Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Karel666 26.03.2015, 09:11



Název: Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci?
Přispěvatel: Karel666 26.03.2015, 09:11
Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci v prostředí normálním bez výskytu vlhkosti a olejů a jiných agrasivních látek,pouze s malou prašností v ovzduší?
Jedná se hlavně o zapojení osvětlení nad stroji, prodlužovacích přívodů a připojení strojů o malých příkonech do cca500W.Vždy se jedná o pohyblivé přívody.

Nebo je vhodné použít kabel ÖLFLEX CLASSIC 100?
A nebude popřípadě odporovat normě že ÖLFLEX CLASSIC 100 nemá barevně označený pracovní vodič (pouze očíslované černé vodiče a PE)?


Název: Re: Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci?
Přispěvatel: Jan Bocek 26.03.2015, 23:47
Nevím, kde jste přišel na to, že Olflex Classic 100 CY  nemá barevné žily. Pokud chcete mít zž vodič, tak je to označení 3G2,5 ( zž, hnědá, světle modrá)

Pro napojení spotřebičů na 230V potřebujete hotové Flexo šnůry. Preferuji 3x2,5, které jsou mechanicky odolnější než 3x1,5. A je jedno zdá je to spotřebič 100W nebo 1000 W. Prostě musí to být průmyslové a ne kancelářské provedení.

Olflexy používáme tam, kde je větší mechanické namáhání. Většinou na přívodní pohyblivé vedení, nebo na napojení nožních spínačů.

Na rozvody uvnitř strojů používáme CYSY i CYLY kabely a také CGSG.
Na pevné rozvody používáme CYKY.

Tam, kde je PE+N se musí barevné značení dodržet.
Kabely, které mají jen černé žily a jeden PE vodič, jsou určený k účelům, kde není zapotřebí vodič N. Přeznačování je nepřípustné.

V průmyslu se snažíme co nejméně používat "prodlužovací přívody". Lépe je provést pevné rozvody z kterých se stroje a spotřebiče napojí pomocí zásuvek a zástrček. Do MPBP je vložen zákaz používat prodloužení do série.


Název: Re: Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci?
Přispěvatel: Jiří Středa 27.03.2015, 07:36
Varianta je také kabel CMSM

http://www.prakab.cz/fileadmin/content/prakab/Products/Instalacni__ovladaci_vodice/kabely_a_vodice_pro_ovladani_a_elektroniku/CMSM.pdf


Název: Re: Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci?
Přispěvatel: Jan Bocek 27.03.2015, 09:30
Varianta je také kabel CMSM

http://www.prakab.cz/fileadmin/content/prakab/Products/Instalacni__ovladaci_vodice/kabely_a_vodice_pro_ovladani_a_elektroniku/CMSM.pdf

Sveden otázkou na CYSY, jsem již kabely PRAKAB neuvedl. Šedé CMSM využíváme hlavně na propojení ovládání ,  kde výrobce nabízí 7,12,19,24,37 x 0,75, ale i pro silové kabely 5x7x12x2,5.
Myslím, že mohou býti i odolnější než CYSY.....ale nezkoumal jsem technické podmínky. Montéři rádi s těmito kabely pracuji.


Název: Re: Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.03.2015, 10:18
i CYLY kabely

To se u strojů (předpokládám 3f) smí?
Do strojů nedělám, ale nějak pocitově mě tento typ šnůry používané většinou k lampičkám apod, ke strojům nesedí.


Název: Re: Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci?
Přispěvatel: Jan Bocek 27.03.2015, 18:38
To se u strojů (předpokládám 3f) smí?
Do strojů nedělám, ale nějak pocitově mě tento typ šnůry používané většinou k lampičkám apod, ke strojům nesedí.
Kabely CYLY by měly být bývalé LYS, které měly slaněné vodiče třídy 5 a byly určené pro střední namáhání. V době do roku 90. zde kabely s lanky ve třídě 6 moc nebyly. Dnes tyto kabely CYLY jsou nahrazeny CYSY a CMSM a mnoha typů z nabídky Lappkabelů.
I když ČSN 60204-1 ed, 2 v čl. 12.6 nařizuje, že vodiče musí být ve třídě 5 a 6, ( podle IEC 60228) tak pokud je to možné preferuji třídu 6. Na příklad vodič 2,5 mm2 ve třídě 5 má drátky 50x0,25 ,  ale ve třídě 6 má 140x0,15. To je úplně jiná ohebnost.

U kabelů CYLY se dnes uvádí označení H03 VV-F pro lehké namáhání. Tyto vodiče jsou někdy pevně namontovány u indukčních čidel a jiných senzorů. Pak je třeba tyto vodiče dodatečně mechanicky chránit.

Kabely LYS a CYLY pro použití k instalacím strojů jsou minulosti. Dnes je lepší výběr.....


Název: Re: Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.03.2015, 19:03
Nemyslel jsem namáhání, ale dovolené U.


Název: Re: Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci?
Přispěvatel: Jan Bocek 27.03.2015, 19:57
Nemyslel jsem namáhání, ale dovolené U.

Milane, to je horší než na přezkoušení u TIČRu pro staré kozáky....
Ale v tom je to kouzlo diskuse, že člověk nakonec musí zjistit, že opravdu ty CYLY se vyrábějí v provedení H03 VV-F a našel jsem v nabídce max. průřezy 3Gx0,5
A to je malér, protože to má jmenovité napětí Uo/U jen 300/300V a zkušební 2 kV.
Tak takový kabel se na 3x400V ani nevyrábí.
Proto CYLY tak max. na ovládačku

K položené otázce v tématu:
Zato CYSY jsou již H05 VV-F a ty mají do 1 mm2 Ujm=300/500V a od 2,5 mm2 mají 450/750V a zkušební napětí většinou na 4 kV.

Je fakt, že tu "fyziku neohneme",  protože od 2,5 mm2 je již jiná izolační vrstva materiálu a proto i vyšší jmenovité napětí a vyšší zkušební napětí.

A protože jsem nevěděl, co to v katalogu je Uo tak jsem ve vyhledávači na Elektrice našel, že je to napětí žily proti zemi a hodnota U je napětí mezi žilami. Hurááááá mohu absolvovat opět  přezkoušení a dostanu tuto otázku.

V katalogu je i poznámka, že u "chráněného uložení" je jmenovité napětí 600/1000V. To znamená, že kabel je ještě v chráničce, liště....? Můžete doplnit?

A potom se řekne "nějaký kabel".....