(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpovedi, jde o novostavbu, kde projekt i elektrikar, ktery delal el. rozvody jaksi zapomnel, ze v kuchyni je obvykle mycka, trouba, mikrovlnka.. a vubec tam nenatahal potrebne kabely.
Tak mám pocit, že nás tu pěkně houpete
Projektant zapomene na instalaci kuchyně. No budiž, v případě, že je alespoň nějaký projekt, tak s bídou pro stavební povolení a podle něj se stejně instalace nedá dělat.
V případě, že prostě "nemluvíte pravdu" to nebyl elektrikář, jak jste toho bastlíře nazval. Řemeslník se ptá již při hrubé instalaci na návrh kuchyně, aby rozvedl vývody nahotovo. Každá předělávka není nikomu příjemná. Ale mluvím o řemeslníkovi, nikoliv o někom, kdo ve fabrice pracuje na výstupní kontrole, má sice vyhl.50, ale celý den na výrobky fláká razítko výstupní kontroly.