoru čerpadla připojit paralelně varistor, např. RSA 4 AV 250. Je pravděpodobné, že že elektroniku hodin resetuje přepěťová špička při vypnutí vinutí.
Název: Re: Je možné, že oběhové čerpadlo resetuje nastavení digitálních spínacích hodin? Přispěvatel: ACEOF ACES 01.05.2015, 13:30 Já bych na zkoušku připojil paralelně s čerpadlem klasickou žárovku, např. 15W/230V.
|