Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #3 kdy: 04.08.2021, 10:02 » |
|
Tak zrovna podle této tabulky bych se moc neřídil. Mezi řádkem osvětlení a řádkem automatické pračky, se mi zdá být dost velký nepoměr. Ale je to jen tak od oka. Počítat se mi to teď opravdu nechce. Už mám přepnuto do dovolenkového módu :-) A jak píše Milan, bavíme se zde o zátěži 20W. Budu skálopevně tvrdit, že jsou parametry návrhu pana Brady v naprostém pořádku.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #5 kdy: 05.08.2021, 06:11 » |
|
Zrovna u LED osvětlení 20W bych to až tak přísně neřešil.... Zdroj + LED pracují spolehlivě od 175V v síťi!! Něco jiného pračka, myčka a podobně!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 05.08.2021, 06:30 » |
|
Celé je to velice žertovné Někde naměřím na EM 235 a na žárovce 227 a je to špatně. Ovšem pokud na EM 218 a na žárovce 215, je to dobře.
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #9 kdy: 05.08.2021, 20:52 » |
|
Plně souhlasím. Tato tabulka jasně počítá se zátěžemi v souladu s předjištěním, délkou vedení a samozřejmě normou povoleným úbytkem napětí. To že LEDka spolehlivě pracuje od 170V, je úplně zbytečná informace z pohledu této normy a této tabulky. Nic na výsledku nemění. Například proč jistit okruh 10A, když postačí 4A i s rezervou
Jen je potřeba uvědomit si základní věc. Toto je pomůcka, která vám má šetřit práci. Když se nevejdete se do parametrů pomůcky, proveďte ověření výpočty. Není to proboha nic složitého a netřeba o tom sáhodlouze diskutovat. Je to úplně základní učivo každého elektro-oboru/školy.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
J Brada
Neverifikovaný uživatel @5
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 06.08.2021, 09:13 » |
|
Podle podrobnějších tabulek je max. délka vedení s vodiči 1,5mm² a jističem B6A z hlediska samočinného odpojení 170m. Je jasné, že úbytek napětí na vedení bude takový, že spotřebiče nebudou fungovat správně. Bude-li vedení napájet osvětlení, pak délka dle tabulky je těch 26m při úbytku 2%. Bude-li stejné vedení však napájet vařič, pak délka může být až 40m (úbytek 3%). Takže pro výkonnější spotřebič (výkony světelných zdrojů vs. výkon vařičů a topidel) je tabulka méně přísná? Pokud bude tento obvod ukončen zásuvkou, je potřeba měnit délku podle toho, co se tam připojí? Pokud bude stejné vedení 1,5mm² (ve starších elektroinstala cích) jištěno jističem 16A pak pro úbytek 2% vychází délka pouze 11m, což znamená značné omezení.
|
|
|
|
|
|
Petr Liskar
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 06.08.2021, 12:26 » |
|
Ano, ale není to v době, kdy jsou klasické žárovky z rozhodnutí vyšší moci prakticky zakázány již zbytečné?
Není to zbytečné. Je zakázáno prodávat výrobek žárovka. Používat žárovku zakázáno není.
|
|
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 06.08.2021, 15:24 » |
|
Není třeba tipovat. Je tam jasně uvedeno, že tabulka délek je dle úbytku napětí. Píšem o impedancii slučky, a nie o úbytku na vedení (prečítajte si čo píšem prosím celé)... A predpokladám že ani vy nepripojíte hocikde naslepo 16m kábla podľa tej tabuľky bez toho, aby ste neoveril, či na jeho konci dosiahnete požadovaný vypínací čas ... A hej, tipujem (bo nemám to jak zistiť), že normotvorca určoval dĺžku 16m pre sv. obvod Cu1,5ku na 10A v mieste pripojenia z neobvykle vysokej impedancie dačo vyše 2,5 ohmy .. alebo pre podmienku 2/3 aj menej.. Skúste si na túto hodnotu nasimulovať bytový rozvádzač v SICHRI.. Neberte každé číslo v normě tak dogmaticky.
Asi tak..
|
|
|
|