Název: Jak uložit vzdušné vedení stavební přípojky pro unimo buňky? Přispěvatel: František Leopold 08.01.2008, 18:31 Dohaduji se s "kolegy elektrikáři" o způsobu provedení vzdušné stavební přípojky pro unimo buňky.
Použitý kabel CGSG je v pořádku,jen to uložení..natáh li jej mezi připravené sloupy s roztečí cca 25m o celkové délce cca 90 m a to bez jakéhokoliv nosného (ocelového) lana. Samozřejmě, že jej natáhli "až na krev", aby nebyl takový prověs. Na můj dotaz, kde je lano odpověděli, že je to dobrý a že to ten kabel vydrží. Můžete mi poradit, která norma se tomuto věnuje, abych proti nim měl "něco v ruce"? Název: Re: Jak uložit vzdušné vedení? Přispěvatel: -George 08.01.2008, 19:17 Něco snad napoví ČSN 34 0350.
Název: Re: Jak uložit vzdušné vedení? Přispěvatel: Bartoň Jiří 08.01.2008, 19:30 ČSN 33 2000 5-52
odkazuje na pokyny výrobce kabelu. Název: Re: Jak uložit vzdušné vedení? Přispěvatel: Štefan Beláň 08.01.2008, 19:43 Základní norma pro ukládání vedení je ČSN 33 2000-5-52. V této normě je jasně uvedeno uložení: (17) Jednožilové nebo vícežilové kabely s pláštěm zavěšené na nosném laně nebo samonosné.
Podle ČSN 34 0350, § 3511, při rozpětím podpěr nad 15 metrů musí být šňůry zavěšeny na nosném laně. Název: Re: Jak uložit vzdušné vedení? Přispěvatel: František Leopold 08.01.2008, 20:31 To je přesně ono, (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) :)
|