Název: Proč asi vypadávají všechny chladící kompresory ve výdejním boxu?
Přispěvatel: Filip Novák 13.02.2024, 21:01
Dostal jsem za úkol opravit venkovní výdejní box (jako jsou např. Alzaboxy),   ale nevím si rady, zvládám jen základy.

Když jsem přijel poprvé k výdejnímu boxu, zjistil jsem, že do něj nateklo skrze mezeru ve střeše.
V tu chvíli byl problém, že nám chladící kompresory (3) běžěly bez problému, ale když jsem nahodil "chytrou" část boxu (PC, router, kamery,..),   tak nám to vyhazovalo chránič až v rozvaděči.
Opravil jsem mezeru a nechal dva týdny vyschnout.

Nyní, když jsem opět dorazil na místo, tak chytrá část funguje bez problému, ale když sepne jakýkoliv stykač chlazení, tak to vyhodí chránič až v rozvaděči, někdy i ten v boxu.
Každý kompresor má svůj chránič, ale ty nepadají. Zkoušel jsem každý zvlášť, ale vždycky to spadlo až v rozvaděči.

Kompresory a stykače k nim jsou pod střechou, nikde žádné stopy po vodě.
Do boxu je přiveden z rozvaděče přívod na svorkovnici, ze které jsou vedeny kabely k jednotlivým kompresorům. Ze stejné svorkovnice je napájená UPS přes chránič, která napájí "chytrou" část boxu, pro upřesnění.

Nemáte někdo nějaký nápad, proč nyní padaji všechny kompresory chlazení?


Název: Re: Proč asi vypadávají všechny chladící kompresory ve výdejním boxu?
Přispěvatel: M S 14.02.2024, 00:44
Ak pada chranic, niekde je zhorseny izolacny stav. Zohnat elektrikara vybaveneho adekvatnym meracim pristrojom a mate to vyriesene.

Ak pada istic (sakra rozdiel),  riesenie je podobne.


Název: Re: Proč asi vypadávají všechny chladící kompresory ve výdejním boxu?
Přispěvatel: Václav Třetí 14.02.2024, 00:46
To chce měřit unikající proudy a isolační stav. Může být např. problém s navlhlým přívodním kabelem, ten sám o sobě chránič neshodí, přidá-li se k tomu nějaký další, třeba malý unikající proud kompresoru, už se to dostane za hranici, kdy centrální chránič na přívodu reaguje, kdežto okruhové nejsou ještě na hranici aktivace. Kombinací problémů může být více. Problémy mohou způsobovat také odrušovací LC filtry na vstupu počítačových zdrojů, zejména kondenzátory mezi L-PE a N-PE. Chce to měřit každý "spotřebič" samostatně a ono se to ukáže. Je to stejné jako biblické podobenství "Stokrát nic umořilo osla".  Oni se ty miliampéry nasčítají stejně jako náklad oslíka.


Název: Re: Proč asi vypadávají všechny chladící kompresory ve výdejním boxu?
Přispěvatel: Radim Strycharski 14.02.2024, 13:16
V posledních dnech dost kolísají teploty a jejich vrcholy jsou hodně vysoko, takže na studených předmětech se sráží poměrně velká vlhkost, takže je vlhké kde co. Hlavně dva stejné chrániče za sebou nemají v instalaci co dělat.


Název: Re: Proč asi vypadávají všechny chladící kompresory ve výdejním boxu?
Přispěvatel: František Šohajda 14.02.2024, 13:24
Citace
Dostal jsem za úkol opravit venkovní výdejní box (jako jsou např. Alzaboxy),    ale nevím si rady, zvládám jen základy.

Zvláště proto zavolejte elektrikáře! Měření dělá problém i z oboru.....