Jenže mám problém s tím,že takto namontovaných klik je pár desítek a vůbec se mi nechce všude měnit napájecí zdroje.Nebylo by nějaké jednodušší řešení na odstranění problému??
Zjevně vám tedy zdroj - najspíš kapacitní vazbou - propouští do výstupu dost nepříjemný proud ze sítě, a přívod 12 V do kliky není od kliky samotné dostatečně izolovaný (na 4 kV). To v prostředí občas mokrém není právě dobré. Předpokládám, že jste použil ChinaExport zdroje značky LevnějšiNežNejlevnější, a že na nich není označení pro SELV.
Existují tři způsoby řešení:
1) bastlířský - existující problém zamaskovat, a další problém, o kterém zjevně ještě nevíte, neřešit. Podrobnosti tohoto "řešení" tu rozvádět nebudu.
2) předat problém odborníkovi, který posoudí aspekty ochrany před nebezpečným dotykovým napětím v nebezpečných prostorách a kvality použitých zdrojů. Ten navrhne odpovídající opatření (oddělovací bezpečnostní trafa, uzemnění dveří a klik, výměnu zdrojů...).
3) najít si zdroj 12 V DC od důvěryhodného výrobce a nesoucí označení SELV (to znamená Secure Extra Low Voltage), vyzkoušet a pak všechny vyměnit. To vás vyjde levněji, než řešení ad 2).