« Odpověď #3 kdy: 21.07.2018, 17:01 » |
|
Dotaz je takový, jestli mi u ČEZu projde, když použiji jako přívod ke stavebnímu rozvaděči CYKY 5x4?
Pokiaľ budete mať bod rozdelenia, "prechodu z TNC, na TNS ",v elektromerovom rozvádzači, môžete použiť aj tenšie prierezy tým, že použijete 5.žilový kábel, vhodne istený.To,je hlavný istič navolený na dané podmienky. Pokiaľ ale bod rozdelenia bude až za týmto prívodom,(v stavebnom rozvadzači) ťaháte kábel 4X, a to buď AL 16, mm alebo CU 10mm . Potom je bod rozdelenia v stavebnom rozvádzači. Tak že, prierez vodičov záleží od toho, či je to ešte TNC, alebo už TNS, , pokiaľ je to TNS, tak tam môžete dať hoci aj 5X1,5, pri vhodnom istení a dĺžky vedenia.
|