Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Michael Stern 06.01.2019, 14:43



Název: Jaké počítadlo impulsů zvolit pro počítání impulsů vodoměru?
Přispěvatel: Michael Stern 06.01.2019, 14:43
Je možné použít pro počítání impulzů vodoměru ENBRA USLC/15/2,5 ( http://eshop.ptacek.cz/ViewFile.aspx?docid=4746930 ) jakékoliv jednoduché počítadlo impulsů, např. tanto Bauser ( https://www.....cz/digitalni-citac-impulsu-bauser-3810-3-1-7-0-2-115-240-v-ac-45-x-22-mm-ip54.k120662 )?

Moc se v této problematice neorientuju a nevím, jestli je impuls jako impuls nebo to má nějaké zákonitosti, podle kterých je nutné správné počítadlo vybrat.


Název: Re: Jaké počítadlo impulsů zvolit pro počítání impulsů vodoměru?
Přispěvatel: Tomas M. 06.01.2019, 15:10
Ano v této kombinaci to bude fungovat, vodoměry mají beznapěťový kontakt, takže když počítač pulzů budete napájet 24VDC a zároveň půjde +24V přes vodoměr (kontakt) na svorku 2 zmíněného počítadla, mělo by být vše vpořádku.


Název: Re: Jaké počítadlo impulsů zvolit pro počítání impulsů vodoměru?
Přispěvatel: Michael Stern 07.01.2019, 10:46
Moc děkuji za odpověď, pomohla. :)
Přeji ....


Název: Re: Jaké počítadlo impulsů zvolit pro počítání impulsů vodoměru?
Přispěvatel: Roman Lihocky 07.01.2019, 15:00
Skus pripadne pozriet www.onlinetech nology.cz


Název: Re: Jaké počítadlo impulsů zvolit pro počítání impulsů vodoměru?
Přispěvatel: Radek Červený 07.01.2019, 15:33
Ještě z praxe doporučuji provést kontrolu počtu impulsů a rychlosti čítače. Pokud zvolíte vodoměr, který má výstup např. v decilitrech, můžete větším průtokem zahltit čítač.


Název: Re: Jaké počítadlo impulsů zvolit pro počítání impulsů vodoměru?
Přispěvatel: Martin Novák 07.01.2019, 20:10
Ještě z praxe doporučuji provést kontrolu počtu impulsů a rychlosti čítače. Pokud zvolíte vodoměr, který má výstup např. v decilitrech, můžete větším průtokem zahltit čítač.

Radku, na rozdil od elektromeru, kde je bezny vystup treba 1Watt/impuls mechanicka konstrukce vodomeru tohle umoznuje jen velice vyjimecne. Pro bezpotencialni REED kontakt (nejcasteji jazyckovy kontakt u ciferniku a magnet na rucce vodomeru) je zauzivana rada 1-10-100-1000 litru/impuls nebo u nekterych vyrobcu jeste 25 a 250 litru/impuls.  Vyrobci navic podle normy prizpusobuji impulsni cislo velikosti vodomeru tak, aby frekvence na vystupu nepresahovala 1Hz (uz jenom kvuli mechanickym omezenim jazyckoveho kontaktu).


Název: Re: Jaké počítadlo impulsů zvolit pro počítání impulsů vodoměru?
Přispěvatel: Radek Červený 07.01.2019, 21:33
Radku, na rozdil od elektromeru, kde je bezny vystup treba 1Watt/impuls mechanicka konstrukce vodomeru tohle umoznuje jen velice vyjimecne. Pro bezpotencialni REED kontakt (nejcasteji jazyckovy kontakt u ciferniku a magnet na rucce vodomeru) je zauzivana rada 1-10-100-1000 litru/impuls nebo u nekterych vyrobcu jeste 25 a 250 litru/impuls.  Vyrobci navic podle normy prizpusobuji impulsni cislo velikosti vodomeru tak, aby frekvence na vystupu nepresahovala 1Hz (uz jenom kvuli mechanickym omezenim jazyckoveho kontaktu).
To je pravda. Možná to už mám v sobě, že za každým řešením hledám hned možná technická úskalí, které je třeba předejít. Na jedné straně zákazník chce vysokou citlivost, například pro funkci water stop a na straně druhé požaduje vysoký průtok, například kvůli hydrantům. Ale když se teď na to dívám, je pravdou, že i zde by měl solidní čítač stíhat  ;)


Název: Re: Jaké počítadlo impulsů zvolit pro počítání impulsů vodoměru?
Přispěvatel: Martin Kurka 08.01.2019, 00:48
Výhodnější jsou počítadla Volcraft napájená lithiovou baterií (třeba typ DCM220W).
https://www.....cz/panelovy-citac-voltcraft-dcm220w.k126565
Nepotřebujete zdroj cizího napětí (pokud nepotřebujte podsvícení - pozor podsvícení je galvanicky spojeno s elektronikou počítadla a hodně blbě se to s ní tluče - spojené plusy)

Jen je zde riziko výpadku údaje, jakmile dojde baterie. ( u nového čítače je většinou baterie už dost vybitá, chce ji vyměnit při instalci a vydrží nejmíň 2 roky)
Jenže pokud dojde k výpadku baterie, na číselníku vodoměru se údaj neztratí :-) a za pouhé dva dráty do vodoměru a nic víc to stojí za sklerózu při výměně baterie.
Čítače jdou přepnout proletováním na 250Hz, rušení tam ani při 250Hz nemám a jazýčky mi nezakmitávají, zkroucený přívod FTP kabelem cca 12m v blízkém souběhu se silovinou (S0 výstup podružného elektroměru).
Na klasický vodoměr s NF výstupem stačí nechat 1Hz.