Osobně nesnáším instalaci zemnících tyčí u jednotlivých zemních vývodů.
Tak samozřejmě vnější ochrana před bleskem by měla mít zemnič s co největší plochou a tu lze nejlevněji a nejlépe dosáhnout za pomoci pásku v zemi.
Ale pokud je zemnič pouze na jedné straně objektu (třeba pro HVI v městské zástavbě) tak zemnič tvořený zatlučenými tyčemi po několika metrech a propojenými v 1 m pod zemí udělá plochu ještě větší a navíc prostupující více vrstvami půdy (pokud nechytneš v třech metrech placák či rovnou skálu).
Tyto tyčové zemniče mají posledních pár let strmý nárůst používání i přes to, že jsem viděl v projektu počítání s 30 % nepoužitelných
. Někdy není prostě na zemnič plocha pozemku, nebo v případě FVE na poli by zakopání znemožnilo použití konstrukce umístěné na vruty.