Název: Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230? Přispěvatel: Martin Mudroch 16.05.2006, 16:40 , Název: Re: Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230? Přispěvatel: Zdenek Huja 16.05.2006, 22:00 (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) Název: Re: Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230? Přispěvatel: Mařík Pavel 16.05.2006, 23:19 Pane Mudroch, neni mi znamo, jestli se soubehem techto kabelu zabyva nejaka norma, musel bych to hledat a to se mi v tento cas opravdu nechce, ale povazte, ze oba druhy kabelu maji dvojitou izolaci. Z elektrickeho hlediska by to v listach, kde se poskozeni kabelu nepredpoklada, nemelo mit zadny vyznam. Pote tedy nevadi, ze jeden kabel vede nizke a druhy vysoke napeti. Co se tyce nazoru pana prede mnou, nenechte se vysmat. Drive, kdyz se jeste delali datove rozvody koaxialnim kabelem RG58, to bych jeste nejake ruseni bral. Dnes pri technologii datovych vodicu UTP uz k zadnemu ruseni nemuze dojit. To je proste dany fakt kroucenych paru v kabelu. I kdyby nahodou mel nekdo pocit, ze by mohl byt jeho datovy kabel nejak rusen, vyrabi se i UTP kabel ve verzi se stinenim. Název: Re: Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230? Přispěvatel: Pavel Černý 17.05.2006, 03:57 to Mařík Název: Re: Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230? Přispěvatel: Pavel Mony 17.05.2006, 07:45 , Název: Re: Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230? Přispěvatel: Mařík Pavel 17.05.2006, 09:48 To p. Černý Název: Re: Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 17.05.2006, 13:09 ČSN EN 50174-2 Informační technika - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Plánování instalace a postupy instalace v budovách má účinnost od 1.1.2003. Název: Re: Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230? Přispěvatel: Martin Mudroch 17.05.2006, 14:06 Co jsem viděl, tak svázané zatím nebyly. Určite to jsou to obyčejné UTP kabely. Ten kanál jsem neměřil, ale odhadem myslím, že je to okolo 150x80. Název: Re: Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230? Přispěvatel: Miroslav Janča 17.05.2006, 21:38 Výhodnou vlastností zkroucené dvoulinky je kompenzace induktivní vazby, proto také dovoluje přenášet vysoké bitové rychlosti. Přesto si však myslím, že by měl být nestíněný kabel oddělen. Název: Re: Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230? Přispěvatel: Petr Doležal 17.05.2006, 21:59 zkuste tento link, na "elektrice" již v 2003 článek
http://elektrika.cz/data/clanky/oink030514/view?searchterm=informa%C4%8Dn%C3%ADmi%20kabely Název: Re: Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230? Přispěvatel: Milan Karvánek 17.05.2006, 22:52 Jakožto čistokrevný silař se na to dívám tak, že UTP vedení mi 400V oneohrozí. Zato slaboproudí experti a počítačoví bastlíři po nás vždy důsledně vyžadovali oddělování a dodržování vzdáleností a to zejména při souběhu. V poslední době naopak ještě někteří požadují UTP se stíněním, právě z důvodu, že si nejsou jisti jestli se někde něco náhodou příliš nedotýká. Možná také bude dobré brát v úvahu možnost přepětí a indukce. Jistě by k tomu měli co říct experti na přepěťovky. Osobně jsem zastáncem dodržování norem, takže bych tu vzdálenost dodržel. P.S. Připáskované UTP přímo na žíly stoupačky 400V jsem viděl nedávno v jednom paneláku a zatim jim to prý funguje. To ale nedělali odborníci, nýbrž parta pubescentů. Název: Re: Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230? Přispěvatel: karel karasek 18.05.2006, 13:25 Dovoluji si upozornit, že neexistuje "stíněný kabel UTP" , protože právě zkratka UTP znamená nestíněný kroucený párový kabel. Název: Re: Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230? Přispěvatel: Milan Selezan 18.05.2006, 16:38 Nakoľko podľa popisu sa jedná o kancelárku budovu, tak predpokladám použité žiarivkové svietidlá. Hoci sú kompenzované, ale aj tak sa z nich sieť silnoprúdu "špiní" a to sa môže prenášať aj na datové siete. Preto rozhodne by sa mali použiť pre data STP a hlavne keď chcú využívať rýchlosť prenosov cat.5 a novších. Ono to pri nížších prenosových rýchlostiach nie je poznať, ale čo keď sa budú chcieť využiť aj tie vyššie? Osobne by som určite použil prepážku v kanáli. |