« kdy: 21.08.2013, 13:22 » |
|
Pořídil jsem si nový pracovní rozvaděč s přívodním 5ti žilovým kabelem. Potřebuji ho ale zapojit na 4 kolíkovou zástrčku. Mohu v přívodní zasuvce spojit PE s N?
|
|
|
|
|
Josef Chroustal
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 21.08.2013, 16:33 » |
|
Pořídil jsem si nový pracovní rozvaděč s přívodním 5ti žilovým kabelem. Potřebuji ho ale zapojit na 4 kolíkovou zástrčku. Mohu v přívodní zasuvce spojit PE s N?
Ne.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hugo K.
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 23.08.2013, 11:33 » |
|
Tazatel může mít 2 varianty přívodní zásuvky. 1) L1,2,3 + PEN 2) L1,2,3 + PE , a kdesi před možná chránič. (také je to občas k nalezení.) Bohužel neuvedl, jaké drátky před tou zásuvkou má. Jestliže se jedná o starou, poctivou TN-C a nahradíme 4pólovou zásuvku kdesi na zdi za 5pólovou a provedeme rozdělení PEN....., jak řešíte přizemnění bodu rozdělení ?
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 23.08.2013, 11:47 » |
|
Tazatel může mít 2 varianty přívodní zásuvky. 1) L1,2,3 + PEN ... Tato varianta je už skoro 50 let nepřípustná.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #9 kdy: 23.08.2013, 12:19 » |
|
Jestliže se jedná o starou, poctivou TN-C a nahradíme 4pólovou zásuvku kdesi na zdi za 5pólovou a provedeme rozdělení PEN....., jak řešíte přizemnění bodu rozdělení ?
Toto je jediné správné řešení. V pohyblivém přívodu se PEN nacházet nesmí. Zvláštností jsou jednoduché stroje bez ovládacích obvodů, kde není třeba střední vodič N (např. pojízdný dopravník s jedním motorovým spouštěčem ve skříňce nebo stroj vybavený oddělovacím trafem). Ale ani tam se nenachází PEN, ale opět PE i když to na první pohled není zřejmé a může mít 4 kolíkovou vidlici. Přizemnění bodu rozdělení se realizuje úplně stejně, jako u obyčejných zásuvek 230V ve starší domovní instalaci TN-C. Tedy dost špatně.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 23.08.2013, 15:12 » |
|
...Takových konstrukcí a zapojení musí být v provozu ještě na tisíce.
Což ovšem neznamená, že to je OK, a že máme jejich počet ještě rozhojňovat.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
solimek
|
|
« Odpověď #12 kdy: 23.08.2013, 19:03 » |
|
Tato varianta je už skoro 50 let nepřípustná.
Při vší úctě, dovolím si mírně oponovat, viz ČSN 33 2000-4-46 ed.2, 2002, Příloha NK (normativní), obr. B: zapojení zásuvky L1, L2, L3, PEN. Pod obrázkem: B - Nežádoucí - přípustné na přechodnou dobu u dosavadních instalací.
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 23.08.2013, 19:12 » |
|
Při vší úctě, dovolím si mírně oponovat, viz ČSN 33 2000-4-46 ed.2, 2002, Příloha NK (normativní), obr. B: zapojení zásuvky L1, L2, L3, PEN. Pod obrázkem: B - Nežádoucí - přípustné na přechodnou dobu u dosavadních instalací.
Pane kolego, velký a bohužel častý omyl - žádná dříve běžně používaná zásuvka neměla kontakt PEN, nýbrž jen PE
|
|
|
|
solimek
|
|
« Odpověď #14 kdy: 23.08.2013, 19:14 » |
|
Pane kolego, velký a bohužel častý omyl - žádná dříve běžně používaná zásuvka neměla kontakt PEN, nýbrž jen PE Takže ta norma je plná chyb? Prosím, podívejte se na tu přílohu: Příloha NK, Připojení spotřebičů zásuvkami při ochraně v síti TN-C a TN-S.
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 23.08.2013, 19:19 » |
|
Takže ta norma je plná chyb?
To není chyba v normě, ale v její mylné interpretaci, obrázek B se týká zásuvek s kontaktem PEN, což žádná běžná neměla, snad speciálky v dolech/jeřábech?
|
|
|
|
solimek
|
|
« Odpověď #16 kdy: 23.08.2013, 19:54 » |
|
To není chyba v normě, ale v její mylné interpretaci, obrázek B se týká zásuvek s kontaktem PEN, což žádná běžná neměla, snad speciálky v dolech/jeřábech?
A co jste tedy na tu zásuvku s kontaktem PE v soustavě TN-C připojil? Kde jste vzal vodič PE?
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #17 kdy: 23.08.2013, 20:38 » |
|
Pane kolego, velký a bohužel častý omyl - žádná dříve běžně používaná zásuvka neměla kontakt PEN, nýbrž jen PE Přesně tak. Že šlo o PEN, je velmi častý omyl. Tyto zásuvky byly určeny především pro motory. Tam nebylo N potřeba, Jen ochrana. I většina strojů pak měla trafo, kde se ze 380V (tehdy) připravovalo 220V, případně jiné napětí (48V,24V a pod) pro ovládací obvody.
|